RTV forum PL | NewsGroups PL

Przekaźniki półprzewodnikowe SSR na napięcia powyżej 400V DC do fotowoltaiki

SSR powyżej 220V DC

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Przekaźniki półprzewodnikowe SSR na napięcia powyżej 400V DC do fotowoltaiki

M M
Guest

Fri May 27, 2022 10:05 pm   



Jest na alle... sporo przekaźników półprzewodnikowych, większość na typowe napięcia sieci AC ale jest też trochę DC. Najczęściej na napięcia 60V lub 220V DC - czy dla wyższych napięć jest z nimi jakiś problem? Na wejściu pewnie LED szeregowo z jakimś ogranicznikiem prądu (5-32 V DC), a na wyjściu jakiś MOSFET lub IGBT i chyba fotoogniwo (?) bo nie ma osobnego wejścia do zasilania bramki. Z ciekawości, czemu nie widać za bardzo na wyższe napięcia - robią się jakoś dużo droższe w produkcji, nikt takich nie kupuje? Przykładowe zastosowanie to załączanie grzałek bojlera na DC z fotowoltaiki (jedna, dwie lub trzy - tak by wyciągnąć maksymalną moc zależnie od nasłonecznienia, taka 2-bitowa regulacja trochę zgrubna w porównaniu do PWM ale brak zakłóceń i strat przełączania, bo przełączane rzadko - tylko jak się zmienia nasłonecznienie). Ale przydałoby się chociaż na 400V DC. Są dostępne IGBT na 600V (i nawet więcej jeśli trzeba) ale wtedy sterowanie nie ma separacji of obwodów mocy.

Piotr Wyderski
Guest

Fri May 27, 2022 10:05 pm   



M M wrote:

Quote:
Jest na alle... sporo przekaźników półprzewodnikowych, większość na typowe napięcia sieci AC ale jest też trochę DC. Najczęściej na napięcia 60V lub 220V DC - czy dla wyższych napięć jest z nimi jakiś problem? Na wejściu pewnie LED szeregowo z jakimś ogranicznikiem prądu (5-32 V DC), a na wyjściu jakiś MOSFET lub IGBT i chyba fotoogniwo (?) bo nie ma osobnego wejścia do zasilania bramki. Z ciekawości, czemu nie widać za bardzo na wyższe napięcia - robią się jakoś dużo droższe w produkcji, nikt takich nie kupuje? Przykładowe zastosowanie to załączanie grzałek bojlera na DC z fotowoltaiki (jedna, dwie lub trzy - tak by wyciągnąć maksymalną moc zależnie od nasłonecznienia, taka 2-bitowa regulacja trochę zgrubna w porównaniu do PWM ale brak zakłóceń i strat przełączania, bo przełączane rzadko - tylko jak się zmienia nasłonecznienie). Ale przydałoby się chociaż na 400V DC. Są dostępne IGBT na 600V (i nawet więcej jeśli trzeba) ale wtedy sterowanie nie ma separacji of obwodów mocy.

To jest trywialne do samodzielnego zrobienia: para dobranych do
zastosowania MOSFETów (dla AC łączysz źródła, dla DC równolegle) i np.
VOM1271. Masz konkretne powody, by tak nie zrobić?

Pozdrawiam, Piotr

M M
Guest

Fri May 27, 2022 11:00 pm   



piątek, 27 maja 2022 o 22:15:21 UTC+2 Piotr Wyderski napisał(a):
Quote:
To jest trywialne do samodzielnego zrobienia: para dobranych do
zastosowania MOSFETów (dla AC łączysz źródła, dla DC równolegle) i np.
VOM1271. Masz konkretne powody, by tak nie zrobić?
OK, choć jeszcze lepiej gdyby kilku różnych producentów robiło zamienniki - dostępność...


Piotr Wyderski
Guest

Sat May 28, 2022 7:56 am   



M M wrote:

Quote:
OK, choć jeszcze lepiej gdyby kilku różnych producentów robiło zamienniki - dostępność...

Zamienniki MOSFETów czy optoizolatora fotowoltaicznego?

Pozdrawiam, Piotr

M M
Guest

Sat May 28, 2022 10:34 pm   



sobota, 28 maja 2022 o 09:56:39 UTC+2 Piotr Wyderski napisał(a):
Quote:
Zamienniki MOSFETów czy optoizolatora fotowoltaicznego?
Optoizolatora fotowoltaicznego oczywiście. Takiego fajnego co sam rozładowuje bramkę jak nie świeci, bez dodatkowych elementów.


Piotr Wyderski
Guest

Sat Jun 04, 2022 7:25 am   



M M wrote:

Quote:
Optoizolatora fotowoltaicznego oczywiście. Takiego fajnego co sam rozładowuje bramkę jak nie świeci, bez dodatkowych elementów.

Googlajcie, a znajdziecie. Tylko te dodatkowe elementy to P-JFET i
opornik. Rozumiem, że to jest problem, bo w przeciwnym razie zdradzę
sekret, że flyback na 74aup1g58 (pozwala na bramkowanie active-hi, ale
dowolna inna bramka z inwersją się nada) może pobierać 2mA na 500kHz i
przenieść znacznie wyższą moc niż optoizolator pobierający 70mA. Tylko
potrzebujesz dławika sprzężonego - przy tych prądach toroid 10mm bez
szczeliny z AL największym, jakie znajdziesz sprawdza się znakomicie.
Nawinięty 2xTIW spokojnie wytrzyma 5kV+.

Pozdrawiam, Piotr