RTV forum PL | NewsGroups PL

Układ scalony do przełączania sygnałów RS232 (TXD, RXD, RTS, CTS) 5V bez przekaźników

Przełączanie sygnałów RS232

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Układ scalony do przełączania sygnałów RS232 (TXD, RXD, RTS, CTS) 5V bez przekaźników

Mamba
Guest

Fri Mar 19, 2010 8:55 am   



Witam.

Poszukuję układu scalonego lub innego rozwiązania który umożliwi mi
przełączanie sygnałów rs232 chodzi o TXD,RXD,RTS,CTS. Do tej pory robiłem to
przy pomocy przekaźnika ale wolałbym nie mieć elemetów mechanicznych.
Zasilanie całości musi wynosić 5V

Rafał

Jarek
Guest

Fri Mar 19, 2010 10:22 am   



Użytkownik "Mamba" <zerolinux@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:hnvaq1$8bg$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
Witam.

Poszukuję układu scalonego lub innego rozwiązania który umożliwi mi
przełączanie sygnałów rs232 chodzi o TXD,RXD,RTS,CTS. Do tej pory robiłem
to przy pomocy przekaźnika ale wolałbym nie mieć elemetów mechanicznych.
Zasilanie całości musi wynosić 5V

Może coś w stylu scalonego fototranzystora z dioda???

Maciek
Guest

Fri Mar 19, 2010 10:45 am   



Użytkownik "Mamba" <zerolinux@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:hnvaq1$8bg$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
Witam.

Poszukuję układu scalonego lub innego rozwiązania który umożliwi mi
przełączanie sygnałów rs232 chodzi o TXD,RXD,RTS,CTS. Do tej pory robiłem
to przy pomocy przekaźnika ale wolałbym nie mieć elemetów mechanicznych.
Zasilanie całości musi wynosić 5V

konwersja na poziomy TTL (MAX232 x ilość kanałow multipleksowanych) ->
przełączanie bramkami / multiplekserem -> konwersja na RS-232 (kolejny
MAX232). Całość zasilana z 5V.

Maciek


Quote:

Rafał


Piotr Gałka
Guest

Fri Mar 19, 2010 10:50 am   



Użytkownik "Mamba" <zerolinux@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:hnvaq1$8bg$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
Witam.

Poszukuję układu scalonego lub innego rozwiązania który umożliwi mi
przełączanie sygnałów rs232 chodzi o TXD,RXD,RTS,CTS. Do tej pory robiłem
to przy pomocy przekaźnika ale wolałbym nie mieć elemetów mechanicznych.
Zasilanie całości musi wynosić 5V

Z pytanie powinno wynikać (a nie wynika) czy chodzi o:.

1. kilka kanałów z którymi chcesz na przemian nawiązywać połączenie.
2. kilka kanałów które chcesz przełączać do biegnącego gdzieś tam kabla.
Jeśli przypadek 2 to jeszcze kwestia, czy twój układ musi być odizolowany od
tych sygnałów czy nie.
P.G.

Mamba
Guest

Fri Mar 19, 2010 11:18 am   



Quote:
konwersja na poziomy TTL (MAX232 x ilość kanałow multipleksowanych) -
przełączanie bramkami / multiplekserem -> konwersja na RS-232 (kolejny
MAX232). Całość zasilana z 5V.

Maciek


Tego chciałbym uniknąć.

Rafał

Mamba
Guest

Fri Mar 19, 2010 11:25 am   



Quote:
Z pytanie powinno wynikać (a nie wynika) czy chodzi o:.
1. kilka kanałów z którymi chcesz na przemian nawiązywać połączenie.
2. kilka kanałów które chcesz przełączać do biegnącego gdzieś tam kabla.
Jeśli przypadek 2 to jeszcze kwestia, czy twój układ musi być odizolowany
od tych sygnałów czy nie.
P.G.

Już precyzuje:

Mam 2 urządzenia z rs232 a i b, potrzebuję je podłączyć do 3-go z rs232 (c),
w danym czasie tylko jedno urządzenie np a ma być podłączone z c

a -------
\ ------------- c
b -------

Układ może mieć wspólną masę ale 4 podstawowe sygnały TXD,RXD,CTS,RTS musza
być od siebie odizolowane.

W ostateczności zastosuję 3xMAX232 + multiplexer ale chciałbym tego uniknąć,
w tej chwili uzywam przekaźników.

Do dyspozycji mam tylko 5V. I niechciałbym się bawić w przetwornice +- 15V
itp.

