Michał
Guest
Mon Mar 15, 2010 9:14 pm
witam,
ciężko mi to ująć w temacie:) ale interesuje mnie sprawa działania
przepięciówek B, C itp, takie z wymiennymi modułami. Czy w przypadku
przepięcia zawsze wywala ten moduł wymienny, czy np. jest tak, że on
wytrzymuje ileś tam przepięć i dopiero wywala czerwone pole że jest do
wymiany?
pozdrawiam
Michał
entroper
Guest
Mon Mar 15, 2010 10:38 pm
Użytkownik "Michał" <xsd@njd.pl> napisał w wiadomości
news:hnm6jq$p85$1@news.onet.pl...
Quote:
ciężko mi to ująć w temacie:) ale interesuje mnie sprawa działania
przepięciówek B, C itp, takie z wymiennymi modułami. Czy w przypadku
przepięcia zawsze wywala ten moduł wymienny, czy np. jest tak, że on
wytrzymuje ileś tam przepięć i dopiero wywala czerwone pole że jest do
wymiany?
Nie zawsze
"Moduł" (warystor) jest wielorazowy, ale nie wieczny, po każdym strzale
degraduje się aż w końcu ulega uszkodzeniu, czasem nawet przy normalnym
zasilaniu (przegrzanie od prądu upływu). Jeśli przepięć jest mało, może
służyć latami, choć również trochę się starzeje.
Czerwone pole jest tylko prostą kontrolką spalenia się wewnętrznego
bezpiecznika - moduł staje się wtedy rozwarciem.
e.