Cześć.
Posiadam sterownik jak w temacie z CPU 224 i kupiłem ten
http://tiny.pl/h7fmx programator.
System to Windows7 Professional.
Zainstalowałem MicroWin testową wersję i tam się trochę burzy, że jest
zoptymalizowany pod Windows XP, ale uruchamiam go w trybie zgodności i
się odpala.
Niestety nie jestem w stanie uzyskać komunikacji między PC a S7.
Ustawienia mam chyba w porządku.
Miał ktoś podobny problem i go rozgryzł?
Wina nieodpowiedniej wersji systemu?
Pomoże ktoś z Wrocławia za napój złocisty?

Pozdrawiam
charwel

Karolek
Guest

Thu Jul 29, 2010 9:51 am   



charwel (Oo)==::: pisze:
Quote:
Cześć.
Posiadam sterownik jak w temacie z CPU 224 i kupiłem ten
http://tiny.pl/h7fmx programator.
System to Windows7 Professional.
Zainstalowałem MicroWin testową wersję i tam się trochę burzy, że jest
zoptymalizowany pod Windows XP, ale uruchamiam go w trybie zgodności i
się odpala.
Niestety nie jestem w stanie uzyskać komunikacji między PC a S7.
Ustawienia mam chyba w porządku.
Miał ktoś podobny problem i go rozgryzł?
Wina nieodpowiedniej wersji systemu?
Pomoże ktoś z Wrocławia za napój złocisty?


Moze uruchom jako administrator (klikasz prawym i tam masz taka opcje).

--
Karolek

Mario
Guest

Thu Jul 29, 2010 10:14 am   



W dniu 2010-07-29 07:29, charwel (Oo)==::: pisze:
Quote:
Cześć.
Posiadam sterownik jak w temacie z CPU 224 i kupiłem ten
http://tiny.pl/h7fmx programator.
System to Windows7 Professional.
Zainstalowałem MicroWin testową wersję i tam się trochę burzy, że jest
zoptymalizowany pod Windows XP, ale uruchamiam go w trybie zgodności i
się odpala.
Niestety nie jestem w stanie uzyskać komunikacji między PC a S7.
Ustawienia mam chyba w porządku.
Miał ktoś podobny problem i go rozgryzł?
Wina nieodpowiedniej wersji systemu?
Pomoże ktoś z Wrocławia za napój złocisty?

Nie pamiętam zbytnio Microwina ale spróbuj ustawić w konfiguracji
połączeń kabel PPI podpięty do portu COM i wybrać autodetekcję
prędkości. Mimo że z zewnątrz jest to urządzenie USB to system go widzi
jako wirtualny port COM - czyli zobacz pod jakim numerem COM się
zainstalował i taki ustaw w MicroWin. Poza tym to mógłbyś sprawdzić z
innym RS485 czy się komunikują. Na przykład za pomoca Hyperterminala. No
i zwróć uwagę bo w Windowsach często ten sam konwerter USB/COM po
przełożeniu do innego gniazda USB dostaje przydzielony inny numer
wirtualnego COMa.

--
Pozdrawiam
MD

Infotank
Guest

Thu Jul 29, 2010 10:18 am   



Użytkownik "charwel (Oo)==:::" <charwel@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:i2r3ja$t7c$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Cześć.
Posiadam sterownik jak w temacie z CPU 224 i kupiłem ten
http://tiny.pl/h7fmx programator.
System to Windows7 Professional.
Zainstalowałem MicroWin testową wersję i tam się trochę burzy, że jest
zoptymalizowany pod Windows XP, ale uruchamiam go w trybie zgodności i się
odpala.

Na stronach Siemensa istnieje upgrade do W7, dostępny ..

Quote:
Niestety nie jestem w stanie uzyskać komunikacji między PC a S7.
Ustawienia mam chyba w porządku.
Miał ktoś podobny problem i go rozgryzł?
Wina nieodpowiedniej wersji systemu?
Pomoże ktoś z Wrocławia za napój złocisty?

