Krzysiek
Guest
Tue Sep 21, 2010 11:20 am
Prostym miernikiem badam na ciągłość obwodu na stykach przekaźnika - nie
wskazuje.
Ostatnio kupionym próbnikiem sprawdziłem i wykrywa zwarcie.
Sprawdziłem miernikiem opór i wyszło 330 omów.
O co tu chodzi?
J.F.
Guest
Tue Sep 21, 2010 11:21 am
Użytkownik "Krzysiek" <anonim@anonim.pl> napisał w wiadomości
news:i7a4co$oaf$1@news.onet.pl...
Quote:
Prostym miernikiem badam na ciągłość obwodu na stykach
przekaźnika - nie wskazuje.
Ostatnio kupionym próbnikiem sprawdziłem i wykrywa zwarcie.
Sprawdziłem miernikiem opór i wyszło 330 omów.
O co tu chodzi?
A 220 pewnie zwiera dobrze.
Masz utlenione styki, im mniejsze napiecie i prad tym gorzej
przewodza.
J.
Krzysiek
Guest
Tue Sep 21, 2010 11:32 am
W dniu 2010-09-21 13:21, J.F. pisze:
Quote:
Użytkownik "Krzysiek" <anonim@anonim.pl> napisał w wiadomości
news:i7a4co$oaf$1@news.onet.pl...
Prostym miernikiem badam na ciągłość obwodu na stykach przekaźnika -
nie wskazuje.
Ostatnio kupionym próbnikiem sprawdziłem i wykrywa zwarcie.
Sprawdziłem miernikiem opór i wyszło 330 omów.
O co tu chodzi?
A 220 pewnie zwiera dobrze.
Masz utlenione styki, im mniejsze napiecie i prad tym gorzej przewodza.
dodam że chodzi o styki zera i fazy, a przekaźnik jest całkiem nowy.
J.F.
Guest
Tue Sep 21, 2010 11:52 am
Użytkownik "Krzysiek" <anonim@anonim.pl> napisał w
Quote:
W dniu 2010-09-21 13:21, J.F. pisze:
Prostym miernikiem badam na ciągłość obwodu na stykach
przekaźnika -
nie wskazuje.
Ostatnio kupionym próbnikiem sprawdziłem i wykrywa zwarcie.
Sprawdziłem miernikiem opór i wyszło 330 omów.
O co tu chodzi?
A 220 pewnie zwiera dobrze.
Masz utlenione styki, im mniejsze napiecie i prad tym gorzej
przewodza.
dodam że chodzi o styki zera i fazy, a przekaźnik jest całkiem
nowy.
Luzem czy w ukladzie ?
Moze po prostu uszkodzony, a tych 330 om to reszta ukladu ma.
J.
Krzysiek
Guest
Tue Sep 21, 2010 12:06 pm
W dniu 2010-09-21 13:52, J.F. pisze:
Quote:
dodam że chodzi o styki zera i fazy, a przekaźnik jest całkiem nowy.
Luzem czy w ukladzie ?
Moze po prostu uszkodzony, a tych 330 om to reszta ukladu ma.
przekaźnik jest w gnieździe i układ działa aktualnie pod napięciem
(przełącza dwa urządzenia).
Jakiś elektryk mi coś zmontował i w ramach edukacji rozkręciłem sobie
puszkę, przez przypadek sprawdziłem ciągłość na fazie i zerze. Trochę
się zdziwiłem że mi próbnik świeci...
J.F.
Guest
Tue Sep 21, 2010 12:24 pm
Użytkownik "Krzysiek" <anonim@anonim.pl> napisał w wiadomości
news:i7a71h$1fc$1@news.onet.pl...
Quote:
W dniu 2010-09-21 13:52, J.F. pisze:
przekaźnik jest w gnieździe i układ działa aktualnie pod
napięciem (przełącza dwa urządzenia).
Jakiś elektryk mi coś zmontował i w ramach edukacji rozkręciłem
sobie puszkę, przez przypadek sprawdziłem ciągłość na fazie i
zerze. Trochę się zdziwiłem że mi próbnik świeci...
A probnik neonowka z jednym koncem czy inny ?
Moze to zero malo zerowe, albo faza na szafie i sie o nia opierasz
?
J.
Krzysiek
Guest
Tue Sep 21, 2010 12:57 pm
W dniu 2010-09-21 14:24, J.F. pisze:
Quote:
A probnik neonowka z jednym koncem czy inny ?
Moze to zero malo zerowe, albo faza na szafie i sie o nia opierasz ?
J.
próbnik z jednym końcem, drugiego punktu dotyka się palcem żeby
sprawdzić ciągłość przewodu. Bez podłączonego zasilania oczywiście
Miłosz Skowyra
Guest
Tue Sep 21, 2010 1:56 pm
W dniu 2010-09-21 13:06, Krzysiek pisze:
Quote:
W dniu 2010-09-21 13:52, J.F. pisze:
dodam że chodzi o styki zera i fazy, a przekaźnik jest całkiem nowy.
Luzem czy w ukladzie ?
Moze po prostu uszkodzony, a tych 330 om to reszta ukladu ma.
przekaźnik jest w gnieździe i układ działa aktualnie pod napięciem
(przełącza dwa urządzenia).
Jakiś elektryk mi coś zmontował i w ramach edukacji rozkręciłem sobie
puszkę, przez przypadek sprawdziłem ciągłość na fazie i zerze. Trochę
się zdziwiłem że mi próbnik świeci...
A może po prostu jest tam jakiś układ gasika...
--
Pozdrawiam Miłosz.
Krzysiek
Guest
Wed Sep 22, 2010 5:47 am
W dniu 2010-09-21 15:56, Miłosz Skowyra pisze:
Quote:
W dniu 2010-09-21 13:06, Krzysiek pisze:
W dniu 2010-09-21 13:52, J.F. pisze:
dodam że chodzi o styki zera i fazy, a przekaźnik jest całkiem nowy.
Luzem czy w ukladzie ?
Moze po prostu uszkodzony, a tych 330 om to reszta ukladu ma.
przekaźnik jest w gnieździe i układ działa aktualnie pod napięciem
(przełącza dwa urządzenia).
Jakiś elektryk mi coś zmontował i w ramach edukacji rozkręciłem sobie
puszkę, przez przypadek sprawdziłem ciągłość na fazie i zerze. Trochę
się zdziwiłem że mi próbnik świeci...
A może po prostu jest tam jakiś układ gasika...
jest to zwykły przekaźnik na cewkę 230V za 18 zł. podłączony do
zasilania, termostatu przełączającego i dwóch pomp (C.O. i C.W.U).