mam problem mieszkam w domku jednorodzinnym, woda ogrzewana jest za pomoca
termy.
Dodatkowo woda jest doprowadzona do instalacji z hydroforu (studnia
głebinowa + silnik pompa).
Instalacja elektryczna nie posiada uziemiemia (do gniazdek doprowadzone sa 2
kable - instalacja z lat 80)

Domek posiada parter i piętro.
Na parterze jest ok na pietrze czy to w łazience czy w kuchi dotykajac kranu
kopie prąd.
Nie jest to może jakies wielkie napiecie ale jezeli ma sie jakies
skaleczenie rankę jest to odczuwalne i denerwujące

Co można zrobic w takiej sytuacji jak mozna to wyeliminować.

Z góry dzieki za propozycje...
sx

Papkin
Guest

Sat Oct 21, 2006 9:34 am   



sewex wrote:
Quote:
mam problem mieszkam w domku jednorodzinnym, woda ogrzewana jest za
pomoca termy.
Dodatkowo woda jest doprowadzona do instalacji z hydroforu (studnia
głebinowa + silnik pompa).
Instalacja elektryczna nie posiada uziemiemia (do gniazdek
doprowadzone sa 2 kable - instalacja z lat 80)



wezwij elektryka z urzedzeniami pomiarowymi, 100zl to chyba nie duza kwota jak
na poprawe czego co moze ciebie zabic... albo rodzinke i co...

Szkodnik-noci
Guest

Sat Oct 21, 2006 9:48 am   



Użytkownik "sewex" <seweryn@neostrada.pl> napisał w wiadomości
news:ehcp2o$to1$1@news.onet.pl...
Quote:
mam problem mieszkam w domku jednorodzinnym, woda ogrzewana jest za pomoca
termy.
Dodatkowo woda jest doprowadzona do instalacji z hydroforu (studnia
głebinowa + silnik pompa).
Instalacja elektryczna nie posiada uziemiemia (do gniazdek doprowadzone sa
2 kable - instalacja z lat 80)

Domek posiada parter i piętro.
Na parterze jest ok na pietrze czy to w łazience czy w kuchi dotykajac
kranu kopie prąd.
Nie jest to może jakies wielkie napiecie ale jezeli ma sie jakies
skaleczenie rankę jest to odczuwalne i denerwujące

Co można zrobic w takiej sytuacji jak mozna to wyeliminować.

Z góry dzieki za propozycje...
sx

poki co wez pret ok 150 cm wbij w ziemie do niego podlacz przewod 6mm2 cu a
drugi koniec do najblizszej rury mozesz tez sprobowac do wspolnego miejsca
laczacego przewody neutralne ...........potem zmien instalacje a jeszcze
potem wezwij elektryka z uprawnieniami do pomiarow niech zrobi pomiary i
przylacze przewodu ochronnego

sewex
Guest

Sat Oct 21, 2006 9:58 am   



pierwsza mojz mysl była taka żeby uziemić to wszystko pręt do ziemi... ale
gdzie logika

przeciez jezeli terma jest na dole w piwnicy, jest podłączona do instalacji
wodnej a ta jest połacozna z hydroforem rura do ziemi do studni, stad mja
obawa ze jest to jednak uziemione rura do studni...

może sie mylę...

jezeli chodzi o pomiary to co tu tak na prawde mozna pomierzyć?
sokoro na dole nie kopie a na górze kopie?

Użytkownik "Szkodnik-noci" <semai285@onet.eu> napisał w wiadomości
news:ehcqd7$1du$1@news.onet.pl...
Quote:

Użytkownik "sewex" <seweryn@neostrada.pl> napisał w wiadomości
news:ehcp2o$to1$1@news.onet.pl...
mam problem mieszkam w domku jednorodzinnym, woda ogrzewana jest za
pomoca termy.
Dodatkowo woda jest doprowadzona do instalacji z hydroforu (studnia
głebinowa + silnik pompa).
Instalacja elektryczna nie posiada uziemiemia (do gniazdek doprowadzone
sa 2 kable - instalacja z lat 80)

Domek posiada parter i piętro.
Na parterze jest ok na pietrze czy to w łazience czy w kuchi dotykajac
kranu kopie prąd.
Nie jest to może jakies wielkie napiecie ale jezeli ma sie jakies
skaleczenie rankę jest to odczuwalne i denerwujące

Co można zrobic w takiej sytuacji jak mozna to wyeliminować.

Z góry dzieki za propozycje...
sx

poki co wez pret ok 150 cm wbij w ziemie do niego podlacz przewod 6mm2 cu
a drugi koniec do najblizszej rury mozesz tez sprobowac do wspolnego
miejsca laczacego przewody neutralne ...........potem zmien instalacje a
jeszcze potem wezwij elektryka z uprawnieniami do pomiarow niech zrobi
pomiary i przylacze przewodu ochronnego



MAc
Guest

Sat Oct 21, 2006 10:12 am   



sewex napisał(a):
Quote:
pierwsza mojz mysl była taka żeby uziemić to wszystko pręt do ziemi... ale
gdzie logika

Nie filozofuj, wołaj magika - bo jeżeli się nie znasz i zaniedbasz to po
prostu grozi śmiercią.

