RTV forum PL | NewsGroups PL

Przeróbka zdalnego czujnika termistora w programatorze Euroster 2000?

Zdalny czujnik do regulatora temperatury

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Przeróbka zdalnego czujnika termistora w programatorze Euroster 2000?

Guest

Wed Nov 15, 2006 7:39 am   



Czołem.

Temat zdaje się był wałkowany, ale nie było konkretów działa/nie
działa/wybuchło.

W programatorze kotła C.O. ( Euroster 2000 ) chciałbym wydłubać
termistor z obudowy i na 10-15 metrowym kablu umieścić go w innym
pomieszczeniu. Czy komuś działa podobna przeróbka ? Kabel pewnie 2 żyły
z ekranem, do tego trzeba by kondensatory przy termistorze i przy
programatorze. ZTCW istnieją fabryczne programatory ze zdalnym
czujnikiem, ale są przeznaczone do CO podłogowego.

--
P. Jankisz
trochę o rowerach:
http://www.widzew.net/~bladteth/pj.html /zdechło/
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html

JS_WP
Guest

Wed Nov 15, 2006 1:11 pm   



Quote:
W programatorze kotła C.O. ( Euroster 2000 ) chciałbym wydłubać
termistor z obudowy i na 10-15 metrowym kablu umieścić go w innym
pomieszczeniu. Czy komuś działa podobna przeróbka ? Kabel pewnie 2 żyły
z ekranem, do tego trzeba by kondensatory przy termistorze i przy
programatorze. ZTCW istnieją fabryczne programatory ze zdalnym
czujnikiem, ale są przeznaczone do CO podłogowego.

Możesz śmiało tak zrobić - nic nie wybuchnie. Kondensatory przy
regulatorze sobię podaruj - on chyba ma filtr cyfrowy, tak że wartości nadal
powinny być stabilne.
W tym wypadku zawsze możesz powrócić do pierwotnego rozwiązania !

Guest

Wed Nov 15, 2006 1:18 pm   



JS_WP napisał(a):
Quote:

W programatorze kotła C.O. ( Euroster 2000 ) chciałbym wydłubać
termistor z obudowy i na 10-15 metrowym kablu umieścić go w innym
pomieszczeniu. Czy komuś działa podobna przeróbka ? Kabel pewnie 2 żyły
z ekranem, do tego trzeba by kondensatory przy termistorze i przy
programatorze. ZTCW istnieją fabryczne programatory ze zdalnym
czujnikiem, ale są przeznaczone do CO podłogowego.

Możesz śmiało tak zrobić - nic nie wybuchnie. Kondensatory przy
regulatorze sobię podaruj - on chyba ma filtr cyfrowy, tak że wartości nadal
powinny być stabilne.

Regulatory do podłogówki mają czujnik podłączony zwykłym kablem bez
ekranu. Pewnie też zadziała.

Quote:
W tym wypadku zawsze możesz powrócić do pierwotnego rozwiązania !

Owszem, ale wolałbym uniknąć wleczenia 15 mb kabla przez mieszkanie,
jeśli regulator ma źle działać.

--
P. Jankisz
trochę o rowerach:
http://www.widzew.net/~bladteth/pj.html /zdechło/
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Przeróbka zdalnego czujnika termistora w programatorze Euroster 2000?