pawel
Guest
Sat Mar 28, 2009 2:53 pm
Witam.
W opisie jest że jedna para styków może przełączać prądy do 8A.
Czy jak połączę równolegle dwie pary styków to będzie można przełączać 16A,
czy raczej nie powinno się tak robić?
Dzięki za odpowiedź
Paweł
EM
Guest
Sat Mar 28, 2009 3:13 pm
pawel pisze:
Quote:
Witam.
W opisie jest że jedna para styków może przełączać prądy do 8A.
Czy jak połączę równolegle dwie pary styków to będzie można
przełączać 16A,
czy raczej nie powinno się tak robić?
Połączenie równoległe to dobra praktyka, ale niestety nie można uważać
takiego połączenia jako podwojenia obciążalności prądowej.
-
Pozdrawiam
EM
Michał Augustyniak
Guest
Sat Mar 28, 2009 5:09 pm
Użytkownik "pawel" <paw1976@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:gql6jh$mkb$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Witam.
W opisie jest że jedna para styków może przełączać prądy do 8A.
Czy jak połączę równolegle dwie pary styków to będzie można przełączać
16A, czy raczej nie powinno się tak robić?
Dzięki za odpowiedź
Paweł
Raczej nie powinno się tak robić, ponieważ
a) styki nie załączają się jednocześnie i udar prądu pójdzie na jedną parę
(zanim załączy się druga)
b) jak jedna para zaśniedzieje to prąd rozłoży się inaczej niż 50/50 - i
styki się uszkodzą.
M.A.