Witam
Mieszkam w domu jednorodzinnym, obecnie układ sieci wygląda tak: przyłacze
napowietrzne, na zewnatrz budynku skrzynka z bezpiecznikami "przed
licznikiem" a potem wewnatrz w drugiej skrzynce licznik i bezpieczniki
(komplet do obwodów 1f oraz osobne do gniazda 3f).
Konieczne jest pociągnięcie drugiej lini 3f do innego pomieszczenia (co sie
wiąze z przeciągnieciem kabla od rozdzielni) i planuję przy okazji wymianę
wszystkich bezpieczników na automaty (obecnie są wkręcane) no i nie wiem
czego sie mogę spodziewać w wymaganiach stawianych przez dostawcę energi.
Jesli chodzi o tą część obwodu przed licznikiem, domyślam się ze prace na
tej części musi wykonać pracownik dostawcy , ale czy jest np dopuszczalne
aby te prace ograniczyły się do odłaczenia/podłaczenia prądu na czas prac
(chociaz najlepiej byłoby gdyby został zamontowany wyłacznik główny a
najlepiej te bezpieczniki z zewnątrz przeniesione do wewnątrz) czy dostawca
wymaga moze również aby prace na części za licznikiem były wykonane przez
osobe z odpowiednimi uprawnieniami (jakimi? )
Problem polega na tym ze tak, jak na montażu sieci elektrycznych się znam, i
wiem jak to zrobic aby było dobrze i bezpiecznie, tak nie bardzo w tym
momencie wiem jakie w tej kwesti wymagania stawia dostawca, moze ktoś wie
ile mi wolno zrobić, i ile musze zlecic dostawcy, no i ile taka
"przyjemnosc" moze mnie kosztowac...
Jd.
Guest
Sun Aug 24, 2008 10:30 pm
Użytkownik "nuclear2001" <nuclear2001@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:g8si3e$hsf$1@news.onet.pl...
Quote:
Witam
Mieszkam w domu jednorodzinnym, obecnie układ sieci wygląda tak: przyłacze
napowietrzne, na zewnatrz budynku skrzynka z bezpiecznikami "przed
licznikiem" a potem wewnatrz w drugiej skrzynce licznik i bezpieczniki
(komplet do obwodów 1f oraz osobne do gniazda 3f).
Konieczne jest pociągnięcie drugiej lini 3f do innego pomieszczenia (co
sie wiąze z przeciągnieciem kabla od rozdzielni) i planuję przy okazji
wymianę wszystkich bezpieczników na automaty (obecnie są wkręcane) no i
nie wiem czego sie mogę spodziewać w wymaganiach stawianych przez dostawcę
energi.
Przede wszystkim możesz się spodziewać wymagania wyniesienia licznika na
zewnątrz.
Pytanie tylko czy ty zwiększasz moc umowną czy po prostu dodajesz jeden nowy
obwód?
Jeśli to drugie to ZE nie musisz w ogóle informować.
Quote:
Jesli chodzi o tą część obwodu przed licznikiem, domyślam się ze prace na
tej części musi wykonać pracownik dostawcy ,
Nie. Wykonawca wynajęty przez ciebie zgłasza rozplombowanie i później
zgłasza bezpieczniki przedlicznikowe do ponownego zaplombowania.
--
==========###-###*###-###==============
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
==========###-###-###-###==============
nuclear2001
Guest
Sun Aug 24, 2008 11:29 pm
Użytkownik "Jd." <jdubowski@interia.pl> napisał w wiadomości
news:g8skbr$gts$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Quote:
Użytkownik "nuclear2001" <nuclear2001@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:g8si3e$hsf$1@news.onet.pl...
Witam
Mieszkam w domu jednorodzinnym, obecnie układ sieci wygląda tak:
przyłacze napowietrzne, na zewnatrz budynku skrzynka z bezpiecznikami
"przed licznikiem" a potem wewnatrz w drugiej skrzynce licznik i
bezpieczniki (komplet do obwodów 1f oraz osobne do gniazda 3f).
Konieczne jest pociągnięcie drugiej lini 3f do innego pomieszczenia (co
sie wiąze z przeciągnieciem kabla od rozdzielni) i planuję przy okazji
wymianę wszystkich bezpieczników na automaty (obecnie są wkręcane) no i
nie wiem czego sie mogę spodziewać w wymaganiach stawianych przez
dostawcę energi.