MAc

ps.
nie masz przypadkiem kawałka plastikowej instalacji wodnej i przebicia
do kranu na piętrze (czyli do dowolnego kawałka metalu w ścianie) z
uszkodzonego kabla w łazience (na piętrze)??

eee tam, wołaj magika Smile

Piotr Gałka
Guest

Sat Oct 21, 2006 10:28 am   



Użytkownik "sewex" <seweryn@neostrada.pl> napisał w wiadomości
news:ehcr05$2ru$1@news.onet.pl...
Quote:
pierwsza mojz mysl była taka żeby uziemić to wszystko pręt do ziemi... ale
gdzie logika

przeciez jezeli terma jest na dole w piwnicy, jest podłączona do
instalacji wodnej a ta jest połacozna z hydroforem rura do ziemi do
studni, stad mja obawa ze jest to jednak uziemione rura do studni...

może sie mylę...

jezeli chodzi o pomiary to co tu tak na prawde mozna pomierzyć?
sokoro na dole nie kopie a na górze kopie?

A może kran uziemiony, a podłoga na piętrze pod lekkim napięciem.

To tylko taka hipoteza, bo nigdy takich rzeczy nie mierzyłem.
P.G.

Szkodnik-noci
Guest

Sat Oct 21, 2006 10:29 am   



Użytkownik "sewex" <seweryn@neostrada.pl> napisał w wiadomości
news:ehcr05$2ru$1@news.onet.pl...
Quote:
pierwsza mojz mysl była taka żeby uziemić to wszystko pręt do ziemi... ale
gdzie logika

przeciez jezeli terma jest na dole w piwnicy, jest podłączona do
instalacji wodnej a ta jest połacozna z hydroforem rura do ziemi do
studni, stad mja obawa ze jest to jednak uziemione rura do studni...

może sie mylę...

jezeli chodzi o pomiary to co tu tak na prawde mozna pomierzyć?
sokoro na dole nie kopie a na górze kopie?



moze masz gdzies wstawke dielektryczna (plastik abo cos o duzej opornosci) i
dlatego na dole nie a na gorze kopie
pomiar jest potrzebny zebys mial pewnosc ze wszystko jest ok

Tomasz Wójtowicz
Guest

Sat Oct 21, 2006 10:30 am   



sewex napisał(a):
Quote:
pierwsza mojz mysl była taka żeby uziemić to wszystko pręt do ziemi... ale
gdzie logika

przeciez jezeli terma jest na dole w piwnicy, jest podłączona do instalacji
wodnej a ta jest połacozna z hydroforem rura do ziemi do studni, stad mja
obawa ze jest to jednak uziemione rura do studni...

może sie mylę...

jezeli chodzi o pomiary to co tu tak na prawde mozna pomierzyć?
sokoro na dole nie kopie a na górze kopie?

Elektryk będzie wiedział.

Bishop
Guest

Sat Oct 21, 2006 10:31 am   



pręt do ziemi... ale
Quote:
gdzie logika

Nie filozofuj, wołaj magika - bo jeżeli się nie znasz i zaniedbasz to po
prostu grozi śmiercią.
nie masz przypadkiem kawałka plastikowej instalacji wodnej i przebicia
do kranu na piętrze (czyli do dowolnego kawałka metalu w ścianie) z
uszkodzonego kabla w łazience (na piętrze)??


Masz prawdopodobnie ktorys z kabli w dowolnym z podlaczeniowych punktow
luzny. Mialem podobna sytuacje...instalacja z 1936 roku /miedziana w oplocie
z plutna/. Ja 3 pietro. U mnie kopie i nigdzie indziej. Po badaniach...zero
w skrzynce akurat u kolegi na parterze luzne. Czasem iskrzylo a mnie kopalo.
Podkreslam ze gdzie indziej i u niego nic...jesli to jeszcze kable
aluminiowe to sprawdz wszelkie punkty laczeniowe najczesciej skrecane. Chyba
ze nie masz o tym wszystkim pojecia to jak pisali-wolaj magika. A pret w
ziemi nigdy nikomu nie zaszkodzil.
Pozdro
Bishop

MuNiO
Guest

Sat Oct 21, 2006 10:37 am   



Użytkownik "sewex" <seweryn@neostrada.pl> napisał w wiadomości
news:ehcp2o$to1$1@news.onet.pl...

Quote:
Na parterze jest ok na pietrze czy to w łazience czy w kuchi dotykajac
kranu kopie prąd.

masz gdzies zastosowane rury p[lastykowe ?

masz podlaczona lodowke lub pralke do rury wodociagowej ?

Mirek
Guest

Sat Oct 21, 2006 10:51 am   



sewex napisał(a):

Quote:
sokoro na dole nie kopie a na górze kopie?


A do czego ten kran "kopie" ?
Na dole możesz mieć inną podłogę albo wykładzinę, albo plastikowy zlew.
Pierwsze to bym wziął neonówkę (taki śrubokręt ze światełkiem) i
sprawdził do czego sie ten obwód z kranu zamyka - na pewno nie zaszkodzi
połączyć zlewozmywak z kranem. Jeśli instalacja jest bez zera ochronnego
to tak na prawdę wrażliwego wszystko może "kopać" - przez pojemnośći itp.

