charwel (Oo)==:::
Guest
Thu Jul 29, 2010 5:29 am
Cześć.
Posiadam sterownik jak w temacie z CPU 224 i kupiłem ten
http://tiny.pl/h7fmx programator.
System to Windows7 Professional.
Zainstalowałem MicroWin testową wersję i tam się trochę burzy, że jest
zoptymalizowany pod Windows XP, ale uruchamiam go w trybie zgodności i
się odpala.
Niestety nie jestem w stanie uzyskać komunikacji między PC a S7.
Ustawienia mam chyba w porządku.
Miał ktoś podobny problem i go rozgryzł?
Wina nieodpowiedniej wersji systemu?
Pomoże ktoś z Wrocławia za napój złocisty?
Pozdrawiam
charwel
Karolek
Guest
Thu Jul 29, 2010 9:51 am
charwel (Oo)==::: pisze:
Quote:
Cześć.
Posiadam sterownik jak w temacie z CPU 224 i kupiłem ten
http://tiny.pl/h7fmx programator.
System to Windows7 Professional.
Zainstalowałem MicroWin testową wersję i tam się trochę burzy, że jest
zoptymalizowany pod Windows XP, ale uruchamiam go w trybie zgodności i
się odpala.
Niestety nie jestem w stanie uzyskać komunikacji między PC a S7.
Ustawienia mam chyba w porządku.
Miał ktoś podobny problem i go rozgryzł?
Wina nieodpowiedniej wersji systemu?
Pomoże ktoś z Wrocławia za napój złocisty?
Moze uruchom jako administrator (klikasz prawym i tam masz taka opcje).
--
Karolek
Mario
Guest
Thu Jul 29, 2010 10:14 am
W dniu 2010-07-29 07:29, charwel (Oo)==::: pisze:
Quote:
Cześć.
Posiadam sterownik jak w temacie z CPU 224 i kupiłem ten
http://tiny.pl/h7fmx programator.
System to Windows7 Professional.
Zainstalowałem MicroWin testową wersję i tam się trochę burzy, że jest
zoptymalizowany pod Windows XP, ale uruchamiam go w trybie zgodności i
się odpala.
Niestety nie jestem w stanie uzyskać komunikacji między PC a S7.
Ustawienia mam chyba w porządku.
Miał ktoś podobny problem i go rozgryzł?
Wina nieodpowiedniej wersji systemu?
Pomoże ktoś z Wrocławia za napój złocisty?
Nie pamiętam zbytnio Microwina ale spróbuj ustawić w konfiguracji
połączeń kabel PPI podpięty do portu COM i wybrać autodetekcję
prędkości. Mimo że z zewnątrz jest to urządzenie USB to system go widzi
jako wirtualny port COM - czyli zobacz pod jakim numerem COM się
zainstalował i taki ustaw w MicroWin. Poza tym to mógłbyś sprawdzić z
innym RS485 czy się komunikują. Na przykład za pomoca Hyperterminala. No
i zwróć uwagę bo w Windowsach często ten sam konwerter USB/COM po
przełożeniu do innego gniazda USB dostaje przydzielony inny numer
wirtualnego COMa.
--
Pozdrawiam
MD
Infotank
Guest
Thu Jul 29, 2010 10:18 am
Użytkownik "charwel (Oo)==:::" <charwel@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:i2r3ja$t7c$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Cześć.
Posiadam sterownik jak w temacie z CPU 224 i kupiłem ten
http://tiny.pl/h7fmx programator.
System to Windows7 Professional.
Zainstalowałem MicroWin testową wersję i tam się trochę burzy, że jest
zoptymalizowany pod Windows XP, ale uruchamiam go w trybie zgodności i się
odpala.
Na stronach Siemensa istnieje upgrade do W7, dostępny ..
Quote:
Niestety nie jestem w stanie uzyskać komunikacji między PC a S7.
Ustawienia mam chyba w porządku.
Miał ktoś podobny problem i go rozgryzł?
Wina nieodpowiedniej wersji systemu?
Pomoże ktoś z Wrocławia za napój złocisty?