Rafał

neuron
Guest

Fri Mar 19, 2010 12:52 pm   



Quote:
Już precyzuje:

Mam 2 urządzenia z rs232 a i b, potrzebuję je podłączyć do 3-go z rs232
(c), w danym czasie tylko jedno urządzenie np a ma być podłączone z c

a -------
\ ------------- c
b -------

Układ może mieć wspólną masę ale 4 podstawowe sygnały TXD,RXD,CTS,RTS
musza być od siebie odizolowane.

W ostateczności zastosuję 3xMAX232 + multiplexer ale chciałbym tego
uniknąć, w tej chwili uzywam przekaźników.

Do dyspozycji mam tylko 5V. I niechciałbym się bawić w przetwornice +-
15V itp.
Strzelam bez przemyslenia wiec moge opowiadac glupoty - potraktuj wiec to

kolego jako kierunek przemyslen a nie propozycje rozwiazania.
Jezeli urzadzenia uzywaja sygnalow CTS RTS to byc moze dalo by sie zsumowac
sygnaly diodami i wymusic urzadzenie nieaktywne aby milczalo.

Innym roziwazaniem moze byc (tez nie sprawdzona koncepcja ktora nie musi sie
sprawdzic) to polaczenie 3 maxami i kluczowanie ich zasilania

pozdrawiam wojtek
www.neuron.com.pl
CMMS Maszyna
Golem OEE
Hall2007

Mamba
Guest

Fri Mar 19, 2010 1:41 pm   



Quote:
Strzelam bez przemyslenia wiec moge opowiadac glupoty - potraktuj wiec to
kolego jako kierunek przemyslen a nie propozycje rozwiazania.
Jezeli urzadzenia uzywaja sygnalow CTS RTS to byc moze dalo by sie
zsumowac sygnaly diodami i wymusic urzadzenie nieaktywne aby milczalo.

Innym roziwazaniem moze byc (tez nie sprawdzona koncepcja ktora nie musi
sie sprawdzic) to polaczenie 3 maxami i kluczowanie ich zasilania

pozdrawiam wojtek

Jedno z nich jest bardzo wredne :)

Teraz jest tak:

RS232----|^^^^^^^^^^^|-------RS232
| przekaźnik |
|___________|-------RS232

mam koncepcję taką (ostateczność):


RS232-[ max232] ------|^^^^^^^^^^^|-------[max232]--rs232
| HC4053x2 |
|___________|-------[max232]--rs232

ale to jest dla mnie ostateczność.

potrzebuję:

RS232----|^^^^^^^^^^^|------RS232
| przekaźnik el.|
|___________|------RS232


chce zastąpić przekaźniki jakimś ich odpowiednikiem elektronicznym

Rafał

Piotr Gałka
Guest

Fri Mar 19, 2010 1:48 pm   



Użytkownik "Mamba" <zerolinux@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:hnvs3d$c9k$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Quote:


Teraz jest tak:

RS232----|^^^^^^^^^^^|-------RS232
| przekaźnik |
|___________|-------RS232

mam koncepcję taką (ostateczność):


RS232-[ max232] ------|^^^^^^^^^^^|-------[max232]--rs232
| HC4053x2 |
|___________|-------[max232]--rs232

ale to jest dla mnie ostateczność.

potrzebuję:

RS232----|^^^^^^^^^^^|------RS232
| przekaźnik el.|
|___________|------RS232


chce zastąpić przekaźniki jakimś ich odpowiednikiem elektronicznym

Są optoprzekaźniki ale przypuszczam, że z nich zrezygnujesz.

P.G.

Mamba
Guest

Fri Mar 19, 2010 2:03 pm   



Quote:
Są optoprzekaźniki ale przypuszczam, że z nich zrezygnujesz.
P.G.

Czemu??

Rafał

Piotr Gałka
Guest

Fri Mar 19, 2010 3:02 pm   



Użytkownik "Mamba" <zerolinux@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:hnvtcq$dc7$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Quote:
Są optoprzekaźniki ale przypuszczam, że z nich zrezygnujesz.
P.G.

Czemu??

Potrzebujesz 4 styki przełączane - 1 lub 2 przekaźniki mechaniczne to

załatwiają.
Optoprzekaźniki to typowo jeden styk (ale do tematu zaglądałem ostatnio
kilka lat temu) - potrzeba ich 8 szt.
P.G.

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Układ scalony do przełączania sygnałów RS232 (TXD, RXD, RTS, CTS) 5V bez przekaźników

NOWY TEMAT

Regulamin - Zasady uzytkowania Polityka prywatnosci Kontakt RTV map News map