Robert Wańkowski
Guest

Thu Sep 08, 2011 8:07 am   



Mam silnik 4 kW. Jest to silnik przy maszynie stolarskiej (wyrówniarka).
I wolno się rozpędza.
Zdarza się, że zabezpieczenia wywala.

Uruchamiany jest stycznikiem na raz. Chciałem dołożyć styczniki i uruchamiać
Y/trójkąt.
Okazało się, że silnik ma i owszem, wyprowadzone wszystkie cewki. Ale jest
połączony w Y.
Na tabliczce napisane Y/trójkąt 380/220. Czyli już pracuje w Y.

Na Allegro są SoftStarty. Ale jeden, który mi odpowiada to musi być do niego
podłączony silnik w trójkącie. Tak w opisie jest napisać.

Do każdego SoftStartu musi być podłączony trójkąt?
Co się stanie jak podłączę silnik w Y do SoftStartu?

Robert

MiSter
Guest

Thu Sep 08, 2011 8:07 am   



Quote:
Uruchamiany jest stycznikiem na raz. Chciałem dołożyć styczniki i
uruchamiać Y/trójkąt.
Okazało się, że silnik ma i owszem, wyprowadzone wszystkie cewki. Ale jest
połączony w Y.
Na tabliczce napisane Y/trójkąt 380/220. Czyli już pracuje w Y.

Na Allegro są SoftStarty. Ale jeden, który mi odpowiada to musi być do
niego podłączony silnik w trójkącie. Tak w opisie jest napisać.

Do każdego SoftStartu musi być podłączony trójkąt?
Co się stanie jak podłączę silnik w Y do SoftStartu?


Nie możesz tego silnika połączyć w trójkąt bo nie jest przystosowany do
napięcia 220V! tylko 380V.

Adam
Guest

Thu Sep 08, 2011 8:24 am   



W dniu 2011-09-08 10:05, MiSter pisze:
[quote]Uruchamiany jest stycznikiem na raz. Chcia

MiSter
Guest

Thu Sep 08, 2011 9:06 am   



Quote:
Nie mo?esz tego silnika po3?czya w trójk?t bo nie jest przystosowany do
napiecia 220V! tylko 380V.

Jesteś pewien?

Jest OIDP bardzo mało typów silników, które nie mogą pracować na niższym
niż znamionowe napięciu.

Poza tym Robert opisał tabliczkę silnika.

Tak jestem pewien. To wynika właśnie z tabliczki silnika.

Najprościej i najtaniej kupić silnik na 380/660V i zamontować przełącznik
Y/D.

Pozdrawiam
MiSter

Adam
Guest

Thu Sep 08, 2011 9:48 am   



W dniu 2011-09-08 11:06, MiSter pisze:
[quote]Nie mo?esz tego silnika po3?czya w trójk?t bo nie jest przystosowany do
napiecia 220V! tylko 380V.

Jeste

MiSter
Guest

Thu Sep 08, 2011 10:32 am   



..

Quote:
Robert więc może go podpiąć, jak chce.

Nie wprowadzaj go w błąd. Ten silnik może podpiąć TYLKO w Y. Tutaj nie ma

miejsca na eksperymenty.

Doczytaj o istocie zasilania Y/D.

Mister

Robert Wańkowski
Guest

Thu Sep 08, 2011 11:03 am   



Silnik na tabliczce ma napisane Y/trójkąt 380/220. W takiej kolejności.
Jest oryginalnie podłączony w Y. I ma te 4 kW mocy.
Rusza z kopyta. 2s i jest na obrotach. A tam kawał ciężkiego wału.
Tak więc jest na pewno połączony w Y i ma 4 kW.
W trójkąt potrzebuje międzyfazowego 220. Też mnie to dziwi. Skąd takie
napięcia.
Silnik czechosłowacki ZSE Praha :-)

To jak to z tymi SoftStartami.
Dlaczego nie mogę podłączyć tegoż do Y?
Tu dwie aukcje, które mnie interesują.
http://allegro.pl/show_item.php?item=1805161842
http://allegro.pl/softstart-softstarter-soft-start-5-5kw-i1805061983.html

Robert

Jaroslaw Berezowski
Guest

Thu Sep 08, 2011 2:54 pm   



Dnia Thu, 08 Sep 2011 12:03:50 +0100, Robert Wańkowski napisał(a):

Quote:
Silnik na tabliczce ma napisane Y/trójkąt 380/220. W takiej kolejności.
Jest oryginalnie podłączony w Y. I ma te 4 kW mocy. Rusza z kopyta. 2s i
jest na obrotach. A tam kawał ciężkiego wału. Tak więc jest na pewno
połączony w Y i ma 4 kW. W trójkąt potrzebuje międzyfazowego 220. Też
mnie to dziwi. Skąd takie napięcia.
Silnik czechosłowacki ZSE Praha Smile
No to może pomyśl o falowniku?


