Witam,
Wymieniłem włącznik światła na taki z żaróweczką, żeby w nocy nie szukać
po omacku na ścianie. To dobra wiadomość

Zła to taka, że żarówka
energooszczędna po wyłączeniu zaczyna mrugać. Jasność mrugnięcia jest
wprostproporcjonalna do nagrzania świetlówki. Zmiana na inny włącznik ze
światełkiem nie pomaga, zmiana na taki bez światełka pomaga.
Jaka jest przyczyna mrugania świetlówki? We włączniku doszła przecież
jedna mała żaróweczka i malutki kondensatorek.
--
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
PiteR
Guest
Fri Nov 15, 2013 9:09 pm
Mateusz Bogusz pisze tak:
Quote:
Jaka jest przyczyna mrugania świetlówki? We włączniku doszła
przecież jedna mała żaróweczka i malutki kondensatorek.
Lampka zamyka obwód. Prund płynie przez lampkę i wyzwala świetlówkę.
Wkręć dodatkowo w żyrandol żarówkę 25W to świetlówka pewnie przestanie
mrygać ;)
--
Piter
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Nov 15, 2013 9:18 pm
Dnia Fri, 15 Nov 2013 21:09:47 +0100, PiteR napisał(a):
Quote:
Mateusz Bogusz pisze tak:
Jaka jest przyczyna mrugania świetlówki? We włączniku doszła
przecież jedna mała żaróweczka i malutki kondensatorek.
Lampka zamyka obwód. Prund płynie przez lampkę i wyzwala świetlówkę.
Wkręć dodatkowo w żyrandol żarówkę 25W to świetlówka pewnie przestanie
mrygać
Albo (jak nie masz żyrandola

) to równolegle do świetlówki kond.
0,1miF/630V
--
Jacek
Tomasz Wójtowicz
Guest
Sat Nov 16, 2013 4:37 pm
W dniu 2013-11-15 21:18, Jacek Maciejewski pisze:
Quote:
Dnia Fri, 15 Nov 2013 21:09:47 +0100, PiteR napisał(a):
Mateusz Bogusz pisze tak:
Jaka jest przyczyna mrugania świetlówki? We włączniku doszła
przecież jedna mała żaróweczka i malutki kondensatorek.
Lampka zamyka obwód. Prund płynie przez lampkę i wyzwala świetlówkę.
Wkręć dodatkowo w żyrandol żarówkę 25W to świetlówka pewnie przestanie
mrygać ;)
Albo (jak nie masz żyrandola

) to równolegle do świetlówki kond.
0,1miF/630V
Ale faktem jest, że mrygają tylko tanie chińskie szajsy. Drogi chińskie
szajsy, które grożą, że osrają, nie mrygają.
Mateusz Bogusz
Guest
Sun Nov 17, 2013 5:52 pm
Quote:
Ale faktem jest, że mrygają tylko tanie chińskie szajsy. Drogi chińskie
szajsy, które grożą, że osrają, nie mrygają.
Był wkręcony Lexman 20W 1050 lm 2700K za 16 zł i mrugał. Kupiłem tego
samego dnia co napisałem Philips 18W 1100 lm 2700K za 12 zł i nie mruga.
--
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Mateusz Bogusz
Guest
Sun Nov 17, 2013 5:53 pm
Quote:
Ale faktem jest, że mrygają tylko tanie chińskie szajsy. Drogi chińskie
szajsy, które grożą, że osrają, nie mrygają.
Był wkręcony Lexman 20W 1050 lm 2700K za 16 zł i mrugał. Kupiłem tego
samego dnia co napisałem Philips 18W 1100 lm 2700K za 12 zł i nie mruga.
--
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Mateusz Bogusz
Guest
Sun Nov 17, 2013 5:55 pm
Quote:
Albo (jak nie masz żyrandola

) to równolegle do świetlówki kond.
0,1miF/630V
Czy to znaczy, że po wymianie włącznika na taki z żarówką, zużycie prądu
wzrasta nie tylko o moc żaróweczki we włączniku?
--
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
WOJO
Guest
Sun Nov 17, 2013 6:50 pm
Quote:
Wymieniłem włącznik światła na taki z żaróweczką, żeby w nocy nie szukać
po omacku na ścianie. To dobra wiadomość

Zła to taka, że żarówka
energooszczędna po wyłączeniu zaczyna mrugać. Jasność mrugnięcia jest
wprostproporcjonalna do nagrzania świetlówki. Zmiana na inny włącznik ze
światełkiem nie pomaga, zmiana na taki bez światełka pomaga.
Jaka jest przyczyna mrugania świetlówki? We włączniku doszła przecież
jedna mała żaróweczka i malutki kondensatorek.
OK. Mam podobny przypadek.
Ja się ostatnio zdziwiłem, jak siedziałem przy wyłączonym świetle. Włącznik
podwójny,zwykły, bez żarówki/diody.
Okazało się, że co pewien czas świetlówka sama rozbłyska na zauważalny dla
ludzkiego oka moment i gaśnie.
Żarówka to Lexman 25W 6500K.
I mam zagadkę.
Pozdrawiam.
WOJO
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Nov 17, 2013 6:51 pm
Dnia Sun, 17 Nov 2013 17:55:13 +0100, Mateusz Bogusz napisał(a):
Quote:
Albo (jak nie masz żyrandola

