Czołem.

Banalna sprawa: sygnał 0-10 V z przetwornika ciśnienia idzie na wejście
0-2 V przetwornika A/C. Prawdopodobnie przetwornik A/C ma dużo więcej
niż 10 MOm, ale nie wiem nic o dopuszczalnej obciążalności przetwornika
ciśnienia; chyba 10 MOm będzie bezpieczne. Da się porachować prosty
dzielnik napięcia i z czego to zrobić ? Pożądana jakaś tam stabilność,
współczynnik podziału nie musi być dokładnie równy 0.2, załatwi to
oprogramowanie.

--
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem

John Smith
Guest

Fri Sep 02, 2011 9:46 am   



W dniu 2011-09-02 10:41, PeJot pisze:
Quote:
Czołem.

Banalna sprawa: sygnał 0-10 V z przetwornika ciśnienia idzie na wejście
0-2 V przetwornika A/C. Prawdopodobnie przetwornik A/C ma dużo więcej
niż 10 MOm, ale nie wiem nic o dopuszczalnej obciążalności przetwornika
ciśnienia; chyba 10 MOm będzie bezpieczne. Da się porachować prosty
dzielnik napięcia i z czego to zrobić ? Pożądana jakaś tam stabilność,
współczynnik podziału nie musi być dokładnie równy 0.2, załatwi to
oprogramowanie.

Dziadowsko:
Jakieś wymagania co do stabilności temperaturowej? Jak nie ma to
wystarczy nieomal jakikolwiek dzielnik. W standardzie 0-10V można
pociągnąć spokojnie kilka mA. Impedancja ADC zawiera się od 50 Ohm do
kilku GOhm. Kalkulator w rękę i działa.

Amatorsko:
Gotowy dzielnik rezystancyjny Vishay lub Maxim.

Profesjonalnie:
Specjalizowany wzmacniacz o wzmocnieniu 0.2V/V np. INA326

K.

PeJot
Guest

Fri Sep 02, 2011 10:14 am   



W dniu 2011-09-02 11:46, John Smith pisze:

Quote:
Dziadowsko:
Jakieś wymagania co do stabilności temperaturowej?

Bez szaleństw, temperatura pokojowa.

Quote:
Jak nie ma to
wystarczy nieomal jakikolwiek dzielnik. W standardzie 0-10V można
pociągnąć spokojnie kilka mA.

Dużo, ale to wygodne.

Quote:
Impedancja ADC zawiera się od 50 Ohm do
kilku GOhm. Kalkulator w rękę i działa.


Quote:
Amatorsko:
Gotowy dzielnik rezystancyjny Vishay lub Maxim.

Profesjonalnie:
Specjalizowany wzmacniacz o wzmocnieniu 0.2V/V np. INA326

THX za wyjaśnienia, myślę że przy tej obciążalności źródła wystarczy
zwykły dzielnik. Gdzieś mam w przydasiach rezystory precyzyjne z
dzielników wejściowych multimetrów, powinny być stabilne temperaturowo.


--
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem

John Smith
Guest

Fri Sep 02, 2011 10:35 am   



W dniu 2011-09-02 12:14, PeJot pisze:
Quote:
W dniu 2011-09-02 11:46, John Smith pisze:

Dziadowsko:
Jakieś wymagania co do stabilności temperaturowej?

Bez szaleństw, temperatura pokojowa.

Jak nie ma to
wystarczy nieomal jakikolwiek dzielnik. W standardzie 0-10V można
pociągnąć spokojnie kilka mA.

Dużo, ale to wygodne.

Impedancja ADC zawiera się od 50 Ohm do
kilku GOhm. Kalkulator w rękę i działa.


Amatorsko:
Gotowy dzielnik rezystancyjny Vishay lub Maxim.

Profesjonalnie:
Specjalizowany wzmacniacz o wzmocnieniu 0.2V/V np. INA326

THX za wyjaśnienia, myślę że przy tej obciążalności źródła wystarczy
zwykły dzielnik. Gdzieś mam w przydasiach rezystory precyzyjne z
dzielników wejściowych multimetrów, powinny być stabilne temperaturowo.

