Czy między dwoma budynkami, które mają lokalne uziemienia jest
sens/potrzeba ciągnąć przewód ochronny?
Chodzi o dom i pomieszczenie gospodarcze odległe od siebie jakieś 10-15
metrów.
titanus
Guest
Sun Jul 31, 2022 6:36 pm
nadir <none@hell.org> Wrote in message:r
Quote:
Czy między dwoma budynkami, które mają lokalne uziemienia jest sens/potrzeba ciągnąć przewód ochronny?Chodzi o dom i pomieszczenie gospodarcze odległe od siebie jakieś 10-15 metrów.
Nie
--
Pozdrawiam - titanus
titanus
Guest
Sun Jul 31, 2022 6:36 pm
Mirek <mirek@null.dev> Wrote in message:r
Quote:
On 31.07.2022 18:36, nadir wrote:> Czy między dwoma budynkami, które mają lokalne uziemienia jest > sens/potrzeba ciągnąć przewód ochronny?> Chodzi o dom i pomieszczenie gospodarcze odległe od siebie jakieś 10-15 > metrów.> Warto połączyć uziemienia nawet bednarką.W razie wyładowań masz mniejsze szanse na uszkodzenia.
1. W przypadku wyładowania atmosferycznego NIE ISTNIEJE
zabezpieczenie w 100% skuteczne. Piszą o tym nawet na stronach
SEP.
2. Połączenie wyrównawcze o które pyta kolega w rotposcie przełoży
się również na większą możliwość wygenerowania pioruna
plazmatycznego, idącego od uziomu do "chmur". Oczywiście jak
zawsze wszystko zależy od konkretnego przypadku i topografii
terenu.
3. Jeśli zatem oba piorunochrony mają wartości uziomu poniżej 10
ohm nie widzę potrzeby stosowania dodatkowego łączenia
uziomów.
-- Mirek.
--
Pozdrawiam - titanus
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Jul 31, 2022 7:20 pm
Dnia Sun, 31 Jul 2022 18:36:17 +0200, nadir napisał(a):
Quote:
Czy między dwoma budynkami, które mają lokalne uziemienia jest
sens/potrzeba ciągnąć przewód ochronny?
Chodzi o dom i pomieszczenie gospodarcze odległe od siebie jakieś 10-15
metrów.
Jest sens - dwa uziemienia plus połączenie będą miały wypadkową oporność
mniejszą co się przełoży na skuteczność ochrony. Natomiast wątpię aby
był taki wymóg.
--
Jacek
I hate haters.
Irokez
Guest
Sun Jul 31, 2022 7:25 pm
W dniu 31.07.2022 o 19:20, Jacek Maciejewski pisze:
Quote:
Dnia Sun, 31 Jul 2022 18:36:17 +0200, nadir napisał(a):
Czy między dwoma budynkami, które mają lokalne uziemienia jest
sens/potrzeba ciągnąć przewód ochronny?
Chodzi o dom i pomieszczenie gospodarcze odległe od siebie jakieś 10-15
metrów.
Jest sens - dwa uziemienia plus połączenie będą miały wypadkową oporność
mniejszą co się przełoży na skuteczność ochrony. Natomiast wątpię aby
był taki wymóg.
A co z wykryciem uszkodzenia ciągłości uziemienia jednego z budynków?
--
Irokez
Mirek
Guest
Sun Jul 31, 2022 7:31 pm
On 31.07.2022 18:36, nadir wrote:
Quote:
Czy między dwoma budynkami, które mają lokalne uziemienia jest
sens/potrzeba ciągnąć przewód ochronny?
Chodzi o dom i pomieszczenie gospodarcze odległe od siebie jakieś 10-15
metrów.
Warto połączyć uziemienia nawet bednarką.
W razie wyładowań masz mniejsze szanse na uszkodzenia.
--
Mirek.
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Jul 31, 2022 8:05 pm
Dnia Sun, 31 Jul 2022 19:25:00 +0200, Irokez napisał(a):
Quote:
W dniu 31.07.2022 o 19:20, Jacek Maciejewski pisze:
Dnia Sun, 31 Jul 2022 18:36:17 +0200, nadir napisał(a):
Czy między dwoma budynkami, które mają lokalne uziemienia jest
sens/potrzeba ciągnąć przewód ochronny?
Chodzi o dom i pomieszczenie gospodarcze odległe od siebie jakieś 10-15
metrów.
Jest sens - dwa uziemienia plus połączenie będą miały wypadkową oporność
mniejszą co się przełoży na skuteczność ochrony. Natomiast wątpię aby
był taki wymóg.
A co z wykryciem uszkodzenia ciągłości uziemienia jednego z budynków?
A po co ci ono? Uziemienie ma mieć określoną oporność i to wszystko. A
jak już chcesz wykrywać ewent. przerwanie ciągłości, to wykonuj
regularne pomiary, do których jesteś jednak zobowiązany. Nagły wzrost
oporności sugeruje uszkodzenie.
--
Jacek
I hate haters.
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Jul 31, 2022 8:07 pm
Dnia Sun, 31 Jul 2022 19:31:33 +0200, Mirek napisał(a):
Quote:
W razie wyładowań masz mniejsze szanse na uszkodzenia.
Na marginesie zaznaczę że uziom ogdromowy nie może być jednocześnie
uziomem roboczym.
--
Jacek
I hate haters.
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Jul 31, 2022 8:21 pm
Dnia Sun, 31 Jul 2022 19:31:33 +0200, Mirek napisał(a):
Quote:
W razie wyładowań masz mniejsze szanse na uszkodzenia.
Na marginesie zaznaczę że uziom odgromowy nie może być jednocześnie
uziomem roboczym.
--
Jacek
I hate haters.
Kaczin
Guest
Sun Jul 31, 2022 9:32 pm
W dniu 31.07.2022 o 19:25, Irokez pisze:
Quote:
W dniu 31.07.2022 o 19:20, Jacek Maciejewski pisze:
Dnia Sun, 31 Jul 2022 18:36:17 +0200, nadir napisał(a):
Czy między dwoma budynkami, które mają lokalne uziemienia jest
sens/potrzeba ciągnąć przewód ochronny?
Chodzi o dom i pomieszczenie gospodarcze odległe od siebie jakieś 10-15
metrów.
Jest sens - dwa uziemienia plus połączenie będą miały wypadkową oporność
mniejszą co się przełoży na skuteczność ochrony. Natomiast wątpię aby
był taki wymóg.
A co z wykryciem uszkodzenia ciągłości uziemienia jednego z budynków?
Ciągłości uziemienia?
--
Kaczin
JDX
Guest
Mon Aug 01, 2022 2:26 am
Janusz
Guest
Mon Aug 01, 2022 10:08 am
W dniu 2022-07-31 o 20:21, Jacek Maciejewski pisze:
Quote:
Dnia Sun, 31 Jul 2022 19:31:33 +0200, Mirek napisał(a):
W razie wyładowań masz mniejsze szanse na uszkodzenia.
Na marginesie zaznaczę że uziom odgromowy nie może być jednocześnie
uziomem roboczym.
Dlaczego? są jakieś obostrzenia?
--
Janusz
Jacek Maciejewski
Guest
Mon Aug 01, 2022 11:22 am
Dnia Mon, 1 Aug 2022 10:08:01 +0200, Janusz napisał(a):
Quote:
W dniu 2022-07-31 o 20:21, Jacek Maciejewski pisze:
Dnia Sun, 31 Jul 2022 19:31:33 +0200, Mirek napisał(a):
W razie wyładowań masz mniejsze szanse na uszkodzenia.
Na marginesie zaznaczę że uziom odgromowy nie może być jednocześnie
uziomem roboczym.
Dlaczego? są jakieś obostrzenia?
Za moich czasów, czyli jakieś 30 lat temu, były na 100%. A czemu? Dosyć
oczywiste. Kiloampery od prądu wyładownia razy omy uziemienia daje
dziesiątki kV na instalacji domowej
--
Jacek
I hate haters.
J.F
Guest
Mon Aug 01, 2022 12:37 pm
On Mon, 1 Aug 2022 11:22:59 +0200, Jacek Maciejewski wrote:
Quote:
Dnia Mon, 1 Aug 2022 10:08:01 +0200, Janusz napisał(a):
W dniu 2022-07-31 o 20:21, Jacek Maciejewski pisze:
Dnia Sun, 31 Jul 2022 19:31:33 +0200, Mirek napisał(a):
W razie wyładowań masz mniejsze szanse na uszkodzenia.
Na marginesie zaznaczę że uziom odgromowy nie może być jednocześnie
uziomem roboczym.
Dlaczego? są jakieś obostrzenia?
Za moich czasów, czyli jakieś 30 lat temu, były na 100%. A czemu? Dosyć
oczywiste. Kiloampery od prądu wyładownia razy omy uziemienia daje
dziesiątki kV na instalacji domowej
No ale
a) gdzie zrobic uziemienie "domowe" w takim wypadku?
Z drugiej strony domu?
b) czy wprowadzenie do domu takiego drugiego uziemienia
"elektrycznego" to nie jest kolejne zrodlo problemow?
bo jakie napiecie bedzie powiedzmy miedzy pralką a kranem, zakladajac
ze kran przykrecony do metalowej rury, w poblizu ktorej walnął piorun
....
J.
Jacek Maciejewski
Guest
Mon Aug 01, 2022 1:13 pm
Dnia Mon, 1 Aug 2022 12:37:54 +0200, J.F napisał(a):
Quote:
No ale
a) gdzie zrobic uziemienie "domowe" w takim wypadku?
Z drugiej strony domu?
Rozum mówi że jak najdalej od odgromowego

Quote:
b) czy wprowadzenie do domu takiego drugiego uziemienia
"elektrycznego" to nie jest kolejne zrodlo problemow?
Decyduje jak zwykle bilans dobrych i złych stron.
bo jakie napiecie bedzie powiedzmy miedzy pralką a kranem, zakladajac
ze kran przykrecony do metalowej rury, w poblizu ktorej walnął piorun
Ha, dobre pytanie. Poczytaj o rozkładzie napięcia w gruncie między
miejscem wprowadzenia prądu a dowolnym punktem w jego okolicy. Szybko
maleje z odległością.
--
Jacek
I hate haters.