w czujnikach 1wire mam vcc, gnd i sygnal. Skrętką ftp chcę osobnymi żyłami wypuscic dwa czujniki. Osobno dlatego, ze jeden bedzie w wodzie, w przewidywaniu awarii łatwo go będzie odciąć w pobliżu sterownika.
Pytanie które przewody powinny isc w skręconej parze (parach).
Na razie dałem tak:
pierwsza para vcc i sygnal czujnika nr 1
druga para vcc i sygnal czujnika nr 2
trzecia para gnd obu czujnikow, w poblizu sterownika połączone z ekranem
Da sie lepiej?
b.
Piotr GaĹka
Guest
Fri Dec 28, 2018 3:07 pm
W dniu 2018-12-28 o 14:07, Budyń pisze:
Quote:
w czujnikach 1wire mam vcc, gnd i sygnal. Skrętką ftp chcę osobnymi żyłami wypuscic dwa czujniki. Osobno dlatego, ze jeden bedzie w wodzie, w przewidywaniu awarii łatwo go będzie odciąć w pobliżu sterownika.
Pytanie które przewody powinny isc w skręconej parze (parach).
Na razie dałem tak:
pierwsza para vcc i sygnal czujnika nr 1
druga para vcc i sygnal czujnika nr 2
trzecia para gnd obu czujnikow, w poblizu sterownika połączone z ekranem
Da sie lepiej?
Wydawało mi się, że 1wire to system gdzie oprócz GND jest tylko 1 drut
zawierający łącznie VCC i sygnał. W takiej sytuacji nie byłoby
wątpliwości co w parze.
Ogólnie w parze z sygnałem powinien być ten przewód którym wraca prąd z
tego sygnału bo ideą skrętki jest aby pola emitowane przez te prądy się
kompensowały (i tak samo odbierane zakłócenia). Szybciej bym podejrzewał
że to będzie GND niż VCC, ale , że one zapewne zblokowane kondensatorami
więc może wraca po równo oboma.
P.G.
Marek
Guest
Fri Dec 28, 2018 3:50 pm
On Fri, 28 Dec 2018 05:07:15 -0800 (PST),
Budyń<budynpl.poland@gmail.com> wrote:
Quote:
Da sie lepiej?
Tak. Jedna para, pasożytniczo. Ani ekran ani skrętka nie jest
konieczna.
--
Marek
BudyĹ
Guest
Fri Dec 28, 2018 6:25 pm
W dniu piątek, 28 grudnia 2018 15:50:43 UTC+1 użytkownik Marek napisał:
Quote:
On Fri, 28 Dec 2018 05:07:15 -0800 (PST),
Budyn
Da sie lepiej?
Tak. Jedna para, pasożytniczo. Ani ekran ani skrętka nie jest
konieczna.
na początku pare lat temu tak próbowałem, ale to była ciągła walka. Gdy przeszedłem na 3 przewody sie uspokoiło i działa.
Teraz uruchamiam drugą instalację,nieco większą, dałem przewody jak w pierwszej jakies telefoniczne to zaczęło sie wykrzaczanie. Topologia niezbyt prawidłowa w gwiazdę, no ale taki uklad budynku. Wymieniłem na skrętkę - wygląda obiecująco.
Zanim pozapinam reszte czujników to dopytuję czy da sie lepiej, gdzies ktos pisal zeby w parze dac sygnal i gnd to mu nie uwierzyłem, ale widze tu potwierdzenie :)
b.
t-1
Guest
Fri Dec 28, 2018 7:02 pm
W dniu 2018-12-28 o 17:25, Budyń pisze:
Quote:
W dniu piątek, 28 grudnia 2018 15:50:43 UTC+1 użytkownik Marek napisał:
On Fri, 28 Dec 2018 05:07:15 -0800 (PST),
Budyn
Da sie lepiej?
Tak. Jedna para, pasożytniczo. Ani ekran ani skrętka nie jest
konieczna.
na początku pare lat temu tak próbowałem, ale to była ciągła walka. Gdy przeszedłem na 3 przewody sie uspokoiło i działa.
Teraz uruchamiam drugą instalację,nieco większą, dałem przewody jak w pierwszej jakies telefoniczne to zaczęło sie wykrzaczanie. Topologia niezbyt prawidłowa w gwiazdę, no ale taki uklad budynku. Wymieniłem na skrętkę - wygląda obiecująco.
Zanim pozapinam reszte czujników to dopytuję czy da sie lepiej, gdzies ktos pisal zeby w parze dac sygnal i gnd to mu nie uwierzyłem, ale widze tu potwierdzenie :)
b.
A może coś jeszcze bardziej znormowanego?
To znaczy skoro skrętka, oddzielające masę i masę sygnałową.
Tak jak się to robi we wzmacniaczach małych sygnałów aby nie było brumu.
Taką masę sygnałową uziemia się z jednego końca!
Nawiązuje to w pewnym sensie też do POE, więc rozpisuję jak RJ45.
1. BP > GND1 sygnałowe
2. P > Sygnał 1
3. BZ > GND2 sygnałowe
4. N > + zas
5. BN > + zas
6. Z > Sygnał 2
7. BBr> - zas
8. Br > - zas
pawel
Guest
Fri Dec 28, 2018 7:53 pm
Witam.
Z praktyki. Czujnik ds18b20 podłączenie 2-żyłowe. Dla skrętki komputerowej
to 15m max. Dla kabla ekranowanego dwużyłowego typu LIYCY lub jakiś
helukabel to kilkadziesiąt (50m) metrów w środowisku o stosunkowo dużym
zakłóceniu typu przetwornice częstotliwości silniki. Jeśli nie działa to
koniecznie podłączenie 3-trzyżyłowe.
Pozdrawiam
Paweł
Użytkownik "Budyń" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:69d6e809-75ee-4035-b662-78c297a2b7b5@googlegroups.com...
w czujnikach 1wire mam vcc, gnd i sygnal. Skrętką ftp chcę osobnymi żyłami
wypuscic dwa czujniki. Osobno dlatego, ze jeden bedzie w wodzie, w
przewidywaniu awarii łatwo go będzie odciąć w pobliżu sterownika.
Pytanie które przewody powinny isc w skręconej parze (parach).
Na razie dałem tak:
pierwsza para vcc i sygnal czujnika nr 1
druga para vcc i sygnal czujnika nr 2
trzecia para gnd obu czujnikow, w poblizu sterownika połączone z ekranem
Da sie lepiej?
b.
Marek
Guest
Fri Dec 28, 2018 10:15 pm
On Fri, 28 Dec 2018 08:25:20 -0800 (PST),
Budyń<budynpl.poland@gmail.com> wrote:
Quote:
na początku pare lat temu tak próbowałem, ale to była c
iągła walka. Gdy przeszedłem na 3 przewody sie uspokoił
o i działa.
Zapewne w trybie pasożytniczym korzystałeś z byle jakiego softu nie
generującego strong pullup wtedy gdy trzeba a zamiast tego był
rezystor grubo poniżej 4.7k czyli wartosci sugerowanej przez
datasheet. I pewnie nie było weryfikacji crc
..
--
Marek