Przede wszystkim możesz się spodziewać wymagania wyniesienia licznika na
zewnątrz.
Pytanie tylko czy ty zwiększasz moc umowną czy po prostu dodajesz jeden
nowy obwód?
Jeśli to drugie to ZE nie musisz w ogóle informować.
no raczej wyniesienie licznika na zewnatrz byłoby ciekawe - skrzynka na
zewnatrz jest na wysokosci ok 4 m ;P no chyba ze miałbym montowac kolejną
skrzynkę ale nie sądzę...
Quote:
Jesli chodzi o tą część obwodu przed licznikiem, domyślam się ze prace na
tej części musi wykonać pracownik dostawcy ,
Nie. Wykonawca wynajęty przez ciebie zgłasza rozplombowanie i później
zgłasza bezpieczniki przedlicznikowe do ponownego zaplombowania.
no własnie w tym rzecz - czy ten wykonawca ma mieć jakieś szczególne
uprawnienia "na papierze" ?
Guest
Mon Aug 25, 2008 1:32 am
Quote:
Nie. Wykonawca wynajęty przez ciebie zgłasza rozplombowanie i później
zgłasza bezpieczniki przedlicznikowe do ponownego zaplombowania.
bezpieczniki przedlicznikowe to chyba sa zawsze topikowe (takie
zwykle....) ja przynajmniej nigdy nie widzialem. Mysle, ze elektryk
poradzi sobie z tym wszystkim i nie trzeba informowac energetyki, bo
ty nie ingerujesz w ich kawalek. No chyba, ze brakuje czegos, co
trzeba ciagnac z glownego przylacza.
--
ThinkXtra
xymax
Guest
Mon Aug 25, 2008 6:20 am
Użytkownik "nuclear2001" napisał w wiadomości
Quote:
Użytkownik "Jd." napisał w wiadomości
Użytkownik "nuclear2001" napisał w wiadomości
Witam
Mieszkam w domu jednorodzinnym, obecnie układ sieci wygląda tak:
przyłacze napowietrzne, na zewnatrz budynku skrzynka z bezpiecznikami
"przed licznikiem" a potem wewnatrz w drugiej skrzynce licznik i
bezpieczniki (komplet do obwodów 1f oraz osobne do gniazda 3f).
Konieczne jest pociągnięcie drugiej lini 3f do innego pomieszczenia (co
sie wiąze z przeciągnieciem kabla od rozdzielni) i planuję przy okazji
wymianę wszystkich bezpieczników na automaty (obecnie są wkręcane) no i
nie wiem czego sie mogę spodziewać w wymaganiach stawianych przez
dostawcę energi.
Przede wszystkim możesz się spodziewać wymagania wyniesienia licznika na
zewnątrz.
Pytanie tylko czy ty zwiększasz moc umowną czy po prostu dodajesz jeden
nowy obwód?
Jeśli to drugie to ZE nie musisz w ogóle informować.
no raczej wyniesienie licznika na zewnatrz byłoby ciekawe - skrzynka na
zewnatrz jest na wysokosci ok 4 m ;P no chyba ze miałbym montowac kolejną
skrzynkę ale nie sądzę...
Jesli chodzi o tą część obwodu przed licznikiem, domyślam się ze prace
na tej części musi wykonać pracownik dostawcy ,
Nie. Wykonawca wynajęty przez ciebie zgłasza rozplombowanie i później
zgłasza bezpieczniki przedlicznikowe do ponownego zaplombowania.
no własnie w tym rzecz - czy ten wykonawca ma mieć jakieś szczególne
uprawnienia "na papierze" ?
Niedawno byłem w podobnej sytuacji.
To co robisz za licznikiem to Twoja indywidualna sprawa, będzie uwzględnione
w momencie awarii (zwarcie, upalenie kabla), odpowiada za to osoba, która
wykonywała instalacje.
W obecnych przepisach licznik powinien być na zewnątrz w tej skrzynce może
bawić się elektryk z uprawnieniami ( na bydynku teoretycznie też). Ja żeby
za dużo nie motać puściłem 3f od bezpieczników za licznikiem do drugiego
budynku, dorzuciłem PE i różnicówkę do tego obwodu.
