Mam nadzieje, ze to wlasciwa grupa ;)
Sterownik PLC Fatek PLC FBs-60-MCU-TJ komunikuje sie z WinProladder
bez problemu - tak bezposrednio wpiety w komputer jak i w router. Mam
natomiast problem z polaczeniem sie ze SCADA ... Moglby ktos przyjzec
sie moim screenom i poprawic bledy?
http://www.galeria.rejsy-czartery.com/v/roznosci/plc/scada-IO.jpg.html
http://www.galeria.rejsy-czartery.com/v/roznosci/plc/scada-ETH.jpg.html
a wynik jest taki
http://www.galeria.rejsy-czartery.com/v/roznosci/plc/scada-log-polaczenia.jpg.html
--
Radek Wrodarczyk
J.F.
Guest
Wed Dec 22, 2010 1:42 pm
Uzytkownik "RadekNet" <wrodarczyk@gmail.com> napisal w
Quote:
Przyjalbym to "connection established" za dobra monete i szukal
problemow w dalszych ustawieniach protokolu.
No chyba ze masz jakis konflikt adresow IP.
J.
RadekNet
Guest
Wed Dec 22, 2010 2:38 pm
On Dec 22, 12:25 pm, "J.F." <jfox_xnosp...@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
No wlasnie - na moje oko wyglada, ze system widzi sterownik tylko cos
wywala polaczenie, tak?
Quote:
No chyba ze masz jakis konflikt adresow IP.
Soft do programowania sterownika dziala poprawnie po podlaczeniu
bezposrednio do komputera jesli wylacze wifi i firewall'a. Przez
router dziala bez problemu. SCADA zachowuje sie jak na obrazku wyzej i
w jednej i w drugiej sytuacji. Gdzie by moglby byc konflikty?
Pozdr.
--
Radek Wrodarczyk
RadekNet
Guest
Wed Dec 22, 2010 3:27 pm
Rozwiazaniem okazaly sie bledne porty... ModBus TCP chodzi po porcie
502
Pozdr.
--
Radek Wrodarczyk