Przy dziadowskich rozwiązaniach trzeba uwzględnić samopodgrzewanie się
rezystorów w dzielniku.
Z zakresu ADC 0-2V wróżę, że masz SAR, a te zwykle mają kilkanaście kOhm
na wejściu. Według mojej wiedzy, nie możesz polegać na tej impedancji
jako na stałej. Czyli banalny problem wymaga rozważenia.
Albo "lejesz na całość" i dajesz cokolwiek, ale wtedy to próbnik, a nie
miernik.
K.

PeJot
Guest

Fri Sep 02, 2011 11:22 am   



W dniu 2011-09-02 12:35, John Smith pisze:

Quote:
Przy dziadowskich rozwiązaniach trzeba uwzględnić samopodgrzewanie się
rezystorów w dzielniku.

Przy 10 V i dzielniku 100 k/25k wychodzi 0.8 mW na 2 rezystory. To chyba
niewiele.

Quote:
Z zakresu ADC 0-2V wróżę, że masz SAR,

Pod ręką mam 4 kanałowy ręczny wielofunkcyjny "kombajn" do pomiaru
temperatury/100 innych/napięcia 0-2V i pasuje mi zrzucać do PC 3 kanały
temperaturowe i 1 ciśnienia.

Quote:
a te zwykle mają kilkanaście kOhm
na wejściu. Według mojej wiedzy, nie możesz polegać na tej impedancji
jako na stałej.

W prostych DMM jest wygodnie, ta impedancja jest stała, 1 lub 10M.
Tymczasem tu pomiary impedancji są OKDR rozbić, ale sądzę że jest dużo
więcej jak 10M. Jeśli dzielnik będzie 100k/25k, zmiany rezystancji
wejściowej przetwornika nie będą miały wielkiego znaczenia.

Quote:
Czyli banalny problem wymaga rozważenia.
Albo "lejesz na całość" i dajesz cokolwiek, ale wtedy to próbnik, a nie
miernik.

Paprobujem/uwidim. Nie mam jak symulować ciśnienia, dlatego sygnał 0-10V
wezmę z kalibratora, który mam pod ręką. Jak będzie coś pływać na
wyjściu, zacznę się zastanawiać nad czymś bardziej skomplikowanym.


--
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem

John Smith
Guest

Fri Sep 02, 2011 12:02 pm   



Quote:
Przy 10 V i dzielniku 100 k/25k wychodzi 0.8 mW na 2 rezystory. To chyba
niewiele.
Straty mocy w dzielniku 0.8mW, jest OK. Postaraj sie aby rezytory miały

taką samą temperaturę.

Quote:
Z zakresu ADC 0-2V wróżę, że masz SAR,

Pod ręką mam 4 kanałowy ręczny wielofunkcyjny "kombajn" do pomiaru
temperatury/100 innych/napięcia 0-2V i pasuje mi zrzucać do PC 3 kanały
temperaturowe i 1 ciśnienia.

A nie pisałeś, że już masz miernik, oby miał separację galwaniczną.
Zadbaj aby nie było pętli masy.

Quote:
W prostych DMM jest wygodnie, ta impedancja jest stała, 1 lub 10M.
Tymczasem tu pomiary impedancji są OKDR rozbić, ale sądzę że jest dużo
więcej jak 10M. Jeśli dzielnik będzie 100k/25k, zmiany rezystancji
wejściowej przetwornika nie będą miały wielkiego znaczenia.
Też tak myślę.


Quote:
Paprobujem/uwidim. Nie mam jak symulować ciśnienia, dlatego sygnał 0-10V
wezmę z kalibratora, który mam pod ręką. Jak będzie coś pływać na
wyjściu, zacznę się zastanawiać nad czymś bardziej skomplikowanym.
Powodzenia.

K.

PeJot
Guest

Fri Sep 02, 2011 12:08 pm   



W dniu 2011-09-02 14:02, John Smith pisze:

Quote:
Powodzenia.