Jeżeli będziesz chciał zgłosić do energetyki zmiany to zastanawiam się czy
nie będziesz musiał przystosować cłej instalacji do nowych norm ? Dodatkowo
mogą chcieć podpisać umowę na określony przydział mocy.
Wiem że w nowym budynku, nowe przyłącze jest kwalifikowane przez ZE jako
przyłącze budowlane i dochodzi kilka opłat co jest mało ekonomiczne. Przy
przepisaniu na użytkowy musisz mieć papier o oddaniu budynku do użytku,
dopiero na tej podstawie przepiszą przyłącze. Ale żeby iść do inspektoratu i
dostać pozwolenie na użytkowanie trzeba mieć pomiary w sieci
Taki paradoks :)
Tak że lepiej zrób tak jak ja i będziesz miał głowę spokojną.
--
MS
William
Guest
Mon Aug 25, 2008 6:21 am
Użytkownik <adresss@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:g5v3b4p3hp1pno0o9lc6gfd9k9qi6q1rl4@4ax.com...
Quote:
Nie. Wykonawca wynajęty przez ciebie zgłasza rozplombowanie i później
zgłasza bezpieczniki przedlicznikowe do ponownego zaplombowania.
bezpieczniki przedlicznikowe to chyba sa zawsze topikowe (takie
zwykle....) ja przynajmniej nigdy nie widzialem. Mysle, ze elektryk
Stosuje się jeszcze wyłączniki selektywne. Ale z uwagi na koszt (kilaset zł
sztuka) raczej nie w budownictwie mieszkalnym.
Quote:
poradzi sobie z tym wszystkim i nie trzeba informowac energetyki, bo
ty nie ingerujesz w ich kawalek. No chyba, ze brakuje czegos, co
trzeba ciagnac z glownego przylacza.
Jeśli musi nastąpić rozplombowanie rozłącznika / tablicy to trzeba
Quote:
--
ThinkXtra
William
Guest
Mon Aug 25, 2008 6:27 am
Quote:
Konieczne jest pociągnięcie drugiej lini 3f do innego pomieszczenia (co
sie wiąze z przeciągnieciem kabla od rozdzielni) i planuję przy okazji
wymianę wszystkich bezpieczników na automaty (obecnie są wkręcane) no i
nie wiem czego sie mogę spodziewać w wymaganiach stawianych przez dostawcę
energi. Jesli chodzi o tą część obwodu przed licznikiem, domyślam się ze
prace na tej części musi wykonać pracownik dostawcy , ale czy jest np
dopuszczalne aby te prace ograniczyły się do odłaczenia/podłaczenia prądu
na czas prac (chociaz najlepiej byłoby gdyby został zamontowany wyłacznik
główny a najlepiej te bezpieczniki z zewnątrz przeniesione do wewnątrz)
Tendencja jest dokładnie odwrotna - ZE chętnie przesunie jeszcze twój
licznik na zewnątrz a na pewno nie umieści zabezpieczenia przedlicznikowego
wewnątrz.
Quote:
czy dostawca wymaga moze również aby prace na części za licznikiem były
wykonane przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami (jakimi? )
Dostawca nie (bo to nie jego sprawa), prawo budowlane już tak..... IMHO
powinieneś zgłosić zamiar wymiany tablicy licznikowej (na piśmie).
Rozplombowujesz rozłącznik na budynku, wyłączasz prąd, wymieniasz tablicę i
zabezpieczenia instalacji. Potem zgłaszasz gotowość do plombowania, w
cenniku znajdziesz ile to kosztuje.
Quote:
Problem polega na tym ze tak, jak na montażu sieci elektrycznych się znam,
i wiem jak to zrobic aby było dobrze i bezpiecznie, tak nie bardzo w tym
momencie wiem jakie w tej kwesti wymagania stawia dostawca, moze ktoś wie
ile mi wolno zrobić, i ile musze zlecic dostawcy, no i ile taka
"przyjemnosc" moze mnie kosztowac...
nuclear2001
Guest
Mon Aug 25, 2008 8:47 am
Użytkownik "xymax" <xymax@op.pl> napisał w wiadomości
news:g8tfqc$n28$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Quote:
Użytkownik "nuclear2001" napisał w wiadomości
Użytkownik "Jd." napisał w wiadomości
Użytkownik "nuclear2001" napisał w wiadomości
Witam
Mieszkam w domu jednorodzinnym, obecnie układ sieci wygląda tak:
przyłacze napowietrzne, na zewnatrz budynku skrzynka z bezpiecznikami
"przed licznikiem" a potem wewnatrz w drugiej skrzynce licznik i
bezpieczniki (komplet do obwodów 1f oraz osobne do gniazda 3f).
