Tue Feb 20, 2007 10:58 pm
To jest nawiązanie do poprzedniego postu o tym samym tytule.
Pisałem o tym, że różnicówka wybija, kiedy włącza się wentylatorek do
sieci, przy czym wybicie jest tylko wtedy, jeśli kilka razy powłącza się
i powyłącza, tak żeby poiskrzyło między gniazdkiem a wtyczką. Jeśli
załączenie nastąpi spokojnie, to różnicówka nie wybije. W dodatku
wentylatorek NIE MUSI być podłączony do obwodu chronionego przez
różnicówkę, żeby był taki efekt, a więc to żadne przebicie, tylko
przepięcia przy włączaniu indukcyjności wyzwalają róznicówkę.
Dzisiaj kupiłem kondensator styrofleksowy 470nF/630V (MIFLEX rulez) i
powiesiłem go przy wentylatorku między L a N. Przez kilka minut zabawy z
iskrzeniem w gniazdku nie udało mi się wyzwolić różnicówki, a więc
problem rozwiązany. Tak więc różnicówki reagują nie tylko na to co
powinny, ale również na przepięcia. Może nowsze tak nie mają, ta, o
której mówię to FAEL circa 1995.
PiotrVW
Guest
Wed Feb 21, 2007 12:40 am
Quote:
której mówię to FAEL circa 1995.
Witam
Tak po mojemu to zbieg okoliczności. Jak już koledzy pisali nie takie
indukcyjności są dołaczane do różnicówek i nic nie wybija.
Jak trochę OT. Miałem przypaki że rózznicówki "wybijały " losowo bez
powodu. Podczas pomiaru MRP nic nie wyakzywało odchyłek od normy . Pomogła
wymiana na inną ( i to nie klasy B mimo że sątam małe falowniczki) . W
zasadzie to nawet nie było podstaw do reklamacji bo wyniki pomiarów były
dobre.Zresztą do FALEÓW z tych lat to mam jakiś uraz , za dużo ich
powymieniałem ( i to nie z powodu niepotrzebnego wyłączania co
NIEWYŁĄCZANIA )
Inny przykład z życia. Kobita raz na jakiś czas podczas wkładania wtyczki
pralki wywalała różnicówkę ( pralka wyłączona )
Winny był kondnesator filtra na wejściu pralki . kiedyś było dobrze a nagle
zaczeło losowo wylatytwać. Jak będę miał czas to go pomierzę pod kątem
artości pojemności, na razie tylko odłączyłem w pralce i działa OK ( w końcu
kto teraz słucha AM LW i SW )
Pozdrawiam Piotr
William
Guest
Wed Feb 21, 2007 7:57 am
Quote:
Pisałem o tym, że różnicówka wybija, kiedy włącza się wentylatorek do
sieci, przy czym wybicie jest tylko wtedy, jeśli kilka razy powłącza się
i powyłącza, tak żeby poiskrzyło między gniazdkiem a wtyczką. Jeśli
załączenie nastąpi spokojnie, to różnicówka nie wybije. W dodatku
wentylatorek NIE MUSI być podłączony do obwodu chronionego przez
różnicówkę, żeby był taki efekt, a więc to żadne przebicie, tylko
przepięcia przy włączaniu indukcyjności wyzwalają róznicówkę.
Myśle, że te przepięcia zamykają się w jakimś warystorze UPS-a albo
listwy albo chociaż w falowniku w pralce

do PE i to powoduje wybicie
różnicówki.