Guest
Wed May 13, 2009 7:37 pm
Ma transformator toroid z takimi parametrami:
wejście: 230 V 50 HZ
wyjscie :12 V 25 A
innych danych brak
czy to się da przerobić na taki na którym bym zbydował prostownik o takich
danych:
18V i minimum 15 A.
ewentualnie jak do tego się zabrać
jhr
Konop
Guest
Wed May 13, 2009 8:16 pm
Quote:
Ma transformator toroid z takimi parametrami:
wejście: 230 V 50 HZ
wyjscie :12 V 25 A
innych danych brak
czy to się da przerobić na taki na którym bym zbydował prostownik o
takich danych:
18V i minimum 15 A.
ewentualnie jak do tego się zabrać
Hmmm... a może napisz coś więcej DO CZEGO ten prostownik itp, bo w sumie
nie wiem czy potrzebujesz 18V zmiennego, czy stałego (opis sugeruje, że
stałego ;P)... generalnie nie wiem czy toroidy można przewijać, niech
inni na to odpowiedza, ale jak podasz zastosowanie - może znajdziemy
inne wyjście

...
Pozdrawiam
Konop
PS Wiesz, że Twój transformator da minimum jakieś 16V stałego napięcia
za prostownikiem, prawda??

..
J.F.
Guest
Thu May 14, 2009 9:50 am
Użytkownik <jhr@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:guf40r$86n$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Ma transformator toroid z takimi parametrami:
wejście: 230 V 50 HZ
wyjscie :12 V 25 A
innych danych brak
czy to się da przerobić na taki na którym bym zbydował prostownik
o takich danych:
18V i minimum 15 A.
ewentualnie jak do tego się zabrać
Trzeba rozwinac uzwojenie wtorne i nawinac nowe, 1.5 razy wiecej
zwojow drutu o srednicy 1.25 razy mniejszej.
Szczesliwie wtorne powinno byc na wierzchu, a zwojow stosunkowo
malo. No chyba ze jest dobrze zaimpregnowany i nie bedzie latwo
odwinac.
Mozna tez sprobowac dowinac troche zwojow na wierzchu istniejacych
i polaczyc szeregowo ze starym.
Tylko zacznij od rady Konopa - sprawdz czy to co jest nie jest
wystarczajace.
J.
Guest
Thu May 14, 2009 8:45 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:gugm1d$1kv$1@news.onet.pl...
Quote:
Użytkownik <jhr@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:guf40r$86n$1@inews.gazeta.pl...
Ma transformator toroid z takimi parametrami:
wejście: 230 V 50 HZ
wyjscie :12 V 25 A
innych danych brak
czy to się da przerobić na taki na którym bym zbydował prostownik o
takich danych:
18V i minimum 15 A.
ewentualnie jak do tego się zabrać
Trzeba rozwinac uzwojenie wtorne i nawinac nowe, 1.5 razy wiecej zwojow
drutu o srednicy 1.25 razy mniejszej.
Szczesliwie wtorne powinno byc na wierzchu, a zwojow stosunkowo malo. No
chyba ze jest dobrze zaimpregnowany i nie bedzie latwo odwinac.
Mozna tez sprobowac dowinac troche zwojow na wierzchu istniejacych i
polaczyc szeregowo ze starym.
Tylko zacznij od rady Konopa - sprawdz czy to co jest nie jest
wystarczajace.
J.
Musi byc prąd stały i 18 V ,mniejsze napięcie raczej nie wchodzi w rachubę
bo silnik będzie za słaby /wkrętarka/
Jest wtórne na wierzchu.Jeżeli chodzi o natężenie to wkrętarka potrafi przy
rozrychu przy obciążeni nawet "łyknąć" 12 a.
jhr
,
Bo(o)t_manager
Guest
Thu May 14, 2009 9:40 pm
Dnia Wed, 13 May 2009 20:37:11 +0200, jhr napisał(a):
Quote:
Ma transformator toroid z takimi parametrami: wejście: 230 V 50 HZ
wyjscie :12 V 25 A
innych danych brak
czy to się da przerobić na taki na którym bym zbydował prostownik o
takich danych:
18V i minimum 15 A.
ewentualnie jak do tego się zabrać
jhr
Podwajacz napięcia może być?
Ale to by wyszło ok 24V i 12A
________ -------->|--------o+
) ( |
) ( |---|<--------o-
) (
________) (___________________masa
Plus i minus połączone kondensatorami z masą.
Ewentualnie mocny step-up, ale wyjdzie chyba taniej nowe trafo.
Pszemol
Guest
Fri May 22, 2009 5:03 am
<jhr@gazeta.pl> wrote in message news:guhscf$m7n$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Musi byc prąd stały i 18 V ,mniejsze napięcie raczej nie wchodzi w rachubę
bo silnik będzie za słaby /wkrętarka/
Jest wtórne na wierzchu.Jeżeli chodzi o natężenie to wkrętarka potrafi
przy rozrychu przy obciążeni nawet "łyknąć" 12 a.
Ojejku, i ten toroid będzie Ci się pod nogami plątał?
A nie lepiej kupić wiertarkę z silnikiem na 220V AC?