Jeszcze raz dzięki za wyjaśnienia.

--
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem

PeJot
Guest

Thu Sep 08, 2011 4:49 am   



W dniu 2011-09-02 13:22, PeJot pisze:

Quote:

Paprobujem/uwidim. Nie mam jak symulować ciśnienia, dlatego sygnał 0-10V
wezmę z kalibratora, który mam pod ręką. Jak będzie coś pływać na
wyjściu, zacznę się zastanawiać nad czymś bardziej skomplikowanym.

No i pływa, ale nie z winy dzielnika tylko z winy dziadowskiego
miernika. Ostatnia cyfra jest OKDR już na samym kalibratorze. Dotychczas
nie używałem tego miernika jako woltomierza, pracował jako termometr.
Sam dzielnik zrobiony na rezystorach, wydartych z jakiegoś złomowanego
DMM pracuje stabilnie, nie jest wrażliwy na temperaturę. Będzie inny
przetwornik a/c z zakresem 30V, nie ma potrzeby dzielenia napięcia.


--
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem

Feromon
Guest

Tue Sep 20, 2011 11:17 pm   



Użytkownik "PeJot" <PeJot@o2.pl> napisał w wiadomości
news:j3q4si$6ik$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Czołem.

Banalna sprawa: sygnał 0-10 V z przetwornika ciśnienia idzie na wejście
0-2 V przetwornika A/C. Prawdopodobnie przetwornik A/C ma dużo więcej niż
10 MOm, ale nie wiem nic o dopuszczalnej obciążalności przetwornika
ciśnienia; chyba 10 MOm będzie bezpieczne. Da się porachować prosty
dzielnik napięcia i z czego to zrobić ? Pożądana jakaś tam stabilność,
współczynnik podziału nie musi być dokładnie równy 0.2, załatwi to
oprogramowanie.

--
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem


Uwielbiam Lema.
Sprawa jest banalna.
Praca dyplomowa czy zlecenie za pieniądze?

Feromon

Feromon
Guest

Tue Sep 20, 2011 11:21 pm   



Użytkownik "PeJot" <PeJot@o2.pl> napisał w wiadomości
news:j3qe9a$4pp$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
W dniu 2011-09-02 12:35, John Smith pisze:

Przy dziadowskich rozwiązaniach trzeba uwzględnić samopodgrzewanie się
rezystorów w dzielniku.

Przy 10 V i dzielniku 100 k/25k wychodzi 0.8 mW na 2 rezystory. To chyba
niewiele.

Z zakresu ADC 0-2V wróżę, że masz SAR,

Pod ręką mam 4 kanałowy ręczny wielofunkcyjny "kombajn" do pomiaru
temperatury/100 innych/napięcia 0-2V i pasuje mi zrzucać do PC 3 kanały
temperaturowe i 1 ciśnienia.

a te zwykle mają kilkanaście kOhm
na wejściu. Według mojej wiedzy, nie możesz polegać na tej impedancji
jako na stałej.

W prostych DMM jest wygodnie, ta impedancja jest stała, 1 lub 10M.
Tymczasem tu pomiary impedancji są OKDR rozbić, ale sądzę że jest dużo
więcej jak 10M. Jeśli dzielnik będzie 100k/25k, zmiany rezystancji
wejściowej przetwornika nie będą miały wielkiego znaczenia.

Czyli banalny problem wymaga rozważenia.
Albo "lejesz na całość" i dajesz cokolwiek, ale wtedy to próbnik, a nie
miernik.

Paprobujem/uwidim. Nie mam jak symulować ciśnienia, dlatego sygnał 0-10V
wezmę z kalibratora, który mam pod ręką. Jak będzie coś pływać na wyjściu,
zacznę się zastanawiać nad czymś bardziej skomplikowanym.

Jak kalibrator pływa, to idź sprzedawać do warzywniaka.

Feromon

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Prosty dzielnik napięcia do konwersji 0-10 V na 0-2 V z przetwornikiem ciśnienia?

NOWY TEMAT