PeJot
Guest
Fri Dec 29, 2017 9:11 am
Czołem. RCD marki Legrand po jakichś 2 latach eksploatacji nie reaguje
na przycisk Test. Wymiana i koniec ?
--
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Marek
Guest
Fri Dec 29, 2017 9:27 am
On Fri, 29 Dec 2017 09:11:42 +0100, PeJot
<PeJot_slepy_adres@nigdzie.pl> wrote:
Quote:
Czołem. RCD marki Legrand po jakichś 2 latach eksploatacji nie
reaguje
na przycisk Test. Wymiana i koniec ?
a zasilanie jest? :)
--
Marek
PeJot
Guest
Fri Dec 29, 2017 9:40 am
W dniu 2017-12-29 o 09:27, Marek pisze:
Quote:
On Fri, 29 Dec 2017 09:11:42 +0100, PeJot <PeJot_slepy_adres@nigdzie.pl
wrote:
Czołem. RCD marki Legrand po jakichś 2 latach eksploatacji nie reaguje
na przycisk Test. Wymiana i koniec ?
a zasilanie jest?
Jasne, 3xR20.
--
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Marek
Guest
Fri Dec 29, 2017 9:47 am
On Fri, 29 Dec 2017 09:40:47 +0100, PeJot
<PeJot_slepy_adres@nigdzie.pl> wrote:
Quote:
Jasne, 3xR20.
Teraz mi się przypominał wątek na elektrodzie, o problemach z test w
legrandach, poszukaj. Konkluzja zdaje się była taka, że to jakiś
problem z mechaniką zestyku test (paprochy, zanieczyszczenia?). Czy
na zwarcie N z PE też nie reaguje?
--
Marek
J.F.
Guest
Fri Dec 29, 2017 10:05 am
Dnia Fri, 29 Dec 2017 09:40:47 +0100, PeJot napisał(a):
Quote:
W dniu 2017-12-29 o 09:27, Marek pisze:
On Fri, 29 Dec 2017 09:11:42 +0100, PeJot <PeJot_slepy_adres@nigdzie.pl
wrote:
Czołem. RCD marki Legrand po jakichś 2 latach eksploatacji nie reaguje
na przycisk Test. Wymiana i koniec ?
a zasilanie jest? :)
Jasne, 3xR20.
Nabijasz sie, czy powaznie ?
One beda na DC wyzwalaly ?
Zarowke w dlon, moze tylko przycisk test sie zepsul :-)
IMO wymienic ... po czym odszukac paragon i gwarancja :-)
J.
Marek
Guest
Fri Dec 29, 2017 10:31 am
On Fri, 29 Dec 2017 10:05:16 +0100, "J.F."
<jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Nabijasz sie, czy powaznie ?
One beda na DC wyzwalaly ?
Sugerujesz, że nie będzie działać dla DC? :)
--
Marek
PeJot
Guest
Fri Dec 29, 2017 10:55 am
W dniu 2017-12-29 o 09:47, Marek pisze:
Quote:
Czy na zwarcie N
z PE też nie reaguje?
Reaguje. Tak samo jak na podłączenie żarówki *zamiast* rezystora
testowego ( L przed, N po lub na odwrót ). Czyżby obwód testowy był
skopany ?
--
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Marek
Guest
Fri Dec 29, 2017 11:02 am
On Fri, 29 Dec 2017 10:55:24 +0100, PeJot
<PeJot_slepy_adres@nigdzie.pl> wrote:
Quote:
Reaguje. Tak samo jak na podłączenie żarówki *zamiast* rezystora
testowego ( L przed, N po lub na odwrót ). Czyżby obwód testowy był
skopany ?
Być może sprytne planowane starzenie, byś kupił nowy. Sprytne,
dupochron zachowany: podstawowa funkcja jaką ma spełniać jest
zachowana.
--
Marek
PeJot
Guest
Fri Dec 29, 2017 11:32 am
W dniu 2017-12-29 o 11:02, Marek pisze:
Quote:
On Fri, 29 Dec 2017 10:55:24 +0100, PeJot <PeJot_slepy_adres@nigdzie.pl
wrote:
Reaguje. Tak samo jak na podłączenie żarówki *zamiast* rezystora
testowego ( L przed, N po lub na odwrót ). Czyżby obwód testowy był
skopany ?