--
Jaroslaw "jaros" Berezowski

Robert Wańkowski
Guest

Thu Sep 08, 2011 4:42 pm   



Użytkownik "Jaroslaw Berezowski"
Quote:
No to może pomyśl o falowniku?

Gdyby był za 150 zł to tak. Wink
Ten regulator z linku za 150 zł sprzedawca zapewnił, że będzie ok.
Tylko doda jakieś kondensator bo teraz rozpędza się w czasie 1,5 s.

Robert

Mario
Guest

Thu Sep 08, 2011 6:19 pm   



W dniu 2011-09-08 13:03, Robert Wańkowski pisze:
Quote:

Silnik na tabliczce ma napisane Y/trójkąt 380/220. W takiej kolejności.
Jest oryginalnie podłączony w Y. I ma te 4 kW mocy.
Rusza z kopyta. 2s i jest na obrotach. A tam kawał ciężkiego wału.
Tak więc jest na pewno połączony w Y i ma 4 kW.
W trójkąt potrzebuje międzyfazowego 220.

Zgadza się, dlatego nie możesz go połączyć w trójkąt bo się spali.

Też mnie to dziwi. Skąd takie napięcia.

Gdzieniegdzie się stosuje. ZTCP w kopalniach na dole jest 3*230. A w
ogóle w przemyśle stosuje się różne napięcia. Może być i 3*550V :)

Quote:
Silnik czechosłowacki ZSE Praha :-)

To jak to z tymi SoftStartami.
Dlaczego nie mogę podłączyć tegoż do Y?

Sądzę, że to nie jest wymóg konieczny. Zazwyczaj stosuje się softstart
aby uzyskac łagodny rozruch i wyeliminować konieczność przełączania
Y/trójkąt gdy docelowym połączeniem jest trójkąt. Skoro twoim
połączeniem znamionowym jest gwiazda to będziesz miał łagodny rozruch
na gwieździe.
Ale ja jestem elektronik i z zagadnieniami elektrycznymi mam tylko do
czynienia.

--
Pozdrawiam
MD

Robert Wańkowski
Guest

Thu Sep 08, 2011 11:38 pm   



Twórca tego urządzenia poinformował mnie, że do Y się nie nadaje bo...
z tego co zapamiętałem to z powodu, że jedna gałąź jest cały czas pod
napięciem a steruje się tylko dwoma.
A w układzie D steruje się trzema.
Albo odwrotnie, może coś pokręciłem. ;-)

Czyli to do D
http://allegro.pl/show_item.php?item=1805161842

A to do Y. Tylko trzeba wydłużyć start pojemnością gdzieś dolutowaną.
http://allegro.pl/regulator-pradu-3-fazy-silnik-spawarka-za-falownik-i1785623171.html

Robert

MiSter
Guest

Fri Sep 09, 2011 7:16 am   



Quote:

Zgadza się, dlatego nie możesz go połączyć w trójkąt bo się spali.

Też mnie to dziwi. Skąd takie napięcia.

Gdzieniegdzie się stosuje. ZTCP w kopalniach na dole jest 3*230. A w

No przecież te napięcia wynikają z przekształcenia Y/D.

Jeżeli silnik jest zasilany w D 220V to w Y powinien być zasilany *sqrt(3)
czyli 380V
Podobne zależności 127/220, 380/660 itd.
A skąd te napięcia? to znowu kwestia podłączenia uzwojenia wtórnego
transformatora, czy Y czy D czy może Z.

MiSter

Mario
Guest

Fri Sep 09, 2011 3:31 pm   



W dniu 2011-09-09 01:38, Robert Wańkowski pisze:
Quote:
Twórca tego urządzenia poinformował mnie, że do Y się nie nadaje bo...
z tego co zapamiętałem to z powodu, że jedna gałąź jest cały czas pod
napięciem a steruje się tylko dwoma.
A w układzie D steruje się trzema.
Albo odwrotnie, może coś pokręciłem. Wink

Nie wiem co to za różnica. Środka gwiazdy i tak się nie podłącza więc w
każdym przypadku wystarczy sterować tylko dwoma napięciami.



--
Pozdrawiam