RTV forum PL | NewsGroups PL

Ile zwojów nawinąć na przekładnik prądowy 5A 50Hz dla pomiaru?

przekładnik ile zwojów?

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Ile zwojów nawinąć na przekładnik prądowy 5A 50Hz dla pomiaru?

Pawel
Guest

Mon Dec 22, 2008 7:34 pm   



Witam.
Chcę zrobić pomiar prądu 50Hz. Znalazłem taki sobie przekladnik prądowy:
http://www.tme.eu/przekladnik-pradowy-5a-00025w-przekladnia-1000_1/arts/pl/ZMIANY/ppac1005.html

Ile zwojów nawija się na takie coś?

Dziękuję za pomoc
Pozdrawiam
Paweł

entroper
Guest

Mon Dec 22, 2008 8:04 pm   



Użytkownik "Pawel" <paw1976@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:giomju$5ku$1@news3.onet...

Quote:
Chcę zrobić pomiar prądu 50Hz. Znalazłem taki sobie przekladnik prądowy:

http://www.tme.eu/przekladnik-pradowy-5a-00025w-przekladnia-1000_1/arts/pl/ZMIANY/ppac1005.html

Ile zwojów nawija się na takie coś?

Parametry masz podane dla 1zw. Jeśli chcesz zwiększyć czułość dodajesz
zwojów, ale tak, aby I*z nie przekroczyło prądu maksymalnego (IP w tabeli)
dla danego przekładnika. Oczywiście przekładnik musi być obciążony -
znamionowo jest to 100ohm.

e.

Guest

Mon Dec 22, 2008 9:45 pm   



Czyli to będzie drugi wariant, czy pierwszy?
Nie za bardzo znam się na magnetyźmie.
http://www.bravo.republika.pl/zwoje.JPG
Pozdrawiam
Paweł

On 22 Gru, 20:04, "entroper" <entro...@CWD.spamerom.poczta.onet.pl>
wrote:
Quote:
Użytkownik "Pawel" <paw1...@poczta.onet.pl> napisał w wiadomościnews:giomju$5ku$1@news3.onet...

Chcę zrobić pomiar prądu 50Hz. Znalazłem taki sobie przekladnik prądowy:

http://www.tme.eu/przekladnik-pradowy-5a-00025w-przekladnia-1000_1/ar...



Ile zwojów nawija się na takie coś?

Parametry masz podane dla 1zw. Jeśli chcesz zwiększyć czułość dodajesz
zwojów, ale tak, aby I*z nie przekroczyło prądu maksymalnego (IP w tabeli)
dla danego przekładnika. Oczywiście przekładnik musi być obciążony -
znamionowo jest to 100ohm.

e.


CosteC
Guest

Mon Dec 22, 2008 10:54 pm   



On 22 Gru, 20:04, "entroper" <entro...@CWD.spamerom.poczta.onet.pl>
wrote:
Quote:
Użytkownik "Pawel" <paw1...@poczta.onet.pl> napisał w
wiadomościnews:giomju$5ku$1@news3.onet...

Chcę zrobić pomiar prądu 50Hz. Znalazłem taki sobie przekladnik prądowy:

http://www.tme.eu/przekladnik-pradowy-5a-00025w-przekladnia-1000_1/ar...



Ile zwojów nawija się na takie coś?

Parametry masz podane dla 1zw. Jeśli chcesz zwiększyć czułość dodajesz
zwojów, ale tak, aby I*z nie przekroczyło prądu maksymalnego (IP w tabeli)
dla danego przekładnika. Oczywiście przekładnik musi być obciążony -
znamionowo jest to 100ohm.

Czyli to będzie drugi wariant, czy pierwszy?
Nie za bardzo znam się na magnetyźmie.
http://www.bravo.republika.pl/zwoje.JPG
Pozdrawiam
Paweł


Cytuj pod spodem.
wariant pierwszy. Wystarczy przełożyć przewód mierzony przez środek.
Zadziwiająco dobrze to działa, zwłaszcza dla większych prądów (>5A)

Pozdrawiam
CosteC

Guest

Tue Dec 23, 2008 2:45 pm   



On 22 Gru, 22:54, "CosteC" <cos...@spam.konto.pl> wrote:
Quote:
On 22 Gru, 20:04, "entroper" <entro...@CWD.spamerom.poczta.onet.pl
wrote:

Użytkownik "Pawel" <paw1...@poczta.onet.pl> napisał w
wiadomościnews:giomju$5ku$1@news3.onet...

Chcę zrobić pomiar prądu 50Hz. Znalazłem taki sobie przekladnik prądowy:

http://www.tme.eu/przekladnik-pradowy-5a-00025w-przekladnia-1000_1/ar...

Ile zwojów nawija się na takie coś?

Parametry masz podane dla 1zw. Jeśli chcesz zwiększyć czułość dodajesz
zwojów, ale tak, aby I*z nie przekroczyło prądu maksymalnego (IP w tabeli)
dla danego przekładnika. Oczywiście przekładnik musi być obciążony -
znamionowo jest to 100ohm.

Czyli to będzie drugi wariant, czy pierwszy?
Nie za bardzo znam się na magnetyźmie.http://www.bravo.republika.pl/zwoje.JPG
Pozdrawiam
Paweł

Cytuj pod spodem.
wariant pierwszy. Wystarczy przełożyć przewód mierzony przez środek.
Zadziwiająco dobrze to działa, zwłaszcza dla większych prądów (>5A)

Pozdrawiam
CosteC

A da się tym mierzyć małe prądy rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset
mA na pierwotnym?
Oczywiście po odpowiednim wzmocnieniu napięcia po uzwojeniu wtórnym.
Czy straty w samym przekładniku nie będą zbyt wielkie?

Dziękuję za pomoc
Pozdrawiam
Paweł

CosteC
Guest

Tue Dec 23, 2008 8:33 pm   



Quote:
wrote:

Użytkownik "Pawel" <paw1...@poczta.onet.pl> napisał w
wiadomościnews:giomju$5ku$1@news3.onet...

Chcę zrobić pomiar prądu 50Hz. Znalazłem taki sobie przekladnik
prądowy:

http://www.tme.eu/przekladnik-pradowy-5a-00025w-przekladnia-1000_1/ar...

Ile zwojów nawija się na takie coś?

Parametry masz podane dla 1zw. Jeśli chcesz zwiększyć czułość dodajesz
zwojów, ale tak, aby I*z nie przekroczyło prądu maksymalnego (IP w
tabeli)
dla danego przekładnika. Oczywiście przekładnik musi być obciążony -
znamionowo jest to 100ohm.

Czyli to będzie drugi wariant, czy pierwszy?
Nie za bardzo znam się na
magnetyźmie.http://www.bravo.republika.pl/zwoje.JPG
Pozdrawiam
Paweł

Cytuj pod spodem.
wariant pierwszy. Wystarczy przełożyć przewód mierzony przez środek.
Zadziwiająco dobrze to działa, zwłaszcza dla większych prądów (>5A)

Pozdrawiam
CosteC

A da się tym mierzyć małe prądy rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset
mA na pierwotnym?
Oczywiście po odpowiednim wzmocnieniu napięcia po uzwojeniu wtórnym.
Czy straty w samym przekładniku nie będą zbyt wielkie?

Osobiście raczej widze spory szum na takim przekładniku, ale spróbować
można. Tylko typowy przekładnik może być 1:1000 więc 10mA-> 10uA na oporniku
100R standardowo. więc to tylko 1mVrms
czyli raczej gimnastyka z elektronika analogowa tom I i II... :D

Powodzenia
CosteC

Guest

Tue Dec 23, 2008 11:45 pm   



On 23 Gru, 20:33, "CosteC" <cos...@spam.konto.pl> wrote:
Quote:
wrote:

Użytkownik "Pawel" <paw1...@poczta.onet.pl> napisał w
wiadomościnews:giomju$5ku$1@news3.onet...

Chcę zrobić pomiar prądu 50Hz. Znalazłem taki sobie przekladnik
prądowy:

http://www.tme.eu/przekladnik-pradowy-5a-00025w-przekladnia-1000_1/ar....

Ile zwojów nawija się na takie coś?

Parametry masz podane dla 1zw. Jeśli chcesz zwiększyć czułość dodajesz
zwojów, ale tak, aby I*z nie przekroczyło prądu maksymalnego (IP w
tabeli)
dla danego przekładnika. Oczywiście przekładnik musi być obciążony -
znamionowo jest to 100ohm.

Czyli to będzie drugi wariant, czy pierwszy?
Nie za bardzo znam się na
magnetyźmie.http://www.bravo.republika.pl/zwoje.JPG
Pozdrawiam
Paweł

Cytuj pod spodem.
wariant pierwszy. Wystarczy przełożyć przewód mierzony przez środek.
Zadziwiająco dobrze to działa, zwłaszcza dla większych prądów (>5A)

Pozdrawiam
CosteC

A da się tym mierzyć małe prądy rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset
mA na pierwotnym?
Oczywiście po odpowiednim wzmocnieniu napięcia po uzwojeniu wtórnym..
Czy straty w samym przekładniku nie będą zbyt wielkie?

Osobiście raczej widze spory szum na takim przekładniku, ale spróbować
można. Tylko typowy przekładnik może być 1:1000 więc 10mA-> 10uA na oporniku
100R standardowo. więc to tylko 1mVrms
czyli raczej gimnastyka z elektronika analogowa tom I i II... :D

Powodzenia
CosteC- Ukryj cytowany tekst -


Nowłaśnie nie zamierzałem unikać analogu.
Ostatecznie chciałbym to przepuścić przez tzw: prostownik idealny ze
wzmocnieniem, filtr dolnoprzepustowy ewentualnie wtórnik emiterowy i
na A/C któregoś AVRka. Nie zależy mi na jakiejś wielkiej dokładności,
powiedzmy w zakresie od 0 do 250mA co 5mA czyli na wtórnym 0 do 250uA
(25mV) co 5uA (0,5mV) , taki 8 bitowy A/C powinien wystarczyć. Jednak
napięcie zasilające urządzenie na pierwotnym jest standardowo 230VAC i
wolałbym to odseparować. Martwię się właśnie o te szumy, straty na tym
przekladniku. Chociaż myślę że ten 1mV na wzmacniacz operacyjny to nie
jest tak mało? I te 1mV to RMS?
Ewentualnie jak widzisz jakieś inne rozwiązanie takiego pomiaru to
proszę o podpowiedź.
Pozdrawiam
Paweł

CosteC
Guest

Wed Dec 24, 2008 10:41 am   



Quote:
Chcę zrobić pomiar prądu 50Hz. Znalazłem taki sobie przekladnik
prądowy:

http://www.tme.eu/przekladnik-pradowy-5a-00025w-przekladnia-1000_1/ar...

Ile zwojów nawija się na takie coś?

Parametry masz podane dla 1zw. Jeśli chcesz zwiększyć czułość dodajesz
zwojów, ale tak, aby I*z nie przekroczyło prądu maksymalnego (IP w
tabeli)
dla danego przekładnika. Oczywiście przekładnik musi być obciążony -
znamionowo jest to 100ohm.

Czyli to będzie drugi wariant, czy pierwszy?
Nie za bardzo znam się na
magnetyźmie.http://www.bravo.republika.pl/zwoje.JPG
Pozdrawiam
Paweł

Cytuj pod spodem.
wariant pierwszy. Wystarczy przełożyć przewód mierzony przez środek.
Zadziwiająco dobrze to działa, zwłaszcza dla większych prądów (>5A)

Pozdrawiam
CosteC

A da się tym mierzyć małe prądy rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset
mA na pierwotnym?
Oczywiście po odpowiednim wzmocnieniu napięcia po uzwojeniu wtórnym.
Czy straty w samym przekładniku nie będą zbyt wielkie?

Osobiście raczej widze spory szum na takim przekładniku, ale spróbować
można. Tylko typowy przekładnik może być 1:1000 więc 10mA-> 10uA na
oporniku
100R standardowo. więc to tylko 1mVrms
czyli raczej gimnastyka z elektronika analogowa tom I i II... :D

Powodzenia
CosteC- Ukryj cytowany tekst -


Nowłaśnie nie zamierzałem unikać analogu.
Ostatecznie chciałbym to przepuścić przez tzw: prostownik idealny ze
wzmocnieniem, filtr dolnoprzepustowy ewentualnie wtórnik emiterowy i
na A/C któregoś AVRka. Nie zależy mi na jakiejś wielkiej dokładności,
powiedzmy w zakresie od 0 do 250mA co 5mA czyli na wtórnym 0 do 250uA
(25mV) co 5uA (0,5mV) , taki 8 bitowy A/C powinien wystarczyć. Jednak
napięcie zasilające urządzenie na pierwotnym jest standardowo 230VAC i
wolałbym to odseparować. Martwię się właśnie o te szumy, straty na tym
przekladniku. Chociaż myślę że ten 1mV na wzmacniacz operacyjny to nie
jest tak mało? I te 1mV to RMS?
Ewentualnie jak widzisz jakieś inne rozwiązanie takiego pomiaru to
proszę o podpowiedź.


Zamów przekładnik o wygodniejszej przekładni? dodaj zwojów do fabrycznego?
Jest wiele rozwiązań, ale analogówki to tutaj nie ominiesz i tak.

Pozdrawiam
CosteC

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Ile zwojów nawinąć na przekładnik prądowy 5A 50Hz dla pomiaru?