RTV forum PL | NewsGroups PL

Problemy z komunikacją SCADA z Fatek PLC FBs-60-MCU-TJ: Sprawdzenie konfiguracji

SCADA nie komunikuje sie ze sterownikiem

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Problemy z komunikacją SCADA z Fatek PLC FBs-60-MCU-TJ: Sprawdzenie konfiguracji

RadekNet
Guest

Wed Dec 22, 2010 1:42 pm   



Mam nadzieje, ze to wlasciwa grupa ;)

Sterownik PLC Fatek PLC FBs-60-MCU-TJ komunikuje sie z WinProladder
bez problemu - tak bezposrednio wpiety w komputer jak i w router. Mam
natomiast problem z polaczeniem sie ze SCADA ... Moglby ktos przyjzec
sie moim screenom i poprawic bledy?

http://www.galeria.rejsy-czartery.com/v/roznosci/plc/scada-IO.jpg.html
http://www.galeria.rejsy-czartery.com/v/roznosci/plc/scada-ETH.jpg.html

a wynik jest taki

http://www.galeria.rejsy-czartery.com/v/roznosci/plc/scada-log-polaczenia.jpg.html

--
Radek Wrodarczyk

J.F.
Guest

Wed Dec 22, 2010 1:42 pm   



Uzytkownik "RadekNet" <wrodarczyk@gmail.com> napisal w
Quote:

Przyjalbym to "connection established" za dobra monete i szukal
problemow w dalszych ustawieniach protokolu.

No chyba ze masz jakis konflikt adresow IP.

J.

RadekNet
Guest

Wed Dec 22, 2010 2:38 pm   



On Dec 22, 12:25 pm, "J.F." <jfox_xnosp...@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
a wynik jest taki
http://www.galeria.rejsy-czartery.com/v/roznosci/plc/scada-log-polacz...

Przyjalbym to "connection established" za dobra monete i szukal
problemow w dalszych ustawieniach protokolu.

No wlasnie - na moje oko wyglada, ze system widzi sterownik tylko cos
wywala polaczenie, tak?

Quote:
No chyba ze masz jakis konflikt adresow IP.

Soft do programowania sterownika dziala poprawnie po podlaczeniu
bezposrednio do komputera jesli wylacze wifi i firewall'a. Przez
router dziala bez problemu. SCADA zachowuje sie jak na obrazku wyzej i
w jednej i w drugiej sytuacji. Gdzie by moglby byc konflikty?

Pozdr.
--
Radek Wrodarczyk

RadekNet
Guest

Wed Dec 22, 2010 3:27 pm   



Rozwiazaniem okazaly sie bledne porty... ModBus TCP chodzi po porcie
502

Pozdr.
--
Radek Wrodarczyk

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Problemy z komunikacją SCADA z Fatek PLC FBs-60-MCU-TJ: Sprawdzenie konfiguracji

NOWY TEMAT

Regulamin - Zasady uzytkowania Polityka prywatnosci Kontakt RTV map News map