Nester
Guest
Tue Dec 14, 2004 8:46 pm
Witam,
moze ten post to NTG , ale niestety nie znalazlem innej grupy w ktorej
moglbym to zamiescic, jezeli znacie takowa, to bede wdzieczny za adres.
Szukam wszystkiego co jest zwiazane z kompensacja mocy biernej(metody
obliczania pojemnosci kondensatorow, sposoby kompensacji w duzych zakladach
przemyslowych.)
Bede wdzieczny za wszelkie posty.
pozdrawiam
Nester
Waldemar Krzok
Guest
Tue Dec 14, 2004 9:43 pm
Nester wrote:
Quote:
Witam,
moze ten post to NTG , ale niestety nie znalazlem innej grupy w ktorej
moglbym to zamiescic, jezeli znacie takowa, to bede wdzieczny za adres.
Szukam wszystkiego co jest zwiazane z kompensacja mocy biernej(metody
obliczania pojemnosci kondensatorow, sposoby kompensacji w duzych
zakladach przemyslowych.)
niestety ci nie pomogę, bo konkretów po prostu nie pamiętam. Ale musiałem na
ten post odpowiedzieć, bo "poprawa wykorzystania mocy" i wariacje na ten
temat to było standartowe zadanie na kolokwium zadawane przez mojego ojca
na WSI w Opolu (obecnie politechnika opolska). Było to jakies 30 lat temu i
czasem jako 14-latek poprawiałem z ojcem te kolokwia. Niektórzy studenci
byli za głupi na napisanie gotowca na ten temat.
Waldek
grzegorz
Guest
Tue Dec 14, 2004 11:17 pm
Quote:
Witam,
moze ten post to NTG , ale niestety nie znalazlem innej grupy w ktorej
moglbym to zamiescic, jezeli znacie takowa, to bede wdzieczny za adres.
Szukam wszystkiego co jest zwiazane z kompensacja mocy biernej(metody
obliczania pojemnosci kondensatorow, sposoby kompensacji w duzych
zakladach
przemyslowych.)
Bede wdzieczny za wszelkie posty.
poszukaj lub zapytaj na grupie
http://ise.pl/forum/
Tomasz Borecki
Guest
Wed Dec 15, 2004 12:54 pm
Quote:
Szukam wszystkiego co jest zwiazane z kompensacja mocy biernej(metody
obliczania pojemnosci kondensatorow, sposoby kompensacji w duzych
zakladach
przemyslowych.)
Bede wdzieczny za wszelkie posty.
pozdrawiam
Nester
Zadaj to pytanie na grupie
pl.sci.inzynieria
Jest duże prawdopodobieństwo że pomogą
ludzie którzy w tym siedzą.
SP9LWH
Guest
Wed Dec 15, 2004 2:38 pm
Użytkownik "Nester" <nester1@op.pl> napisał w wiadomości
news:cpnjf9$qao$1@news.onet.pl...
Quote:
Szukam wszystkiego co jest związane z kompensacja mocy biernej(metody
obliczania pojemności kondensatorów, sposoby kompensacji w dużych
zakładach
przemysłowych.)
http://www.szukacz.pl/szukaj.aspx?enc=iso-8859-2&q=kompensacja+mocy+biernej&ct=polska
Zwróć uwagę na poniższe "niuanse", które nie są często uwzględniane w
teoretycznych wyliczankach:
"Zaostrzenie Prawa Energetycznego i urynkowienie cen spowodowało
zainteresowanie firm oszczędzaniem energii elektrycznej. Jedną z metod
minimalizacji kosztów energii elektrycznej jest kompensacja mocy biernej.
Prawidłowo przeprowadzona kompensacja zmniejszy do minimum opłaty za
energię bierną a także pomniejszy nawet do 7% opłaty za energię czynną.
Koszt zainstalowania urządzeń do kompensacji mocy biernej w stosunku do
ponoszonych opłat za energie elektryczną jest relatywnie niski.
Statystycznie całkowity koszt inwestycji winien zwrócić się w ciągu max 12
miesięcy. Niektórzy klienci posiadają stare baterie kondensatorów, w których
pomiar i regulacja zrealizowana jest na prostych regulatorach mocy biernej
lub wręcz bezpośrednio włączonych do sieci energetycznej. Układy z
przestarzałymi regulatorami są zbyt wolne w dobieraniu odpowiedniej ilości
członów kondensatorowych co w rezultacie powoduje wydłużenie czasu nie
kompensowania, a także przekompensowania sieci. Przekompensowanie sieci
występuje również przy stosowaniu baterii kondensatorów bez regulatora
powodując niepotrzebne opłaty za energię bierną pojemnościową.
Układy z przestarzałymi regulatorami są zbyt wolne w dobieraniu odpowiedniej
ilości członów kondensatorowych co w rezultacie powoduje wydłużenie czasu
nie kompensowania, a także przekompensowania sieci. Przekompensowanie sieci
występuje również przy stosowaniu baterii kondensatorów bez regulatora
powodując niepotrzebne opłaty za energię bierną pojemnościową. Coraz
częściej w zakładach
przemysłowych eksploatuje się odbiorniki energii elektrycznej o
charakterystykach nieliniowych. Urządzenia te (napędy prądu stałego,
falowniki, wszystkie rodzaje prostowników, UPS-y) przyczyniają się do
obniżenia jakości mocy w sieciach elektrycznych, wprowadzają do sieci wyższe
harmoniczne. Kompensacja mocy biernej w sieciach zakłóconych wyższymi
harmonicznymi przy pomocy bloków kondensatorowych może spowodować rezonans
równoległy jak i szeregowy. W przypadku gdy częstotliwość rezonansowa
zbiegnie się z częstotliwością harmoniczną wystąpi wzmocnienie prądów
sinusoidalnych i zakłócenie napięcia, a w konsekwencji zwiększenie strat w
transformatorach co obniży ich obciążalność, większe nagrzewanie przewodów,
zmniejszenie wydajności maszyn itp. Lekarstwem na to jest zastosowanie
baterii kondensatorów z dławikami blokującymi."