xaveri
Guest
Sun Jan 13, 2008 2:41 pm
Mam zamiar puścić po UTP oprócz Ethernetu także RS485 [para niebieska] i
zasilanie (12V) [para brązowa].
Czy coś będzie się zakłócać? W zasadzie nie powinno bo Ethernet i RS485
działają na zasadzie pętli prądowej, ale może czegoś nie wiem?
Pozdrawiam!
X
J.F.
Guest
Sun Jan 13, 2008 4:28 pm
On Sun, 13 Jan 2008 14:41:35 +0100, xaveri wrote:
Quote:
Mam zamiar puścić po UTP oprócz Ethernetu także RS485 [para niebieska] i
zasilanie (12V) [para brązowa].
Czy coś będzie się zakłócać? W zasadzie nie powinno bo Ethernet i RS485
działają na zasadzie pętli prądowej, ale może czegoś nie wiem?
Ethernet to nie jest petla pradowa, ale zaklocac sie nie powinny.
Tylko sprawdz najpierw czy aby na pewno te kolory sa nieuzywane.
J.
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Jan 13, 2008 4:55 pm
Dnia Sun, 13 Jan 2008 14:41:35 +0100, xaveri napisał(a):
Quote:
Czy coś będzie się zakłócać?
Spoko. Było wiele razy na grupach. Nic się nie będzie zakłócać, jedynie
zwróć uwagę na spadki napięcia zasilania na przewodach.
--
Jacek
Desoft
Guest
Sun Jan 13, 2008 10:46 pm
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmacwytnij@o2.pl> napisał w wiadomości
news:1iptdqhknudex$.g18griuebhsr.dlg@40tude.net...
Quote:
Dnia Sun, 13 Jan 2008 14:41:35 +0100, xaveri napisał(a):
Czy coś będzie się zakłócać?
Spoko. Było wiele razy na grupach. Nic się nie będzie zakłócać, jedynie
zwróć uwagę na spadki napięcia zasilania na przewodach.
Puściłem po firmie na dwóch wolnych parach UPT5 zasilanie. Nie wiem jaka
będzie maksymalna odległość, w sumie kabla poszło z 500m (na całą halę).
Przy zasilaniu switchy (Adam) nie zauważyłem zauważalnego spadku napięcia.
Fakt że one dużo prądu nie biorą.
Desoft