RTV forum PL | NewsGroups PL

Programowalny licznik impulsów do silnika 3-fazowego z reduktorem przy 1480 obr/min

licznik impulsów - sterowanie silnikiem 3 fazowym

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Programowalny licznik impulsów do silnika 3-fazowego z reduktorem przy 1480 obr/min

Paweł U
Guest

Sun Jun 15, 2008 9:51 pm   



Na początku zaznaczę, że nie jestem elektronikiem z wykształcenia
Muszę wykonać urządzenie które zliczy odpowiednią liczbę obrotów silnika i
go wyłączy
ma to być używane do seryjnej produkcji czyli programowalna liczba obrotów
Za silnikiem ma być reduktor tyle że jeżeli zastosuje licznik za reduktorem
obawiam się o dokładność takiego pomiaru - będzie obracało się wrzeciono
jeszcze trochę

Pytanko czy istnieje taki licznik impulsów programowalny który zliczy przy
prędkości 1480 obr/min
może ktoś podpowie coś w tym temacie - a konkretnie jakich podzespołów użyć

yes
Guest

Mon Jun 16, 2008 6:01 am   



Paweł U pisze:
Quote:
Na początku zaznaczę, że nie jestem elektronikiem z wykształcenia
Muszę wykonać urządzenie które zliczy odpowiednią liczbę obrotów silnika i
go wyłączy
ma to być używane do seryjnej produkcji czyli programowalna liczba obrotów
Za silnikiem ma być reduktor tyle że jeżeli zastosuje licznik za reduktorem
obawiam się o dokładność takiego pomiaru - będzie obracało się wrzeciono
jeszcze trochę

Pytanko czy istnieje taki licznik impulsów programowalny który zliczy przy
prędkości 1480 obr/min
może ktoś podpowie coś w tym temacie - a konkretnie jakich podzespołów użyć


chcesz aby licznik zliczył dokładnie np 10000 impulsów i silnik stop ani

jeden impuls więcej???
sprecyzuj

pozdrawiam
yes

RD
Guest

Mon Jun 16, 2008 8:19 am   



Paweł U pisze:
Quote:
obawiam się o dokładność takiego pomiaru - będzie obracało się wrzeciono
jeszcze trochę
hamowanie prądem stałym


Quote:
może ktoś podpowie coś w tym temacie - a konkretnie jakich podzespołów użyć
- indukcyjny czujnik położenia np.:

http://www.sels.com.pl/index.php?cPath=2
- Moeller Easy
Przekaźnik programowalny wydaje się być na wyrost, ale przyda się, gdy
potrzebne będą kolejne funkcje, np. sprawdzenie czy w maszynie jest
surowiec, lub osiągnięto właściwą temperaturę...

Paweł U
Guest

Mon Jun 16, 2008 11:33 am   



co do dokładności to może się jeszcze silnik obrócić parę razy siłą
bezwładności
dodatkowo wyhamuje go obrabiany materiał

Paweł U
Guest

Mon Jun 16, 2008 11:33 am   



co do dokładności to może się jeszcze silnik obrócić parę razy siłą
bezwładności
dodatkowo wyhamuje go obrabiany materiał

stacjonarny
Guest

Tue Jun 17, 2008 7:09 pm   



Użytkownik "RD" <drysiek.niepotrzebne@o2.pl> napisał w wiadomości
news:g354k2$j2h$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Quote:
Paweł U pisze:
obawiam się o dokładność takiego pomiaru - będzie obracało się wrzeciono
jeszcze trochę
hamowanie prądem stałym

może ktoś podpowie coś w tym temacie - a konkretnie jakich podzespołów
użyć
- indukcyjny czujnik położenia np.:
http://www.sels.com.pl/index.php?cPath=2
- Moeller Easy
Przekaźnik programowalny wydaje się być na wyrost, ale przyda się, gdy
potrzebne będą kolejne funkcje, np. sprawdzenie czy w maszynie jest
surowiec, lub osiągnięto właściwą temperaturę...

Absolutnie przekaźnik programowalny Moeller Easy się nie nadaje, będzie
gubił impulsy (znam to z doświadczenia). Proponuję do czujnika indukcyjnego
dołączyć porządny programowalny licznik impulsów np. OMRON typu H7CX-AU
(http://industrial.omron.pl/pl/products/catalogue/control_components/counters/pre_set_counters/h7cx/default.html

Paweł U
Guest

Tue Jun 17, 2008 8:07 pm   



czy musi być zastosowany taki drogi licznik ok 800zł
może coś około 300 zł podejdzie
wystarczy jeden próg i myślałem aby dało się go przeskalować czyli pomiar na
wałku silnika a podawał obroty wrzeciona.
W gre wchodzą 2 obroty
co do czujnika
na wałku musiał by być wypustka metalowa która by działała na czujnik
indukcyjny
jaki czujnik zastosować pnp czy npn
Paweł

Paweł U
Guest

Tue Jun 17, 2008 8:07 pm   



czy musi być zastosowany taki drogi licznik ok 800zł
może coś około 300 zł podejdzie
wystarczy jeden próg i myślałem aby dało się go przeskalować czyli pomiar na
wałku silnika a podawał obroty wrzeciona.
W gre wchodzą 2 obroty
co do czujnika
na wałku musiał by być wypustka metalowa która by działała na czujnik
indukcyjny
jaki czujnik zastosować pnp czy npn
Paweł

stacjonarny
Guest

Tue Jun 17, 2008 9:21 pm   



Użytkownik "Paweł U" <kcuf@1213apoczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:g39246$k4g$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
czy musi być zastosowany taki drogi licznik ok 800zł
może coś około 300 zł podejdzie
wystarczy jeden próg i myślałem aby dało się go przeskalować czyli pomiar
na wałku silnika a podawał obroty wrzeciona.
W gre wchodzą 2 obroty
co do czujnika
na wałku musiał by być wypustka metalowa która by działała na czujnik
indukcyjny
jaki czujnik zastosować pnp czy npn
Paweł
Zastosuj PNP, u nas bardziej popularna polaryzacja.

Jeżeli ma to być urządznie produkcyjne to nie żałował bym tych 800zł.

RD
Guest

Tue Jun 17, 2008 11:06 pm   



stacjonarny pisze:
Quote:
Absolutnie przekaźnik programowalny Moeller Easy się nie nadaje, będzie
gubił impulsy (znam to z doświadczenia). Proponuję do czujnika indukcyjnego
Możesz napisać który przekaźnik użyłeś, na które wejścia podawałeś

sygnał i jak długi to był impuls?

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Programowalny licznik impulsów do silnika 3-fazowego z reduktorem przy 1480 obr/min

NOWY TEMAT

Regulamin - Zasady uzytkowania Polityka prywatnosci Kontakt RTV map News map
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Informacja o ciasteczkach