Pozdrawiam
charwel


charwel (Oo)==:::
Guest

Thu Jul 29, 2010 3:59 pm   



W dniu 2010-07-29 11:51, Karolek pisze:

Quote:
Moze uruchom jako administrator (klikasz prawym i tam masz taka opcje).

Próbowałem. Nie pomaga.

Dzięki

charwel

charwel (Oo)==:::
Guest

Thu Jul 29, 2010 4:00 pm   



W dniu 2010-07-29 12:14, Mario pisze:

Quote:
Nie pamiętam zbytnio Microwina ale spróbuj ustawić w konfiguracji
połączeń kabel PPI podpięty do portu COM i wybrać autodetekcję
prędkości. Mimo że z zewnątrz jest to urządzenie USB to system go widzi
jako wirtualny port COM - czyli zobacz pod jakim numerem COM się
zainstalował i taki ustaw w MicroWin. Poza tym to mógłbyś sprawdzić z
innym RS485 czy się komunikują. Na przykład za pomoca Hyperterminala. No
i zwróć uwagę bo w Windowsach często ten sam konwerter USB/COM po
przełożeniu do innego gniazda USB dostaje przydzielony inny numer
wirtualnego COMa.


Sprawdzałem porty i ustawiałem ręcznie.
Bez skutku.

pozdrawiam

charwel

charwel (Oo)==:::
Guest

Thu Jul 29, 2010 4:01 pm   



W dniu 2010-07-29 12:18, Infotank pisze:

Quote:
Na stronach Siemensa istnieje upgrade do W7, dostępny ..

Nie widzę do S7-200...
Rzucisz linkę proszę?

pozdrawiam
charwel

charwel (Oo)==:::
Guest

Thu Jul 29, 2010 4:02 pm   



A może ktoś z Wrocławia mógłby sprawdzić czy mój sterownik jest sprawny?

pozdrawiam

charwel

Andrzej
Guest

Sat Jul 31, 2010 6:06 pm   



W dniu 2010-07-29 07:29, charwel (Oo)==::: pisze:
Quote:
Cześć.
Posiadam sterownik jak w temacie z CPU 224 i kupiłem ten
http://tiny.pl/h7fmx programator.
System to Windows7 Professional.
Zainstalowałem MicroWin testową wersję i tam się trochę burzy, że jest
zoptymalizowany pod Windows XP, ale uruchamiam go w trybie zgodności i
się odpala.
Niestety nie jestem w stanie uzyskać komunikacji między PC a S7.
Ustawienia mam chyba w porządku.
Miał ktoś podobny problem i go rozgryzł?
Wina nieodpowiedniej wersji systemu?
Pomoże ktoś z Wrocławia za napój złocisty?

Pozdrawiam
charwel

Sterownik nowy czy już był programowany ?
Ustawiony w stop czy run ?
Zmieniałeś prędkości ?
Czy twój programator obsługuje 187Kb ?

Andrzej

charwel (Oo)==:::
Guest

Sat Jul 31, 2010 6:18 pm   



W dniu 2010-07-31 20:06, Andrzej pisze:

Quote:
Sterownik nowy czy już był programowany ?

Był (jest) zaprogramowany.

Quote:
Ustawiony w stop czy run ?

Próbowałem tak i tak.

Quote:
Zmieniałeś prędkości ?

Tak. Na obie dostępne.

Quote:
Czy twój programator obsługuje 187Kb ?

Przy zadaniu tej prędkości dostaję komunikat, żeby obniżyć prędkość
transmisji.


Quote:
Andrzej


Pozdrawiam
charwel

ps.dzięki za odzew Smile

Andrzej
Guest

Sun Aug 01, 2010 9:28 am   



W dniu 2010-07-31 20:18, charwel (Oo)==::: pisze:
Quote:
W dniu 2010-07-31 20:06, Andrzej pisze:

Sterownik nowy czy już był programowany ?

Był (jest) zaprogramowany.

Czy twój programator obsługuje 187Kb ?

Przy zadaniu tej prędkości dostaję komunikat, żeby obniżyć prędkość
transmisji.


Spróbuj pożyczyć programator obsługujący 187 Kb.
Teraz coraz częściej 200-setki są programowane na tej prędkości.

Andrzej