Konieczne jest pociągnięcie drugiej lini 3f do innego pomieszczenia (co
sie wiąze z przeciągnieciem kabla od rozdzielni) i planuję przy okazji
wymianę wszystkich bezpieczników na automaty (obecnie są wkręcane) no i
nie wiem czego sie mogę spodziewać w wymaganiach stawianych przez
dostawcę energi.
Przede wszystkim możesz się spodziewać wymagania wyniesienia licznika na
zewnątrz.
Pytanie tylko czy ty zwiększasz moc umowną czy po prostu dodajesz jeden
nowy obwód?
Jeśli to drugie to ZE nie musisz w ogóle informować.
no raczej wyniesienie licznika na zewnatrz byłoby ciekawe - skrzynka na
zewnatrz jest na wysokosci ok 4 m ;P no chyba ze miałbym montowac kolejną
skrzynkę ale nie sądzę...
Jesli chodzi o tą część obwodu przed licznikiem, domyślam się ze prace
na tej części musi wykonać pracownik dostawcy ,
Nie. Wykonawca wynajęty przez ciebie zgłasza rozplombowanie i później
zgłasza bezpieczniki przedlicznikowe do ponownego zaplombowania.
no własnie w tym rzecz - czy ten wykonawca ma mieć jakieś szczególne
uprawnienia "na papierze" ?
Niedawno byłem w podobnej sytuacji.
To co robisz za licznikiem to Twoja indywidualna sprawa, będzie
uwzględnione w momencie awarii (zwarcie, upalenie kabla), odpowiada za to
osoba, która wykonywała instalacje.
W obecnych przepisach licznik powinien być na zewnątrz w tej skrzynce może
bawić się elektryk z uprawnieniami ( na bydynku teoretycznie też). Ja żeby
za dużo nie motać puściłem 3f od bezpieczników za licznikiem do drugiego
budynku, dorzuciłem PE i różnicówkę do tego obwodu.
Jeżeli będziesz chciał zgłosić do energetyki zmiany to zastanawiam się czy
nie będziesz musiał przystosować cłej instalacji do nowych norm ?
Dodatkowo mogą chcieć podpisać umowę na określony przydział mocy.
Wiem że w nowym budynku, nowe przyłącze jest kwalifikowane przez ZE jako
przyłącze budowlane i dochodzi kilka opłat co jest mało ekonomiczne. Przy
przepisaniu na użytkowy musisz mieć papier o oddaniu budynku do użytku,
dopiero na tej podstawie przepiszą przyłącze. Ale żeby iść do inspektoratu
i dostać pozwolenie na użytkowanie trzeba mieć pomiary w sieci
Taki paradoks :)
Tak że lepiej zrób tak jak ja i będziesz miał głowę spokojną.
no to w takiej sytuacji ok, te bezpieczniki zostają jak były, licznika nie
zamierzałem nawet palcem dotknąc ;P
jedyne czego potrzebuję to odłaczenia pradu na czas prac, czyli własnie
wykrecenie tych bezpieczników przed licznikiem, czyli jak mam to zrobic?
zgłosic ze rozplompowuje tą skrzynke, wykrecic bezpieczniki, zrobic co mam
zrobic za licznikiem, i po tym poprosic o ponowne zaplombowanie?
William
Guest
Mon Aug 25, 2008 11:10 am
Quote:
no to w takiej sytuacji ok, te bezpieczniki zostają jak były, licznika nie
zamierzałem nawet palcem dotknąc ;P
jedyne czego potrzebuję to odłaczenia pradu na czas prac, czyli własnie
wykrecenie tych bezpieczników przed licznikiem, czyli jak mam to zrobic?
zgłosic ze rozplompowuje tą skrzynke, wykrecic bezpieczniki, zrobic co mam
zrobic za licznikiem, i po tym poprosic o ponowne zaplombowanie?
Tak jest. Gdyby pytali po co chcesz rozplombowywać tablicę to powiedz, że
wymieniasz podstawę bezpiecznikową.