GREGOR
Guest
Fri Aug 19, 2005 8:10 am
Witam
Testuje płytkę ZL2ARM (z btc),
mam problem z programowaniem
poprzez oryginalny prgrtam Philipsa.
Podczas wgrywania bardzo często
występują przerwy w komunikacji płytka<->PC (RS232),
trzeba ponawiac programowanie.
Nie zależy to od prędkości transmisji.
Mam boot loade ver. 1.53
Procek 2106, 12 MHz
Ma ktos rozwiązanie tego problemu?
pozdr
GG
jerry1111
Guest
Fri Aug 19, 2005 2:18 pm
GREGOR wrote:
Quote:
Testuje płytkę ZL2ARM (z btc),
Plytka wlasna, ale problem ten sam.
Quote:
Podczas wgrywania bardzo często
występują przerwy w komunikacji płytka<->PC (RS232),
trzeba ponawiac programowanie.
Nie zależy to od prędkości transmisji.
Mam boot loade ver. 1.53
Procek 2106, 12 MHz
Ma ktos rozwiązanie tego problemu?
Ja mialem generator zamiast kwarca. Generalnie chodzilo o to, ze LPC
durnial jak dostal prostokat na wejscie zegarkowe. Po wlutowaniu
zwyklego najtanszego kwarca problemy znikly.
--
Jerry
jfk
Guest
Mon Aug 22, 2005 5:29 am
Quote:
Podczas wgrywania bardzo często
występują przerwy w komunikacji płytka<->PC (RS232),
trzeba ponawiac programowanie.
Nie zależy to od prędkości transmisji.
Mam boot loade ver. 1.53
Procek 2106, 12 MHz
Ma ktos rozwiązanie tego problemu?
Ja bym sprobowal z kwarcem 11.059 lub 14,xxx.
I sprawdz kabel rs232
--
jfk
Kristech
Guest
Mon Aug 22, 2005 7:48 am
Z własnych doświadczeń: mikrokontroler LPC2131, kwarc 12MHz, Bootloader 2.0, prędkość 38400 i nie
mam żadnych problemów z programowaniem przez RS232 (moduł LPC-MOD-2131).
--
pozdrawiam
Kajstura K.
www.kristech.pl