Legato
Guest
Thu Jul 10, 2008 1:00 pm
Witajcie mam pytanko
Chcę się upewnić co do równoległego połączenia uzwojeń trafa TS 120/13.
Ma wyjście 2x ~29V 2,2A
Chciałem z tego zrobić 1x 29V 4A.
Czy da się tak czy nie ?
_____ A
H
H
H
H____ B
_____ C
H
H
H
H____ D
A+C i B+D
czy
A+D i B+C
Pozdrówka
L.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Jul 10, 2008 1:16 pm
Hello Legato,
Thursday, July 10, 2008, 2:00:13 PM, you wrote:
Quote:
Witajcie mam pytanko
Chcę się upewnić co do równoległego połączenia uzwojeń trafa TS 120/13.
Toroidalny?
Quote:
Ma wyjście 2x ~29V 2,2A
Chciałem z tego zrobić 1x 29V 4A.
Czy da się tak czy nie ?
Da się na pewno w toroidalnym. W klasycznym mogą wystąpić prądy
wyrównawcze. Bezpieczniej jest użyć dwóch mostków prostowniczych i
łączenie dopiero za nimi.
[...]
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
Legato
Guest
Thu Jul 10, 2008 1:33 pm
RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Toroidalny?
Zwykły
Quote:
Da się na pewno w toroidalnym. W klasycznym mogą wystąpić prądy
wyrównawcze.
No właśnie o tym myślałem.
Quote:
Bezpieczniej jest użyć dwóch mostków prostowniczych i
łączenie dopiero za nimi.
Jakieś rozwiązanie jest :)
Dzięki
L.
Legato
Guest
Thu Jul 10, 2008 1:34 pm
RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Toroidalny?
Zwykły, na rdzeniu "owalnym".
Quote:
Da się na pewno w toroidalnym. W klasycznym mogą wystąpić prądy
wyrównawcze.
No właśnie o tym myślałem.
Quote:
Bezpieczniej jest użyć dwóch mostków prostowniczych i
łączenie dopiero za nimi.
Jakieś rozwiązanie jest :)
Dzięki
L.
Marek Lewandowski
Guest
Thu Jul 10, 2008 3:29 pm
On Jul 10, 2:16 pm, RoMan Mandziejewicz <ro...@pik-net.pl> wrote:
Quote:
Chcę się upewnić co do równoległego połączenia uzwojeń trafa TS 120/13.
Da się na pewno w toroidalnym. W klasycznym mogą wystąpić prądy
wyrównawcze. Bezpieczniej jest użyć dwóch mostków prostowniczych i
łączenie dopiero za nimi.
AFAIR to 120/13 to byl toroid w jakiejs Unitrze, ale nic sobie za to
uciac nie dam...
Jesli dobrze pamietam, to mozna polaczyc (tak, jak piszesz).
Uwaga oczywiscie na poczatki i konce uzwojen :P
--
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery:
http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog:
http://lockaphoto.stufftoread.com
Dariusz K. Ładziak
Guest
Thu Jul 10, 2008 10:39 pm
Użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
Da się na pewno w toroidalnym. W klasycznym mogą wystąpić prądy
wyrównawcze. Bezpieczniej jest użyć dwóch mostków prostowniczych i
łączenie dopiero za nimi.
Nie ma żadnego znaczenia - toroidalny czy zwykły. Jeśli uzwojenia były
nawijane bifilarnie to można próbować, jeśli osobno (w kolejnych
warstwach bądź na osobnych karkasach) to prądy wyrównawcze są prawie pewne.
--
Darek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Jul 10, 2008 10:47 pm
Hello Dariusz,
Thursday, July 10, 2008, 11:39:37 PM, you wrote:
Quote:
Da się na pewno w toroidalnym. W klasycznym mogą wystąpić prądy
wyrównawcze. Bezpieczniej jest użyć dwóch mostków prostowniczych i
łączenie dopiero za nimi.
Nie ma żadnego znaczenia - toroidalny czy zwykły. Jeśli uzwojenia były
nawijane bifilarnie to można próbować, jeśli osobno (w kolejnych
warstwach bądź na osobnych karkasach) to prądy wyrównawcze są prawie pewne.
Własnie chodzi o to, że w toroidalnych nawija się wieloma drutami na
raz a w klasycznych - raczej warstwami lub na odrębnych karkasach.
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
Bo(o)t_manager
Guest
Fri Jul 11, 2008 1:37 am
Dnia Thu, 10 Jul 2008 14:00:13 +0200, Legato napisał(a):
Quote:
Witajcie mam pytanko
Chcę się upewnić co do równoległego połączenia uzwojeń trafa TS 120/13.
Ma wyjście 2x ~29V 2,2A
Chciałem z tego zrobić 1x 29V 4A.
Czy da się tak czy nie ?
_____ A
H
H
H
H____ B
_____ C
H
H
H
H____ D
A+C i B+D
czy
A+D i B+C
Pozdrówka
L.
Zmienny ma być na wyjściu czy stały? Jak stały to polecam:
H-------->I---I--------o
H I
H I
H I
H--------I I
I I
I I
H--------+----I--------o
H I
H I
H I
H-------->I---I
Legato
Guest
Fri Jul 11, 2008 6:36 am
Dzięki Wam za informacje - zrobię testy :)
Pozdro
L.
EM
Guest
Fri Jul 11, 2008 9:25 pm
Legato pisze:
Quote:
Dzięki Wam za informacje - zrobię testy :)
W podobnym transformatorze, a może i takim samym już nie pamiętam
dokładnie, w każdym razie 120VA na rdzeniu CC, też równolegle łączyłem
uzwojenia. Prąd wyrównawczy próbowałem mierzyć i wyszedł blisko zeru.
Tak więc raczej bez problemu można łączyć.
--
Pozdr
EM