Być może sprytne planowane starzenie, byś kupił nowy. Sprytne, dupochron
zachowany: podstawowa funkcja jaką ma spełniać jest zachowana.
Wydawało mi się że rezystor obwodu testowego *powinien być* widoczny
omomierzem po odłączeniu zasilania, a tu kicha. W każdym razie po
pogrzebaniu śrubokrętem tu i ówdzie nagle obwód testowy ożył i ma się
dobrze. Dzięki wszystkim za wyjaśnienia, a po całym zajściu trzeba
będzie doposażyć rozdzielnię w rozłącznik izolacyjny.
--
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Miller Artur
Guest
Fri Dec 29, 2017 12:14 pm
W dniu 2017-12-29 o 10:31, Marek pisze:
Quote:
On Fri, 29 Dec 2017 10:05:16 +0100, "J.F."
jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Nabijasz sie, czy powaznie ?
One beda na DC wyzwalaly ?
Sugerujesz, że nie będzie działać dla DC?
a jakiego typu jest różnicówka?
nie sądzę, żeby była taka:
http://www.hager.pl/katalog-produktow/rozdzial-energii/aparatura-modulowa/rccb-wylaczniki-roznicowopradowe/rccb-wylaczniki-roznicowopradowe-typ-b/344.htm
a.
PiteR
Guest
Fri Dec 29, 2017 3:19 pm
PeJot pisze tak:
Quote:
Czołem. RCD marki Legrand po jakichś 2 latach eksploatacji nie
reaguje na przycisk Test. Wymiana i koniec ?
Zawsze trzeba nosić w torbie choć nie jest tania i klient może brzęczeć
ale udowadnia się błyskawicznie, że stara jest skopsana.
--
Piotrek
Let me see your war face.
J.F.
Guest
Fri Dec 29, 2017 3:35 pm
Dnia Fri, 29 Dec 2017 10:31:08 +0100, Marek napisał(a):
Quote:
On Fri, 29 Dec 2017 10:05:16 +0100, "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Nabijasz sie, czy powaznie ?
One beda na DC wyzwalaly ?
Sugerujesz, że nie będzie działać dla DC?
Tak sugeruje.
a) ten transformator pomiarowy w srodku na DC nie bedzie dzialal,
b) tam ponoc jakis wzmacniacz jest, to zasilania wymaga.
J.
J.F.
Guest
Fri Dec 29, 2017 3:36 pm
Dnia Fri, 29 Dec 2017 10:55:24 +0100, PeJot napisał(a):
Quote:
W dniu 2017-12-29 o 09:47, Marek pisze:
Czy na zwarcie N
z PE też nie reaguje?
Reaguje. Tak samo jak na podłączenie żarówki *zamiast* rezystora
testowego ( L przed, N po lub na odwrót ). Czyżby obwód testowy był
skopany ?
Przeciez to tylko rezystor. No i styk. Wszystko moze sie popsuc :-)
J.
J.F.
Guest
Fri Dec 29, 2017 3:42 pm
Dnia Fri, 29 Dec 2017 11:32:36 +0100, PeJot napisał(a):
Quote:
Wydawało mi się że rezystor obwodu testowego *powinien być* widoczny
omomierzem po odłączeniu zasilania, a tu kicha.
On jest "na krzyz" wlaczony, nie tak latwo go zmierzyc.
tu masz 3f, ale 1f wyglada identycznie
http://www.bezel.com.pl/index.php/urzadzenia-roznicowopradowe/budowa-i-zasada-dzialania
Quote:
W każdym razie po
pogrzebaniu śrubokrętem tu i ówdzie nagle obwód testowy ożył i ma się
dobrze. Dzięki wszystkim za wyjaśnienia, a po całym zajściu trzeba
będzie doposażyć rozdzielnię w rozłącznik izolacyjny.
Zimny lut w srodku, czy tylko paproch ...
J.