Czy na tej grupie mozna poruszac tematy zwiazane z energetyką?
Pytam, gdyz brak jest innej odpowiedniej do tego celu grupy.
Artur Miller
Guest
Wed Dec 01, 2004 9:43 am
Użytkownik "test" <test3535@wpl.pl> napisał w wiadomości
news:cok2dj$6b4$1@news.onet.pl...
Quote:
Czy na tej grupie mozna poruszac tematy zwiazane z energetyką?
Pytam, gdyz brak jest innej odpowiedniej do tego celu grupy.
sprobuj ... najwyzej nikt nie odpowie

ale ostatnio wywiazwyalo sie kilka
dyskusji o kabelkach nieco grubszych, wiec pewnie damy rade ...
@
test
Guest
Wed Dec 01, 2004 1:42 pm
Quote:
sprobuj ... najwyzej nikt nie odpowie

ale ostatnio wywiazwyalo sie
kilka
dyskusji o kabelkach nieco grubszych, wiec pewnie damy rade ...
To na poczatek mam pytanie:
jakiego rzedu sa znamionowe prądy w linii napowietrznej 110kV. Docelowym
celem mojego pytania jest zaspokojenie ciekawosci jaka (orientacyjnie) moc
jest przenoszona taką linią.
Maksymilian Dutka
Guest
Wed Dec 01, 2004 2:02 pm
test napisał(a):
Quote:
sprobuj ... najwyzej nikt nie odpowie

ale ostatnio wywiazwyalo sie
kilka
dyskusji o kabelkach nieco grubszych, wiec pewnie damy rade ...
To na poczatek mam pytanie:
jakiego rzedu sa znamionowe prądy w linii napowietrznej 110kV. Docelowym
celem mojego pytania jest zaspokojenie ciekawosci jaka (orientacyjnie)
moc jest przenoszona taką linią.
Tu jest o 400kV:
http://ise.pl/info/index.php?pid=107
--
Pozdrawiam
Maksymilian Dutka
-------
GG: 1493163
Włodzimierz Wojtiu
Guest
Wed Dec 01, 2004 2:04 pm
Użytkownik "test" <test3535@wpl.pl> napisał w wiadomości
news:cok2dj$6b4$1@news.onet.pl...
Quote:
Czy na tej grupie mozna poruszac tematy zwiazane z energetyką?
Pytam, gdyz brak jest innej odpowiedniej do tego celu grupy.
na pl.sci.inzynieria tez można
Włodek (ten co nie załozył grupy elektrycznej)
test
Guest
Wed Dec 01, 2004 3:07 pm
Quote:
jakiego rzedu sa znamionowe prądy w linii napowietrznej 110kV. Docelowym
celem mojego pytania jest zaspokojenie ciekawosci jaka (orientacyjnie)
moc jest przenoszona taką linią.
Tu jest o 400kV:
http://ise.pl/info/index.php?pid=107
Dzieki za odpowiedz - czyli 1250A. A wiec w przypadku linii 110kV pewnie sa
to tego samego rzedu prady - trzeba przyjmowac okolo 1000A (1kA) - latwiej
sie liczy.
A wiec: 1000A * 110000V * "pierwiastek z trzech" = okolo 200MW a wlasciwie
200MVA gdyz obliczylismy moc pozorną.
Wiele takich linii jest wykonanych jako dwutorowe, wiec mnozymy nasz wynik
razy dwa.
Maksymilian Dutka
Guest
Wed Dec 01, 2004 3:45 pm
test napisał(a):
Quote:
jakiego rzedu sa znamionowe prądy w linii napowietrznej 110kV.
Docelowym celem mojego pytania jest zaspokojenie ciekawosci jaka
(orientacyjnie) moc jest przenoszona taką linią.
Tu jest o 400kV:
http://ise.pl/info/index.php?pid=107
Dzieki za odpowiedz - czyli 1250A. A wiec w przypadku linii 110kV pewnie
sa to tego samego rzedu prady - trzeba przyjmowac okolo 1000A (1kA) -
latwiej sie liczy.
A wiec: 1000A * 110000V * "pierwiastek z trzech" = okolo 200MW a wlasciwie
200MVA gdyz obliczylismy moc pozorną.
Wiele takich linii jest wykonanych jako dwutorowe, wiec mnozymy nasz
wynik razy dwa.
Znalazłem jeszcze coś takiego:
http://www.zzw-niedzica.com.pl/elektr.htm
z tego można wywnioskować że linia 110kV może przenieść ok. 100MW, może
linki mają różny przekrój?
--
Pozdrawiam
Maksymilian Dutka
-------
GG: 1493163
test
Guest
Wed Dec 01, 2004 3:54 pm
Quote:
Moze to wynikac z tego, ze przy liniach 400kV (w celu przeniesienia wiekszej
mocy), na kazdą faze czasem daje sie dwie linki, spinane w regularnych
odstepach takimi malymi mostkami. Widac to na liniach napowietrznych.
Natomiast linie 110kV takich rzeczy nie mają.
Tomasz Stawarz
Guest
Wed Dec 01, 2004 9:25 pm
Quote:
Moze to wynikac z tego, ze przy liniach 400kV (w celu przeniesienia
wiekszej mocy), na kazdą faze czasem daje sie dwie linki, spinane w
regularnych odstepach takimi malymi mostkami. Widac to na liniach
napowietrznych.
Natomiast linie 110kV takich rzeczy nie mają.
Podwójne przewody są raczej nie ze względu na prąd
ale właśnie ze względu na napięcie.
Jak mamy 2 przewody (co ważnie odsunięte od siebie)
to wypadkowe pole wokół każdego przewodu jest mniejsze
i dzięki temu można zastosować tak wysokie napięcie bez
lub z minimalnym ulotem.
Pozdrawiam,
Tomek
CosteC
Guest
Wed Dec 01, 2004 10:38 pm
http://ise.pl/info/index.php?pid=107
Z innej beczki czemu ta linia z linka jest linią DC? Nie następuje
elektroliza? Pozatym 7MW strat w przekształtniku... Chętnie bym zobaczył ten
przekształtnik tak na marginesie...
Może ktoś ma linka albo słowa-klucze?
CosteC
test
Guest
Thu Dec 02, 2004 7:59 am
Quote:
to wypadkowe pole wokół każdego przewodu jest mniejsze
i dzięki temu można zastosować tak wysokie napięcie bez
lub z minimalnym ulotem.
Przy takim napieciu i tak nie unikniemy ulotu - slychac go nawet
przy takich liniach (220kV i 400kV).
test
Guest
Thu Dec 02, 2004 8:02 am
Quote:
http://ise.pl/info/index.php?pid=107
Z innej beczki czemu ta linia z linka jest linią DC?
Pewnie z powodu "przesuniec" w przebiegach pradu przemiennego w tych dwoch
krajach.
Quote:
Nie następuje elektroliza?
Nastepuje ale co z tego?
Quote:
Pozatym 7MW strat w przekształtniku...
Straty sa nieuniknione. Przypuszczam, ze na grzanie otoczenia idzie o wiele
wiecej mocy przy przesylaniu energii "normalnymi" liniami.
Quote:
Chętnie bym zobaczył ten przekształtnik tak na marginesie...
Ja tez.
Marek Lewandowski
Guest
Thu Dec 02, 2004 8:32 am
CosteC wrote:
Quote:
http://ise.pl/info/index.php?pid=107
Z innej beczki czemu ta linia z linka jest linią DC?
Bo dzięki temu potrzeba tylko jednego kabla, a nie trzech, łatwiej
zbudować przekształtniki synchronizujące fazowo obie sieci, no i daje
się łatwiej sterować - jako bonus...
--
Marek Lewandowski ICQ# 10139051/GG# 154441
locustXpoczta|onet|pl
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0
[! Odpowiadaj pod cytatem. Tnij cytaty. Podpisuj posty. !]
test
Guest
Thu Dec 02, 2004 8:39 am
Quote:
Z innej beczki czemu ta linia z linka jest linią DC?
Bo dzięki temu potrzeba tylko jednego kabla, a nie trzech, łatwiej
zbudować przekształtniki synchronizujące fazowo obie sieci, no i daje
się łatwiej sterować - jako bonus...
Oraz mniejsze straty spowodowane pojemnoscią i indukcyjnoscią linii.