5hinka
Guest
Sun May 23, 2004 7:41 am
Tak jak pisalem ponizej potrzebuje urzadzenia ktore by wylaczalo sterownik
poprzez telefon.
Stwierdzilem ze wykonanie tego nie bedzie jakims ogromnym problemem i
zabiore sie do tego sam.
Urzadzenie bedzie dzialac tak:
1. Bedzie podlaczone do lini telefonicznej
2. Bedzie wykrywac dzwonki i zliczac je naliczniku cmos z ktorego wyjscia
(przy stanie 5) bedzie odczep na przekaznik czasowy.
3. Licznik bedzie zerowany w momencie odlozenia sluchawki - tzn dokladniej w
momencie gdy na lini jest tzw stan jalowy czyli odlozona sluchawka i brak
dzwonkow.
I tu jest moje pytanie: Z dwoma pierwszymi pukntami nie ma problemow ale jak
wykrywac ze na linii jest stan jalowy ??
Jest to w ogole mozliwe??
Oczywiscie chodzi mi o jak najprostsze rozwiazanie.
Z gory dziekuje
Pozdrawiam
5hinka
Władysław Skoczylas
Guest
Sun May 23, 2004 8:46 am
Quote:
Urzadzenie bedzie dzialac tak:
1. Bedzie podlaczone do lini telefonicznej
2. Bedzie wykrywac dzwonki i zliczac je naliczniku cmos z ktorego wyjscia
Będzie zliczać dzwonki a nie połówki sinusoidy sygnału dzwonienia (tak tylko
przypominam)
Quote:
(przy stanie 5) bedzie odczep na przekaznik czasowy.
3. Licznik bedzie zerowany w momencie odlozenia sluchawki - tzn dokladniej
w
momencie gdy na lini jest tzw stan jalowy czyli odlozona sluchawka i brak
dzwonkow.
I tu jest moje pytanie: Z dwoma pierwszymi pukntami nie ma problemow ale
jak
wykrywac ze na linii jest stan jalowy ??
Jest to w ogole mozliwe??
Oczywiscie chodzi mi o jak najprostsze rozwiazanie.
z linii musisz dać przerzutnik monostabilny, który będzie generował impuls
dłuższy niż
dzwonek telefonu (aby nie zliczać sinusoid). Ustaw ten czas na czas trwania
sygnału
dzwonka + połowa czasu trwania przerwy pomiędzy dzwonkami.
Z tego przerzutnika wchodzisz na licznik, który zlicza dzwonki.
Z przerzutnika monostabilnego przez rezystor ładujesz (rozładowujesz -
zależy od resetu licznika) kondensator, który
podłączony jest do resetu.
Działa to tak: Przychodzi pierwszy dzwonek, przerzutnik monostabilny
generuje
impuls o czasie trwania 3/4 okresu sygnału dzwonienia. Ładuje on kondensator
kondensator ten zmienia stan wejścia reset licznika na nieaktywny.
Następny dzwonek generuje taki sam impuls na monostabilnym, ale licznik nie
jest
restetowany, więc zostaje zliczony. I tak pięć razy. Jeżeli odłożysz
słuchawkę
(lub uzyskasz połączenie)
to nie będzie impulsów z monostabilnego i kondensator się rozładuje
restetując
licznik. (zwróć uwagę na wyzwalanie resetu w liczniku - nie może być zboczem
tylko poziomem).
Władysław
--
Archiwum grupy:
http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika