Witam,
czy przewod 1.5 mm2 do 12 voltowej instalacji 7 halogenow po 35W
wystarczy, czy moze powinienem uzyc grubszego kabla?
dzieki
Grzegorz
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Sep 15, 2005 8:56 pm
Hello marcin,
Thursday, September 15, 2005, 10:41:46 PM, you wrote:
Quote:
czy przewod 1.5 mm2 do 12 voltowej instalacji 7 halogenow po 35W
wystarczy, czy moze powinienem uzyc grubszego kabla?
Zdecydowanie grubszego.
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Guest
Thu Sep 15, 2005 8:59 pm
Quote:
Witam,
czy przewod 1.5 mm2 do 12 voltowej instalacji 7 halogenow po 35W
wystarczy, czy moze powinienem uzyc grubszego kabla?
dzieki
Grzegorz
(7*35)/12 ~ 20,42 A
wg tabeli na stronie
http://www.technokabel.com.pl/obciazalnosc.html
długotrwała dopuszczalna obciążalność przewodu o przekroju 1,5 mm2 to 18 A
więc należałoby dać 2,5 mm2 przewód o ww obciazalnosci 25 A
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Sep 15, 2005 9:29 pm
Hello eszka024,
Thursday, September 15, 2005, 11:59:16 PM, you wrote:
Quote:
czy przewod 1.5 mm2 do 12 voltowej instalacji 7 halogenow po 35W
wystarczy, czy moze powinienem uzyc grubszego kabla?
(7*35)/12 ~ 20,42 A
wg tabeli na stronie
http://www.technokabel.com.pl/obciazalnosc.html
długotrwała dopuszczalna obciążalność przewodu o przekroju 1,5 mm2 to 18 A
więc należałoby dać 2,5 mm2 przewód o ww obciazalnosci 25 A
Grubszy. Tabelki są tworzone z założeniem spadków napięć dotyczących
sieci 230V gdzi 2V spadku napięcia nie jest groźne. Przy 12V te same
2V spadku oznaczają żółtko zamiast halogena.
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Guest
Thu Sep 15, 2005 9:40 pm
Quote:
Hello eszka024,
Thursday, September 15, 2005, 11:59:16 PM, you wrote:
czy przewod 1.5 mm2 do 12 voltowej instalacji 7 halogenow po 35W
wystarczy, czy moze powinienem uzyc grubszego kabla?
(7*35)/12 ~ 20,42 A
wg tabeli na stronie
http://www.technokabel.com.pl/obciazalnosc.html
długotrwała dopuszczalna obciążalność przewodu o przekroju 1,5 mm2 to 18 A
więc należałoby dać 2,5 mm2 przewód o ww obciazalnosci 25 A
Grubszy. Tabelki są tworzone z założeniem spadków napięć dotyczących
sieci 230V gdzi 2V spadku napięcia nie jest groźne. Przy 12V te same
2V spadku oznaczają żółtko zamiast halogena.
--
Kolega nie napisał jak długi ma być przewód, więc za wcześnie mówić o
konkretnej wartości spadku, bo może chodzi o metr przewodu :)
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
BartekK
Guest
Thu Sep 15, 2005 9:58 pm
marcin napisał(a):
Quote:
czy przewod 1.5 mm2 do 12 voltowej instalacji 7 halogenow po 35W
wystarczy, czy moze powinienem uzyc grubszego kabla?
jesli bedziesz prowadzil kable na zasadzie - 7x kabel 2x1.5mm2 od
transformatora do kazdej zarowki oddzielnie, to wystarczy w zupelnosci.
Jesli chcesz ciagnac jeden kabel od transformatora do wszysckich zarowek
(i od zarowki do zarowki, kolejno) to duzo za cienki ten przewod. 2.5 a
nawet 4mm2 byloby sensowne, zwlaszcza jesli tego bedzie pare metrow.
--
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
|
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Guest
Thu Sep 15, 2005 10:13 pm
Quote:
marcin napisaĹ(a):
czy przewod 1.5 mm2 do 12 voltowej instalacji 7 halogenow po 35W
wystarczy, czy moze powinienem uzyc grubszego kabla?
jesli bedziesz prowadzil kable na zasadzie - 7x kabel 2x1.5mm2 od
transformatora do kazdej zarowki oddzielnie, to wystarczy w zupelnosci.
Jesli chcesz ciagnac jeden kabel od transformatora do wszysckich zarowek
(i od zarowki do zarowki, kolejno) to duzo za cienki ten przewod. 2.5 a
nawet 4mm2 byloby sensowne, zwlaszcza jesli tego bedzie pare metrow.
szkoda kasy - gruby kabel nie jest tani.
pociągnąć na kablu 0,5mm2 napięcie 230V, a trafo obniżające do 12 dać jak
najbliżej żarówek.
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Waldeusz
Guest
Fri Sep 16, 2005 6:07 am
W artykule news:874271286.20050916002944@pik-net.pl,
niejaki(a): RoMan Mandziejewicz z adresu <roman@pik-net.pl> napisał(a):
Quote:
Grubszy. Tabelki są tworzone z założeniem spadków napięć dotyczących
sieci 230V gdzi 2V spadku napięcia nie jest groźne. Przy 12V te same
2V spadku oznaczają żółtko zamiast halogena.
Ostatnio wyjezdzajac na wakacje wzialem
czajnik samochodowy do gotowania wody,
moc grzalki 100W - bezmyslny producent - wiadomo - chinczyk
dal przewody 1,5mm o dl ok. 1,5m ktore pieknie sie grzaly - za to woda kiepsko
Przecialem przewod na pol i polaczylem go rownolegle,
co zdecydowanie skrocilo czas gotowania szklanki wody
Spadkow napiec nie mierzylem bo nie mialem czym
Pozdrawiam
Waldeusz
SP9LWH
Guest
Fri Sep 16, 2005 9:47 am
Uzytkownik "marcin" <artilekt@poczta.onet.pl> napisal w wiadomosci
news:dgcma2$7v5$1@news.onet.pl...
Quote:
czy przewod 1.5 mm2 do 12 voltowej instalacji 7 halogenow po 35W
wystarczy, czy moze powinienem uzyc grubszego kabla?
Oczywiscie, ze wystarczy
Po stronie sieci 230V jak najbardziej.
Po stronie niskiego napiecia do kazdej zarówki osobno takze.
Jakbys zas myslal uzyc go do wszystkich zarówek na raz po stronie 12V, gdzie
sumaryczny prad bedzie rzedu 20A, to musisz zastanowic jak dlugo te zarówki
beda swiecic/ nie swiecic , jaki dlugi ten drut i jaka ma izolacje. Teflon
byc moze bedzie potrzebny lub szklo, a nie polwinit, bo drut po 24 godzinach
zrobi sie bardzo goracy. Przy duzych odleglosciach ograniczy on troche prad
ze wzgledu na spadek napiecia na nim.
badworm
Guest
Fri Sep 16, 2005 2:09 pm
robert_21@wp.pl napisał(a):
Quote:
pociągnąć na kablu 0,5mm2 napięcie 230V, a trafo obniżające do 12 dać jak
najbliżej żarówek.
W instalacjach nie stosuje się przewodów cieńszych niż 1mm2 ze względu
na ich wytrzymałość mechaniczną.
--
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=8&a=24
http://browsehappy.pl/
J.F.
Guest
Fri Sep 16, 2005 2:48 pm
On Fri, 16 Sep 2005 09:07:00 +0200, Waldeusz wrote:
Quote:
Ostatnio wyjezdzajac na wakacje wzialem
czajnik samochodowy do gotowania wody,
moc grzalki 100W - bezmyslny producent - wiadomo - chinczyk
dal przewody 1,5mm o dl ok. 1,5m ktore pieknie sie grzaly - za to woda kiepsko
Przecialem przewod na pol i polaczylem go rownolegle,
co zdecydowanie skrocilo czas gotowania szklanki wody
A ile ten czas wynosi ?
Bo sieciowa grzalka 300W kubek [duzy] herbaty grzeje za dlugo ..
J.
Guest
Fri Sep 16, 2005 5:31 pm
Quote:
On Fri, 16 Sep 2005 09:07:00 +0200, Waldeusz wrote:
Ostatnio wyjezdzajac na wakacje wzialem
czajnik samochodowy do gotowania wody,
moc grzalki 100W - bezmyslny producent - wiadomo - chinczyk
dal przewody 1,5mm o dl ok. 1,5m ktore pieknie sie grzaly - za to woda
kiepsko
Przecialem przewod na pol i polaczylem go rownolegle,
co zdecydowanie skrocilo czas gotowania szklanki wody
A ile ten czas wynosi ?
Bo sieciowa grzalka 300W kubek [duzy] herbaty grzeje za dlugo ..
Grzałki samochodowej to sie jej nie opłaca stosować jak ma < 500 W a takiej
jeszcze nie spotkałem, bo kable musiałaby mieć grubosci rozruchowych i byc
podpinana bezposrednio pod aku. ale tylko taka w rozsadnym czasie zagotuje
menazke wody na goracy kubek
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Waldeusz
Guest
Fri Sep 16, 2005 7:42 pm
W artykule news:uubli1l6f6te2t8r3v17bgglt4e0pi6eja@4ax.com,
niejaki(a): J.F. z adresu <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał(a):
Quote:
A ile ten czas wynosi ?
Bo sieciowa grzalka 300W kubek [duzy] herbaty grzeje za dlugo ..
Lepiej dlugo niz wcale ;)
Zalezy od temperatury wejsciowej wody, temperatury zewnetrznej,
czy jest dzbanek przykryty pokrywka i pewnie innych jeszcze - pomijam
cisnienie
ale ok - szklanka zimnej wody ze studni bez przerobki kabla
wrzala po ok. 15 minutach.
W warunkach polowych - woda z butelki w bagazniku
t=ok. 20st C - czas ok. 10 minut
Max pojemnosc dzbanuszka to 0,5 litra,
grzalka jest w postaci plaskiego dna
nie sprawdzalem czasu przy pelnej pojemnosci dzbanka
Nie jest to raczej sprzet na pikniki rodzinne
ale w razie bidy mozna sie napic cos cieplego na odludziu
niekoniecznie z termosu
--
Pozdrawiam
Waldeusz
J.F.
Guest
Fri Sep 16, 2005 10:49 pm
On Fri, 16 Sep 2005 22:42:30 +0200, Waldeusz wrote:
Quote:
niejaki(a): J.F. z adresu <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał(a):
A ile ten czas wynosi ?
Bo sieciowa grzalka 300W kubek [duzy] herbaty grzeje za dlugo ..
Lepiej dlugo niz wcale
W warunkach polowych - woda z butelki w bagazniku
t=ok. 20st C - czas ok. 10 minut
Nie wiem czy bym doczekal
Quote:
Nie jest to raczej sprzet na pikniki rodzinne
ale w razie bidy mozna sie napic cos cieplego na odludziu
niekoniecznie z termosu
Zawsze mozna maly palniczek gazowy wrzucic do bagaznika :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Sep 16, 2005 11:07 pm
Hello J,
Saturday, September 17, 2005, 1:49:46 AM, you wrote:
[...]
Quote:
Nie jest to raczej sprzet na pikniki rodzinne
ale w razie bidy mozna sie napic cos cieplego na odludziu
niekoniecznie z termosu
Zawsze mozna maly palniczek gazowy wrzucic do bagaznika
W czasie wakacji w Makro królowały tanie, chińskie palniczki na
'naboje'. Tanie naboje. Całość wielokrotnie tańsza od wyrobów
Campingaz.
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl