Jacek
Guest
Tue May 15, 2018 6:24 pm
Buduję urządzenie, gdzie będzie kilkanaście przekaźników SSR.
Przekaźniki te mają sterować obciążeniem o charakterze indukcyjnym
zasilanym 24 V DC.
Mam trochę przekaźników SSR AC i chciałbym je wykorzystać, ale nie wiem,
czy się nadadzą. Mam kilka załączanych w zerze i kilka załączanych
bezzwłocznie.
Czy przekaźnik SSR AC może przełączać prąd stały? Wydaje mi się, że taki
załączany w zerze mógłby nie działać, ale taki załączany bezzwłocznie
powinien tak samo dobrze przełączać prąd stały, jak i przemienny.
Nie mam teraz jak sprawdzić doświadczalnie, więc pytam Kolegów.
Jak sądzicie? Będzie można użyć tych zmiennoprądowych.
Jacek
Zbych
Guest
Tue May 15, 2018 6:46 pm
Jacek wrote on 15.05.2018 20:24:
Quote:
Buduję urządzenie, gdzie będzie kilkanaście przekaźników SSR.
Przekaźniki te mają sterować obciążeniem o charakterze indukcyjnym
zasilanym 24 V DC.
Mam trochę przekaźników SSR AC i chciałbym je wykorzystać, ale nie wiem,
czy się nadadzą. Mam kilka załączanych w zerze i kilka załączanych
bezzwłocznie.
Czy przekaźnik SSR AC może przełączać prąd stały?
Jeśli elementem wykonawczym jest w nim para tyrystorów albo triak, to
przy DC ci się nie wyłączą. Podłącz je pod zasilacz i sprawdź.
Jacek
Guest
Wed May 16, 2018 1:10 pm
W dniu 15.05.2018 o 20:46, Zbych pisze:
Quote:
Jeśli elementem wykonawczym jest w nim para tyrystorów albo triak, to
przy DC ci się nie wyłączą. Podłącz je pod zasilacz i sprawdź.
Dzięki, masz rację. Do wyłączenia potrzeba przejścia przez zero, a więc
muszę potrząsnąć sakiewką i kupić DC.