TomOnet
Guest
Wed Aug 29, 2007 7:17 am
Witam,
Montuja mi skrzynke rozdzielcza. jako ze w projekcie jest tylko jedna
roznicowka P425-25A 0,03A, a ja chce w sumie miec 4, osobno na fazy
(pogrupowanie obwodow) i osobno na 3f.
Jakie wstawic tam kostki? Jesli chodzi o Moellera, sa CFI (do 6kA) i
FI(10kA). i dodatkowo: na pojedyncze fazy 25 czy 16A? W szafce pomiarowej
jest S193 C25.
Drugie pytanie: ogranicznik przepiec w szafce rozdzielczej. Ktory
zastosowac - SPB czy SPC? Domek jednorodzinny, bez piorunochronu.
Pozdrawiam
Tomek
Piotr SP5FCI
Guest
Wed Aug 29, 2007 8:43 am
On Wed, 29 Aug 2007 08:17:14 +0200, "TomOnet"
<tomekgert@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Witam,
Montuja mi skrzynke rozdzielcza. jako ze w projekcie jest tylko jedna
roznicowka P425-25A 0,03A, a ja chce w sumie miec 4, osobno na fazy
(pogrupowanie obwodow) i osobno na 3f.
Jakie wstawic tam kostki? Jesli chodzi o Moellera, sa CFI (do 6kA) i
FI(10kA). i dodatkowo: na pojedyncze fazy 25 czy 16A? W szafce pomiarowej
jest S193 C25.
Drugie pytanie: ogranicznik przepiec w szafce rozdzielczej. Ktory
zastosowac - SPB czy SPC? Domek jednorodzinny, bez piorunochronu.
Pozdrawiam
Tomek
CFI w zupełności starczą, co do prądu na róznicówce to określa on jaki
maksymalny prąd moze przepływać prze wył róż/prąd, więc zawsze lepiej
dać jeden stopień większy, co innego gdyby były zespolone
co do ochrony p-pprzepięciowej to polecam układ b+c i dodatkowo d
tylko wtedy to ma sens, w każdym innym przypadku to będzie tylko im
itacja i nic nie pomoże , skontaktuj się z moellerem to ci powiedzą
dokłanie co i jak a jeśli chodzi o ceny to są w miarę tani,
73 Piotr SP5FCI