RTV forum PL | NewsGroups PL

Równoległe połączenie uzwojeń transformatora TS 120/13 - 29V 4A, jak to zrobić?

Łączenie uzwojeń transformatora

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Równoległe połączenie uzwojeń transformatora TS 120/13 - 29V 4A, jak to zrobić?

Legato
Guest

Thu Jul 10, 2008 1:00 pm   



Witajcie mam pytanko
Chcę się upewnić co do równoległego połączenia uzwojeń trafa TS 120/13.
Ma wyjście 2x ~29V 2,2A
Chciałem z tego zrobić 1x 29V 4A.
Czy da się tak czy nie ?

_____ A
H
H
H
H____ B

_____ C
H
H
H
H____ D

A+C i B+D
czy
A+D i B+C

Pozdrówka
L.

RoMan Mandziejewicz
Guest

Thu Jul 10, 2008 1:16 pm   



Hello Legato,

Thursday, July 10, 2008, 2:00:13 PM, you wrote:

Quote:
Witajcie mam pytanko
Chcę się upewnić co do równoległego połączenia uzwojeń trafa TS 120/13.

Toroidalny?

Quote:
Ma wyjście 2x ~29V 2,2A
Chciałem z tego zrobić 1x 29V 4A.
Czy da się tak czy nie ?

Da się na pewno w toroidalnym. W klasycznym mogą wystąpić prądy
wyrównawcze. Bezpieczniej jest użyć dwóch mostków prostowniczych i
łączenie dopiero za nimi.

[...]

--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam: http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack Smile

Legato
Guest

Thu Jul 10, 2008 1:33 pm   



RoMan Mandziejewicz pisze:

Quote:
Toroidalny?
Zwykły


Quote:

Da się na pewno w toroidalnym. W klasycznym mogą wystąpić prądy
wyrównawcze.

No właśnie o tym myślałem.

Quote:
Bezpieczniej jest użyć dwóch mostków prostowniczych i
łączenie dopiero za nimi.

Jakieś rozwiązanie jest :)

Dzięki

L.

Legato
Guest

Thu Jul 10, 2008 1:34 pm   



RoMan Mandziejewicz pisze:

Quote:
Toroidalny?
Zwykły, na rdzeniu "owalnym".



Quote:

Da się na pewno w toroidalnym. W klasycznym mogą wystąpić prądy
wyrównawcze.

No właśnie o tym myślałem.

Quote:
Bezpieczniej jest użyć dwóch mostków prostowniczych i
łączenie dopiero za nimi.

Jakieś rozwiązanie jest :)

Dzięki

L.

Marek Lewandowski
Guest

Thu Jul 10, 2008 3:29 pm   



On Jul 10, 2:16 pm, RoMan Mandziejewicz <ro...@pik-net.pl> wrote:

Quote:
Chcę się upewnić co do równoległego połączenia uzwojeń trafa TS 120/13.

Da się na pewno w toroidalnym. W klasycznym mogą wystąpić prądy
wyrównawcze. Bezpieczniej jest użyć dwóch mostków prostowniczych i
łączenie dopiero za nimi.

AFAIR to 120/13 to byl toroid w jakiejs Unitrze, ale nic sobie za to
uciac nie dam...
Jesli dobrze pamietam, to mozna polaczyc (tak, jak piszesz).
Uwaga oczywiscie na poczatki i konce uzwojen :P

--
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com

Dariusz K. Ładziak
Guest

Thu Jul 10, 2008 10:39 pm   



Użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:

Quote:
Da się na pewno w toroidalnym. W klasycznym mogą wystąpić prądy
wyrównawcze. Bezpieczniej jest użyć dwóch mostków prostowniczych i
łączenie dopiero za nimi.

Nie ma żadnego znaczenia - toroidalny czy zwykły. Jeśli uzwojenia były
nawijane bifilarnie to można próbować, jeśli osobno (w kolejnych
warstwach bądź na osobnych karkasach) to prądy wyrównawcze są prawie pewne.

--
Darek

RoMan Mandziejewicz
Guest

Thu Jul 10, 2008 10:47 pm   



Hello Dariusz,

Thursday, July 10, 2008, 11:39:37 PM, you wrote:

Quote:
Da się na pewno w toroidalnym. W klasycznym mogą wystąpić prądy
wyrównawcze. Bezpieczniej jest użyć dwóch mostków prostowniczych i
łączenie dopiero za nimi.
Nie ma żadnego znaczenia - toroidalny czy zwykły. Jeśli uzwojenia były
nawijane bifilarnie to można próbować, jeśli osobno (w kolejnych
warstwach bądź na osobnych karkasach) to prądy wyrównawcze są prawie pewne.

Własnie chodzi o to, że w toroidalnych nawija się wieloma drutami na
raz a w klasycznych - raczej warstwami lub na odrębnych karkasach.

--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam: http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack Smile

Bo(o)t_manager
Guest

Fri Jul 11, 2008 1:37 am   



Dnia Thu, 10 Jul 2008 14:00:13 +0200, Legato napisał(a):

Quote:
Witajcie mam pytanko
Chcę się upewnić co do równoległego połączenia uzwojeń trafa TS 120/13.
Ma wyjście 2x ~29V 2,2A
Chciałem z tego zrobić 1x 29V 4A.
Czy da się tak czy nie ?

_____ A
H
H
H
H____ B

_____ C
H
H
H
H____ D

A+C i B+D
czy
A+D i B+C

Pozdrówka
L.

Zmienny ma być na wyjściu czy stały? Jak stały to polecam:


H-------->I---I--------o
H I
H I
H I
H--------I I
I I
I I
H--------+----I--------o
H I
H I
H I
H-------->I---I

Legato
Guest

Fri Jul 11, 2008 6:36 am   



Dzięki Wam za informacje - zrobię testy :)

Pozdro
L.

EM
Guest

Fri Jul 11, 2008 9:25 pm   



Legato pisze:
Quote:
Dzięki Wam za informacje - zrobię testy :)

W podobnym transformatorze, a może i takim samym już nie pamiętam

dokładnie, w każdym razie 120VA na rdzeniu CC, też równolegle łączyłem
uzwojenia. Prąd wyrównawczy próbowałem mierzyć i wyszedł blisko zeru.
Tak więc raczej bez problemu można łączyć.
--
Pozdr
EM

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Równoległe połączenie uzwojeń transformatora TS 120/13 - 29V 4A, jak to zrobić?