Pozdrawiam
charwel
charwel (Oo)==:::
Guest
Thu Jul 29, 2010 3:59 pm
W dniu 2010-07-29 11:51, Karolek pisze:
Quote:
Moze uruchom jako administrator (klikasz prawym i tam masz taka opcje).
Próbowałem. Nie pomaga.
Dzięki
charwel
charwel (Oo)==:::
Guest
Thu Jul 29, 2010 4:00 pm
W dniu 2010-07-29 12:14, Mario pisze:
Quote:
Nie pamiętam zbytnio Microwina ale spróbuj ustawić w konfiguracji
połączeń kabel PPI podpięty do portu COM i wybrać autodetekcję
prędkości. Mimo że z zewnątrz jest to urządzenie USB to system go widzi
jako wirtualny port COM - czyli zobacz pod jakim numerem COM się
zainstalował i taki ustaw w MicroWin. Poza tym to mógłbyś sprawdzić z
innym RS485 czy się komunikują. Na przykład za pomoca Hyperterminala. No
i zwróć uwagę bo w Windowsach często ten sam konwerter USB/COM po
przełożeniu do innego gniazda USB dostaje przydzielony inny numer
wirtualnego COMa.
Sprawdzałem porty i ustawiałem ręcznie.
Bez skutku.
pozdrawiam
charwel
charwel (Oo)==:::
Guest
Thu Jul 29, 2010 4:01 pm
W dniu 2010-07-29 12:18, Infotank pisze:
Quote:
Na stronach Siemensa istnieje upgrade do W7, dostępny ..
Nie widzę do S7-200...
Rzucisz linkę proszę?
pozdrawiam
charwel
charwel (Oo)==:::
Guest
Thu Jul 29, 2010 4:02 pm
A może ktoś z Wrocławia mógłby sprawdzić czy mój sterownik jest sprawny?
pozdrawiam
charwel
Andrzej
Guest
Sat Jul 31, 2010 6:06 pm
W dniu 2010-07-29 07:29, charwel (Oo)==::: pisze:
Quote:
Cześć.
Posiadam sterownik jak w temacie z CPU 224 i kupiłem ten
http://tiny.pl/h7fmx programator.
System to Windows7 Professional.
Zainstalowałem MicroWin testową wersję i tam się trochę burzy, że jest
zoptymalizowany pod Windows XP, ale uruchamiam go w trybie zgodności i
się odpala.
Niestety nie jestem w stanie uzyskać komunikacji między PC a S7.
Ustawienia mam chyba w porządku.
Miał ktoś podobny problem i go rozgryzł?
Wina nieodpowiedniej wersji systemu?
Pomoże ktoś z Wrocławia za napój złocisty?
Pozdrawiam
charwel
Sterownik nowy czy już był programowany ?
Ustawiony w stop czy run ?
Zmieniałeś prędkości ?
Czy twój programator obsługuje 187Kb ?
Andrzej
charwel (Oo)==:::
Guest
Sat Jul 31, 2010 6:18 pm
W dniu 2010-07-31 20:06, Andrzej pisze:
Quote:
Sterownik nowy czy już był programowany ?
Był (jest) zaprogramowany.
Quote:
Ustawiony w stop czy run ?
Próbowałem tak i tak.
Quote:
Zmieniałeś prędkości ?
Tak. Na obie dostępne.
Quote:
Czy twój programator obsługuje 187Kb ?
Przy zadaniu tej prędkości dostaję komunikat, żeby obniżyć prędkość
transmisji.
Quote:
Andrzej
Pozdrawiam
charwel
ps.dzięki za odzew
Andrzej
Guest
Sun Aug 01, 2010 9:28 am
W dniu 2010-07-31 20:18, charwel (Oo)==::: pisze:
Quote:
W dniu 2010-07-31 20:06, Andrzej pisze:
Sterownik nowy czy już był programowany ?
Był (jest) zaprogramowany.
Czy twój programator obsługuje 187Kb ?
Przy zadaniu tej prędkości dostaję komunikat, żeby obniżyć prędkość
transmisji.
Spróbuj pożyczyć programator obsługujący 187 Kb.
Teraz coraz częściej 200-setki są programowane na tej prędkości.
Andrzej