RTV forum PL | NewsGroups PL

Jak działa przekładnik prądowy przy różnych obciążeniach i pomiarach AC/DC?

Przekładnik

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak działa przekładnik prądowy przy różnych obciążeniach i pomiarach AC/DC?

Goto page 1, 2  Next

Adam Wysocki
Guest

Sun Aug 28, 2016 10:48 pm   



Jest sobie taki przekładnik prądowy: http://allegro.pl/item6269109766.html

Rozumiem że jak przez przewód puszczę 1A 50Hz, a do wyjścia podłączę
amperomierz AC, to pokaże on 1mA.

A co jeśli wyjścia nie zewrę malutką rezystancją amperomierza, tylko np.
rezystancją 1k? Czy wtedy dla prądu 1A będę miał odczyt 1V?

Innymi słowy, czy przekładnik prawidłowo pracuje tylko przy minimalnych
rezystancjach obciążenia (czyli na zwarciu), czy daje miarodajne odczyty
(czyli pracuje liniowo) też na większych rezystancjach? A jeśli też na
większych, to na jakich, jaki jest limit?

Bonusowo - co jeśli wyjścia nie będę zwierał amperomierzem, tylko podłączę
woltomierz (czyli rezystancja obciążenia będzie ogromna)? Czy odczyt wtedy
będzie cokolwiek znaczył, będzie miarodajny względem płynącego po stronie
pierwotnej prądu? Jakiego rzędu napięcia się spodziewać? Tysiąc razy
większego niż spadek na przewodzie na odcinku, który przechodzi przez
przekładnik?

Bonusowo 2 - dobrze rozumiem, że dla prądu DC po stronie wtórnej nie
będzie płynęło nic?

--
http://www.chmurka.net/

Tomasz WĂłjtowicz
Guest

Sun Aug 28, 2016 10:48 pm   



<ciach>

Ogólnie rzecz biorąc, przekładnik działa prawidłowo jeśli jest
eksploatowany w założonych przez konstruktora warunkach. W innych
warunkach z pewnością nie można zakładać liniowości.

Co do SEM na przekładniku - w zasadzie wytworzy się 1000 razy większe,
ale realne napięcie będzie znacznie mniejsze z uwagi na dużą rezystancję
uzwojenia wtórnego.

Natomiast niektórych typów przekładników nie wolno eksploatować z
otwartym uzwojeniem wtórnym, bo grozi to zniszczeniem izolacji wskutek
przebicia, natomiast praca w stanie zwartym mu nie szkodzi.

Guest

Sun Aug 28, 2016 11:21 pm   



użytkownik Adam Wysocki napisał:

Quote:
Czy odczyt wtedy
będzie cokolwiek znaczył, będzie miarodajny względem płynącego po stronie
pierwotnej prądu?


Przecież na wykresie po lewej masz podane co się stanie
jak podłączysz obciążony 10k, straci liniowość.
http://www.promelec.ru/pdf/AC-1020_Jun-06.pdf

MiSter
Guest

Mon Aug 29, 2016 6:42 am   



Quote:
Zastanawiam się jeszcze, czy gdyby przemnożyć odczytany wynik przez
1000 * 230V (np. puszczamy przez pierwotne 2A, odczytujemy 2mA, mamy
wynik 4.6kW), to jaka moc wyjdzie... pozorna? Bo przecież nie czynna.


Przy 2A wyjdzie 4.6kW????

Adam Wysocki
Guest

Mon Aug 29, 2016 8:13 am   



bronek.tallar@gmail.com wrote:

Quote:
Przecież na wykresie po lewej masz podane co się stanie
jak podłączysz obciążony 10k, straci liniowość.
http://www.promelec.ru/pdf/AC-1020_Jun-06.pdf

Ok, nie widziałem datasheetu, rzeczywiście wszystko jest wyjaśnione.

Czyli on jest przeznaczony do pracy z rezystorem 100 ohm i wtedy jest
najbardziej liniowy (biorąc poprawkę na różne 'ratio' dla 2A i 20A)?

Zastanawiam się jeszcze, czy gdyby przemnożyć odczytany wynik przez
1000 * 230V (np. puszczamy przez pierwotne 2A, odczytujemy 2mA, mamy
wynik 4.6kW), to jaka moc wyjdzie... pozorna? Bo przecież nie czynna.

--
http://www.chmurka.net/

J.F.
Guest

Mon Aug 29, 2016 8:36 am   



Użytkownik "Adam Wysocki" napisał w wiadomości grup
Quote:
Jest sobie taki przekładnik prądowy:
http://allegro.pl/item6269109766.html
Rozumiem że jak przez przewód puszczę 1A 50Hz, a do wyjścia podłączę
amperomierz AC, to pokaże on 1mA.

A co jeśli wyjścia nie zewrę malutką rezystancją amperomierza, tylko
np.
rezystancją 1k? Czy wtedy dla prądu 1A będę miał odczyt 1V?

Innymi słowy, czy przekładnik prawidłowo pracuje tylko przy
minimalnych
rezystancjach obciążenia (czyli na zwarciu), czy daje miarodajne
odczyty
(czyli pracuje liniowo) też na większych rezystancjach? A jeśli też
na
większych, to na jakich, jaki jest limit?

Dowolnie wysokiego napiecia dac nie moze.
Prad w przewodzie pierwotnym wywola jakies tam pole magnetyczne w
rdzeniu, niewielkie, zmienne, i ono wygeneruje odpowiednie napiecie po
wtornej stronie - nie wieksze.

A potem prad wylaczysz, zmiana bedzie gwaltowna, i napiecie
wygenerowane izolacje przebije.

Ma byc obciazenie niska rezystancja.

Quote:
Bonusowo - co jeśli wyjścia nie będę zwierał amperomierzem, tylko
podłączę
woltomierz (czyli rezystancja obciążenia będzie ogromna)? Czy odczyt
wtedy
będzie cokolwiek znaczył, będzie miarodajny względem płynącego po
stronie
pierwotnej prądu?

Z uwagi na nieliniowosc rdzenia, bedzie niemiarodajny.

Quote:
Bonusowo 2 - dobrze rozumiem, że dla prądu DC po stronie wtórnej nie
będzie płynęło nic?

od chwili po wlaczeniu do chwili przed wylaczeniem nic.

J.

J.F.
Guest

Mon Aug 29, 2016 9:14 am   



Użytkownik "Adam Wysocki" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:9Tcr38j9Imn2Nv8%gof@news.chmurka.net...
Quote:
Zastanawiam się jeszcze, czy gdyby przemnożyć odczytany wynik przez
1000 * 230V (np. puszczamy przez pierwotne 2A, odczytujemy 2mA, mamy
wynik 4.6kW), to jaka moc wyjdzie... pozorna? Bo przecież nie czynna.

Pozorna. No i 460W ledwie.
No i warto by sprawdzic, jakie napiecie jest, bo moze 240 czy 220V.

J.

RoMan Mandziejewicz
Guest

Mon Aug 29, 2016 10:58 am   



Hello Adam,

Sunday, August 28, 2016, 10:48:48 PM, you wrote:

Quote:
Jest sobie taki przekładnik prądowy:
http://allegro.pl/item6269109766.html

Rozumiem że jak przez przewód puszczę 1A 50Hz, a do wyjścia podłączę
amperomierz AC, to pokaże on 1mA.

A co jeśli wyjścia nie zewrę malutką rezystancją amperomierza, tylko np.
rezystancją 1k? Czy wtedy dla prądu 1A będę miał odczyt 1V?

Bierzesz jeden komputer, odpalasz przeglądarkę, w okienko wyszukiwania
wpisujesz TALEMA AC-1020 i naciskasz Enter.
Wyskakują Ci wyniki, w tym link do TME. Tam znajdujesz linka do
dokumentacji a w niej znajdujesz wykres błędu pomiaru w zależności od
rezystancji obciążenia.

Quote:
Innymi słowy, czy przekładnik prawidłowo pracuje tylko przy minimalnych
rezystancjach obciążenia (czyli na zwarciu), czy daje miarodajne odczyty
(czyli pracuje liniowo) też na większych rezystancjach? A jeśli też na
większych, to na jakich, jaki jest limit?
Bonusowo - co jeśli wyjścia nie będę zwierał amperomierzem, tylko podłączę
woltomierz (czyli rezystancja obciążenia będzie ogromna)?

To zepsujesz przekładnik. Nie wolno pozostawiać wyjścia przekładnika
prądowego bez obciążenia.

Quote:
Czy odczyt wtedy będzie cokolwiek znaczył, będzie miarodajny
względem płynącego po stronie pierwotnej prądu? Jakiego rzędu
napięcia się spodziewać? Tysiąc razy większego niż spadek na
przewodzie na odcinku, który przechodzi przez przekładnik?

Bonusowo 2 - dobrze rozumiem, że dla prądu DC po stronie wtórnej nie
będzie płynęło nic?

Transformatora prądu stałego jeszcze nie wymyślono.





http://www.tme.eu/pl/Document/864064bb2084a2c38f2fbf4da82b194f/ac1020.pdf
Maksymalna rezystancja obciążenia 100

RoMan Mandziejewicz
Guest

Mon Aug 29, 2016 11:07 am   



Hello Adam,

Monday, August 29, 2016, 8:13:12 AM, you wrote:

Quote:
Przecież na wykresie po lewej masz podane co się stanie
jak podłączysz obciążony 10k, straci liniowość.
http://www.promelec.ru/pdf/AC-1020_Jun-06.pdf
Ok, nie widziałem datasheetu, rzeczywiście wszystko jest wyjaśnione.
Czyli on jest przeznaczony do pracy z rezystorem 100 ohm i wtedy jest
najbardziej liniowy (biorąc poprawkę na różne 'ratio' dla 2A i 20A)?
Zastanawiam się jeszcze, czy gdyby przemnożyć odczytany wynik przez
1000 * 230V (np. puszczamy przez pierwotne 2A, odczytujemy 2mA, mamy
wynik 4.6kW),

4.6kVA a nie kW

Quote:
to jaka moc wyjdzie... pozorna? Bo przecież nie czynna.

Bez znajomości przesunięcia fazowego nie masz pojęcia, jaka to moc.
Dlatego kVA a nie KW.


--
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)

RoMan Mandziejewicz
Guest

Mon Aug 29, 2016 11:09 am   



Hello J.F.,

Monday, August 29, 2016, 11:14:58 AM, you wrote:

Quote:
Zastanawiam się jeszcze, czy gdyby przemnożyć odczytany wynik przez
1000 * 230V (np. puszczamy przez pierwotne 2A, odczytujemy 2mA, mamy
wynik 4.6kW), to jaka moc wyjdzie... pozorna? Bo przecież nie czynna.
Pozorna. No i 460W ledwie.

VA!

Quote:
No i warto by sprawdzic, jakie napiecie jest, bo moze 240 czy 220V.


--
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)

Adam Wysocki
Guest

Mon Aug 29, 2016 1:22 pm   



MiSter <Usun_to_noweprojekty@wp.pl> wrote:

Quote:
Zastanawiam się jeszcze, czy gdyby przemnożyć odczytany wynik przez
1000 * 230V (np. puszczamy przez pierwotne 2A, odczytujemy 2mA, mamy
wynik 4.6kW), to jaka moc wyjdzie... pozorna? Bo przecież nie czynna.

Przy 2A wyjdzie 4.6kW????

460W, sorry :)

--
http://www.chmurka.net/

Adam Wysocki
Guest

Mon Aug 29, 2016 1:24 pm   



RoMan Mandziejewicz <roman@pik-net.pl.invalid> wrote:

Quote:
to jaka moc wyjdzie... pozorna? Bo przecież nie czynna.

Bez znajomości przesunięcia fazowego nie masz pojęcia, jaka to moc.

Czemu? Wydawało mi się, że właśnie moc pozorna to proste U*I, bez
uwzględniania przesunięcia fazowego.

--
http://www.chmurka.net/

robot
Guest

Mon Sep 05, 2016 9:37 am   



W dniu 2016-08-29 o 12:58, RoMan Mandziejewicz pisze:

Quote:

Transformatora prądu stałego jeszcze nie wymyślono.


A to?
http://ujeb.se/vARZ0

[Ja się nie znam. Zatem upraszam o pobłażliwe traktowanie mojego pytania.]

RoMan Mandziejewicz
Guest

Mon Sep 05, 2016 10:23 am   



Hello robot,

Monday, September 5, 2016, 11:37:51 AM, you wrote:

Quote:
Transformatora prądu stałego jeszcze nie wymyślono.
A to?
http://ujeb.se/vARZ0
[Ja się nie znam. Zatem upraszam o pobłażliwe traktowanie mojego pytania.]

Twoim zdaniem transformator przetwornicy jest transformatorem prądu
stałego?


--
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)

robot
Guest

Tue Sep 06, 2016 7:39 am   



W dniu 2016-09-05 o 12:23, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello robot,

Monday, September 5, 2016, 11:37:51 AM, you wrote:

Transformatora prądu stałego jeszcze nie wymyślono.
A to?
http://ujeb.se/vARZ0
[Ja się nie znam. Zatem upraszam o pobłażliwe traktowanie mojego pytania.]

Twoim zdaniem transformator przetwornicy jest transformatorem prądu
stałego?

Ja tylko pytałem.

A pytałem z takiego nietypowego powodu, że nie znałem odpowiedzi.
Nie mam zdania na temat, czy transformator przetwornicy jest transformatorem prądu stałego.
Ale strzelam, że nie jest.

Goto page 1, 2  Next

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak działa przekładnik prądowy przy różnych obciążeniach i pomiarach AC/DC?

NOWY TEMAT

Regulamin - Zasady uzytkowania Polityka prywatnosci Kontakt RTV map News map