) to równolegle do świetlówki kond.
0,1miF/630V
Czy to znaczy, że po wymianie włącznika na taki z żarówką, zużycie prądu
wzrasta nie tylko o moc żaróweczki we włączniku?
Nie znaczy. Kondensator pobiera moc bierną, nie rejestrowaną przez licznik.
Na dokładkę pobiera jej b. mało. A w wyłączniku jest neonówka a nie żarówka
--
Jacek
Jakub Rakus
Guest
Sun Nov 17, 2013 10:29 pm
On 17.11.2013 18:50, WOJO wrote:
Quote:
Okazało się, że co pewien czas świetlówka sama rozbłyska na zauważalny
dla ludzkiego oka moment i gaśnie.
Żarówka to Lexman 25W 6500K.
I mam zagadkę.
Pozdrawiam.
WOJO
Nie zagadkę tylko instalację elektryczną w domu do naprawy.
--
Pozdrawiam
Jakub Rakus
J.F.
Guest
Sun Nov 17, 2013 10:54 pm
Dnia Sun, 17 Nov 2013 22:29:53 +0100, Jakub Rakus napisał(a):
Quote:
On 17.11.2013 18:50, WOJO wrote:
Okazało się, że co pewien czas świetlówka sama rozbłyska na zauważalny
dla ludzkiego oka moment i gaśnie.
Żarówka to Lexman 25W 6500K.
I mam zagadkę. :)
Nie zagadkę tylko instalację elektryczną w domu do naprawy.
Nie do naprawy, tylko podswietlany wylacznik.
Ta neonowka co tam swieci troche pradu puszcza.
Ten prad laduje elektronike w swietlowce, zapala,
gasnie.
J.
Grzegorz Kurczyk
Guest
Mon Nov 18, 2013 7:56 am
W dniu 17.11.2013 18:50, WOJO pisze:
Quote:
OK. Mam podobny przypadek.
Ja się ostatnio zdziwiłem, jak siedziałem przy wyłączonym świetle.
Włącznik podwójny,zwykły, bez żarówki/diody.
Okazało się, że co pewien czas świetlówka sama rozbłyska na zauważalny
dla ludzkiego oka moment i gaśnie.
Żarówka to Lexman 25W 6500K.
I mam zagadkę.
Pewnikiem wyłacznik odcina "zero" zamiast fazy :-)
Pozdrawiam
Grzegorz
Adam Wysocki
Guest
Mon Nov 18, 2013 8:19 am
J.F. <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Nie zagadkę tylko instalację elektryczną w domu do naprawy.
Nie do naprawy, tylko podswietlany wylacznik.
Ale WOJO napisał, że ma normalny wyłącznik...
--
"zanim nastala era internetu, kazdy wiejski glupek siedzial w swojej wiosce"
http://www.chmurka.net/
Adam Wysocki
Guest
Mon Nov 18, 2013 8:22 am
Mateusz Bogusz <mabakay@o2.pl> wrote:
Quote:
Wymieniłem włącznik światła na taki z żaróweczką, żeby w nocy nie szukać
po omacku na ścianie. To dobra wiadomość

Zła to taka, że żarówka
energooszczędna po wyłączeniu zaczyna mrugać.
W tych świetlówkach jest prostownik, a za nim kondensator. Przez neonówkę
w wyłączniku (a przez to i przez świetlówkę) płynie mały, ale niezerowy
prąd. Ten prąd powoli ładuje kondensator w świetlówce, napięcie na nim
wzrasta, a jak wzrośnie tak, że elektronika zadziała, to jest błysk,
kondensator się rozładowuje i cykl zaczyna się od początku.
--
"zanim nastala era internetu, kazdy wiejski glupek siedzial w swojej wiosce"
http://www.chmurka.net/
ACMM-033
Guest
Mon Nov 18, 2013 12:09 pm
Użytkownik "Adam Wysocki" <gof@somewhere.invalid> napisał w wiadomości
news:gof.pme.1384755735@news.chmurka.net...
Quote:
prąd. Ten prąd powoli ładuje kondensator w świetlówce, napięcie na nim
wzrasta, a jak wzrośnie tak, że elektronika zadziała, to jest błysk,
kondensator się rozładowuje i cykl zaczyna się od początku.
Tym samym mamy niechciany generator relaksacyjny, może by metronom na nim
zrobić? :)
--
ACMM-033-PC-GCI-Warszawa.
Spamerstwu i "pytaczom" wstęp do skrzynki email surowo zabroniony!
To, że adres ten jest publiczny i nieodspamiony, nie oznacza, że wolno
wam tu załatwiać się, do tego jest klop, tylko go z szafą nie pomylcie!