Mirek.

sewex
Guest

Sat Oct 21, 2006 11:03 am   



No więc nie mam żadnych rur plastikowych
Wszędzie stalowe.

Przewody w ścianie aluminium.

Właśnie zakończyłem sprawę z prętem w ziemię.
A więc jak radziliście wbiłem w ziemie wzdłuż ściany pręt stalowy fi 10 do
niego drut miedziany fi 5 i połaczłem go z rura od termy .. i nie zgadniecie



kopie nadal na górze ale już jak mi się wydaje mniej.
Z tego co jeszcze zauważyłem (jest sobota nie ma w domu rodziny robie
eksperymenty) jak jestem w gumowych klapkach jest znacznie mniej wniosek
taki że może cos z podłogi?

Z tego co pamiętam kiedyś pralka zalała łazienkę czy może to mieć związek?

Wiem że na pewno zaraz się rozpiszecie że tak ale z tego co kojarzę było to
ładnych parę lat temu.

coś czuje że z tego powodu mi się niezły remont łazienki zrobi...

Dodam że sytuacja taka jest od pięciu lat.


Użytkownik "MuNiO" <djmunio@NOSPAMwp.pl> napisał w wiadomości
news:ehct9g$6a0$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:

Użytkownik "sewex" <seweryn@neostrada.pl> napisał w wiadomości
news:ehcp2o$to1$1@news.onet.pl...

Na parterze jest ok na pietrze czy to w łazience czy w kuchi dotykajac
kranu kopie prąd.

masz gdzies zastosowane rury p[lastykowe ?

masz podlaczona lodowke lub pralke do rury wodociagowej ?


sewex
Guest

Sat Oct 21, 2006 11:06 am   



jestem z wykształcenia elektronikiem (nie praktykującym)
z racji że z mojej wiedzy teoretycznej (parę lat od zakończneia nauki
mineło) wykorystałem już wszystkie możliwości napisałem tu może mnie ktoś
oświeci...

sx


Użytkownik "Bishop" <obozowa@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:ehcstm$euh$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
pręt do ziemi... ale
gdzie logika

Nie filozofuj, wołaj magika - bo jeżeli się nie znasz i zaniedbasz to po
prostu grozi śmiercią.
nie masz przypadkiem kawałka plastikowej instalacji wodnej i przebicia
do kranu na piętrze (czyli do dowolnego kawałka metalu w ścianie) z
uszkodzonego kabla w łazience (na piętrze)??


Masz prawdopodobnie ktorys z kabli w dowolnym z podlaczeniowych punktow
luzny. Mialem podobna sytuacje...instalacja z 1936 roku /miedziana w
oplocie z plutna/. Ja 3 pietro. U mnie kopie i nigdzie indziej. Po
badaniach...zero w skrzynce akurat u kolegi na parterze luzne. Czasem
iskrzylo a mnie kopalo. Podkreslam ze gdzie indziej i u niego nic...jesli
to jeszcze kable aluminiowe to sprawdz wszelkie punkty laczeniowe
najczesciej skrecane. Chyba ze nie masz o tym wszystkim pojecia to jak
pisali-wolaj magika. A pret w ziemi nigdy nikomu nie zaszkodzil.
Pozdro
Bishop




sewex
Guest

Sat Oct 21, 2006 11:30 am   



podpowiedzcie mi jeszcze jak możana tu cokolwiek pomierzyć?

sx

Użytkownik "Mirek" <i_tak@zaspamowany.adres> napisał w wiadomości
news:ehcu3d$b6o$1@news.onet.pl...
Quote:
sewex napisał(a):

sokoro na dole nie kopie a na górze kopie?


A do czego ten kran "kopie" ?
Na dole możesz mieć inną podłogę albo wykładzinę, albo plastikowy zlew.
Pierwsze to bym wziął neonówkę (taki śrubokręt ze światełkiem) i sprawdził
do czego sie ten obwód z kranu zamyka - na pewno nie zaszkodzi połączyć
zlewozmywak z kranem. Jeśli instalacja jest bez zera ochronnego to tak na
prawdę wrażliwego wszystko może "kopać" - przez pojemnośći itp.

Mirek.


Szkodnik-noci
Guest

Sat Oct 21, 2006 11:35 am   



Użytkownik "sewex" <seweryn@neostrada.pl> napisał w wiadomości
news:ehd0cg$h6q$1@news.onet.pl...
Quote:
podpowiedzcie mi jeszcze jak możana tu cokolwiek pomierzyć?



znajdz strone centralnego osrodka szkolenia SEP albo samo SEP bedziesz mial
tabele to zobaczysz co i jak na odleglosc ci nie poradze .........nie wiem z
jakiego materialu jest instalka,jaka gleba jaki metraz domu i wiele innych
...........najlepiej zawolaj
okolicznego elektryka z uprawnieniami jak bys byl z okolic sdzczecina to
bym ci polecil kilku jak bys by z ile de france sam bym ci to
zrobil...........