Witam
Mam pytanie do osób mających doświadczenia z protokołem ModBus.
Producent urządzeń podaje maksymalną długość magistrali 1200m. Potrzebuję
ok. 3km. Czy mogę zastosować repeater'y magistrali RS485, np. ADAM 4510S
firmy Advantech (te akurat posiadam), czy muszą one spełniać dodatkowe
wymagania dla protokołu ModBus?
Pozdrawiam
OsA
Marcin Stanisz
Guest
Sun May 16, 2004 2:54 pm
Dnia nie 16. maja 2004 14:36 _osa_ napisał(a):
Quote:
Mam pytanie do osób mających doświadczenia z protokołem ModBus.
Producent urządzeń podaje maksymalną długość magistrali 1200m. Potrzebuję
ok. 3km. Czy mogę zastosować repeater'y magistrali RS485, np. ADAM 4510S
firmy Advantech (te akurat posiadam), czy muszą one spełniać dodatkowe
wymagania dla protokołu ModBus?
Modbus to protokół, nie ma określonej warstwy fizycznej. Puścić go możesz
nawet znakami dymnymi

A poważnie - jeśli te adamy wydolą na 3km, to i
pójdzie...
--
Marcin Stanisz
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
Paweł
Guest
Sun May 16, 2004 3:45 pm
Quote:
Mam pytanie do osób mających doświadczenia z protokołem ModBus.
Producent urządzeń podaje maksymalną długość magistrali 1200m.
Nie wierz we wszystko co pisze producent.
U nas jest sieć urządzeń na rs485, której długość przekracza 5 krotnie
specyfikację podaną
przez producenta.
Pza tym skoro ADAM 4510S jest repeaterem magistrali rs485 to niezależnie od
tego czy jest to
protokół modbus czy jeszcze inny to powinien działać.
Pozdrawiam Paweł.
_osa_
Guest
Sun May 16, 2004 7:27 pm
Marcin Stanisz napisał/a w wiadomoci news:1729995.QtfISQ5iV9@cita:
[quote:c58a3ebf84]Modbus to protokół, nie ma określonej warstwy fizycznej. Puścić go
możesz nawet znakami dymnymi

A poważnie - jeśli te adamy wydolą na
3km, to i pójdzie...
[/quote:c58a3ebf84]
Z tymi znakami dymnymi to dobry pomysł, ale może być problem z
elektronicznš interpretacjš sygnałów

.
_osa_
Guest
Sun May 16, 2004 7:27 pm
Paweł napisał/a w wiadomoci news:c885s4$drm$1@news.onet.pl:
[quote:2a41d83597]Pza tym skoro ADAM 4510S jest repeaterem magistrali rs485 to
niezależnie od tego czy jest to
protokół modbus czy jeszcze inny to powinien działać.
W takim razie będę próbował w poniedziałek. O wynikach będę mógł[/quote:2a41d83597]
poinformować najwczeniej w sobotę.
Pozdrawiam
OsA
Paweł
Guest
Sun May 16, 2004 8:48 pm
Jakbyś potrzebował kupić to zajrzyj na
www.yuko.com.pl , mają w asortymencie
powielacze.
Pozdrawiam
Paweł
Jacek R. Radzikowski
Guest
Tue May 18, 2004 5:42 pm
_osa_ <a-b-c-d@o2.pl> wrote:
Quote:
Mam pytanie do osób mających doświadczenia z protokołem ModBus.
Producent urządzeń podaje maksymalną długość magistrali 1200m. Potrzebuję
ok. 3km. Czy mogę zastosować repeater'y magistrali RS485, np. ADAM 4510S
firmy Advantech (te akurat posiadam), czy muszą one spełniać dodatkowe
wymagania dla protokołu ModBus?
Firma, w ktorej niegdys pracowalem, uzywala komunikacji z PLC Modicona po
modbusie z aplikacjami sterujaco-kontrolnymi. Sterownik i komputer nadzorczy
byly oddalone od siebie ok ok. 10km, co po drucie da pewnie z kilkanascie km.
Urzadzenia byly polaczone malutkimi modemami na 1200 lub 2400bps (nie pamietam)
i wszystko to dzialalo bez jednego zajakniecia.
Uzywalismy tez sieci na 485 do podlaczenia kilkudziesieciu sterownikow do stacji
sterujaco-nadzorczej, ale to byly duzo krotsze dystanse, rzedu kilkuset metrow
pzdr.
j.