1024 Ireneusz Niemczyk
Guest

Thu Mar 22, 2007 8:09 pm   



Tak się wła¶nie zastanawiam, czy co¶ skopałem, czy go¶cie w schneiderze
powariowali...

Jest szafa ze sterowaniem, w której zamontowane są 4 falowniki
jednofazowe (ot takie - tyciej wielko¶ci). Kłopot polega na tym, że
włączając zasilanie wylata mi różnicówka w warsztacie. Odpięcie 2 z 4
falowników (dowolnych 2) rozwiązuje problem, ale nie po to kto¶ montował
4, żeby teraz 2 się opier....y Sad
Hmm... po mojemu za duże pojemno¶ci w filtrach dali... bo co można
skopać w zasilaniu falowników?

__
Pzd, Irek.N. (irek na serwerze 1024.pl)

Adam C
Guest

Thu Mar 22, 2007 10:05 pm   



W parametrach falowników zwykle podaj± te "lewe"pr±dy.
I porównać z różnicówk±.

Jd.
Guest

Thu Mar 22, 2007 10:13 pm   



Użytkownik "1024 Ireneusz Niemczyk" <adres_zn@jdziesz.w.starym.archiwum>
napisał w wiadomo¶ci news:4602D470.DCA29BEC@jdziesz.w.starym.archiwum...

Quote:
bo co można
skopać w zasilaniu falowników?

Można je wszystkie podpi±ć pod jeden RCD...

Rozbij na 2 różnicówki i b ędzie OK.
--
==========###-###*###-###==============
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
==========###-###-###-###==============

Jerry1111
Guest

Thu Mar 22, 2007 10:25 pm   



1024 Ireneusz Niemczyk wrote:

Quote:
Hmm... po mojemu za duże pojemno¶ci w filtrach dali... bo co można
skopać w zasilaniu falowników?

Jak to co mozna skopac? To samo co ja w PFC - przedobrzyc z normami
EMC/EMI/CE i dac za duze pojemnosci ;-)

Podlacz przez termistory NTC - nie bedzie takiego dupniecia pradu.

--
Jerry1111

1024 Ireneusz Niemczyk
Guest

Thu Mar 22, 2007 10:41 pm   



Quote:
Jak to co mozna skopac? To samo co ja w PFC - przedobrzyc z normami
EMC/EMI/CE i dac za duze pojemnosci Wink

Smile))

Quote:
Podlacz przez termistory NTC - nie bedzie takiego dupniecia pradu.

Kiedy to nie nadmiarowy wylata, ino roznicowopradowy. Zjawisko jest znane
i radzic sobie mozna z nim przez ... ominiecie roznicowki, zastosowanie
wiekszej, trafo separacyjne... Mnie tylko dobilo to, ze zjawisko
wystapilo przy tak malych falownikach. Wiem, ze duze maja to w zwyczaju,
ale psiny po 0.18, czy ile one tam maja.... Paranoja z tymi filtrami.
Chyba wyprowadze sobie _ekstra_ gniazdo w warsztacie. (i nazwe go killer
przy okazji) ;-)

Milego, Jerry.
__
Pzd, Irek.N. (irek na serwerze 1024.pl)

lwh
Guest

Thu Mar 22, 2007 10:56 pm   



Użytkownik "1024 Ireneusz Niemczyk" <adres_zn@jdziesz.w.starym.archiwum>
napisał w wiadomo¶ci news:4602D470.DCA29BEC@jdziesz.w.starym.archiwum...

Quote:
Hmm... po mojemu za duże pojemno¶ci w filtrach dali... bo co można
skopać w zasilaniu falowników?

Dali ciulat± , tani± różnicowke "do żarówek", to masz efekty.
Niech zmieni± na drogie różnicowki "silnikowe".

NoRek
Guest

Thu Mar 22, 2007 11:47 pm   



1024 Ireneusz Niemczyk wrote:
Quote:
Tak się wła¶nie zastanawiam, czy co¶ skopałem, czy go¶cie w schneiderze
powariowali...

Jest szafa ze sterowaniem, w której zamontowane są 4 falowniki
jednofazowe (ot takie - tyciej wielko¶ci). Kłopot polega na tym, że
włączając zasilanie wylata mi różnicówka w warsztacie. Odpięcie 2 z 4
falowników (dowolnych 2) rozwiązuje problem, ale nie po to kto¶ montował
4, żeby teraz 2 się opier....y Sad
Hmm... po mojemu za duże pojemno¶ci w filtrach dali... bo co można
skopać w zasilaniu falowników?

a roznicowka jest na przemienny czy na przemienny i
pulsujacy staly?

--
NoRek

Mister
Guest

Fri Mar 23, 2007 10:57 am   



Quote:
a roznicowka jest na przemienny czy na przemienny i pulsujacy staly?

No własnie, czy zastosował Pan urz±dzenie ochronne różnicowopr±dowe z
podwyższon± wytrzymało¶ci± na pr±d udarowy?? ;-)


Pozdrawiam
MiSter

A. Grodecki
Guest

Fri Mar 23, 2007 4:02 pm   



Mister napisał(a):
Quote:
a roznicowka jest na przemienny czy na przemienny i pulsujacy staly?


No własnie, czy zastosował Pan urz±dzenie ochronne różnicowopr±dowe z
podwyższon± wytrzymało¶ci± na pr±d udarowy?? Wink

No wła¶nie - s± różne różnicówki do różnych zastosowań. Wła¶ciwa na
pewno nie wywali.

--

Pozdrawiam,

A. Grodecki

"Wszystkie zwierzęta sa równe.
Ale te, które maj± futerko w trzykolorowe pasy, s± równiejsze."

Psychik
Guest

Fri Mar 23, 2007 4:57 pm   



1024 Ireneusz Niemczyk napisał(a):

Quote:
Zjawisko jest znane
i radzic sobie mozna z nim przez ... ominiecie roznicowki, zastosowanie
wiekszej, trafo separacyjne... Mnie tylko dobilo to, ze zjawisko
wystapilo przy tak malych falownikach. Wiem, ze duze maja to w zwyczaju,
ale psiny po 0.18, czy ile one tam maja.... Paranoja z tymi filtrami.

potwierdzam, nawet te male 180W maja taka uplywnosc, ze roznicowka
wywali. znane z praktyki :-/

--
Psychik

1024 Ireneusz Niemczyk
Guest

Fri Mar 23, 2007 5:36 pm   



Quote:
No wła¶nie - są różne różnicówki do różnych zastosowań. Wła¶ciwa na
pewno nie wywali.

Nie wiem jaka jest, nie ja instalowałem, ale jak znam zycie to mam zwykłą.
Osobi¶cie nie sądzę abym poszedł do hurtowni i kupił od ręki przykładowo
Doepke DBS-a... więc... :(

Zastanawiam się tylko nad celowo¶cią. mogę swój warsztat tak zabezpieczyć,
że będzie chodziło na tych 4-rech... a co jak trafi mi się z 6-ma? Albo z
3-ma dużymi? Paranoja pozostaje, ze nie wspomnę o wzroku klienta je¶li mu
powiem że maszynerie ma OK, tylko instalację za bardzo wyczuloną :)

__
Pzd, Irek.N. (irek na serwerze 1024.pl)

1024 Ireneusz Niemczyk
Guest

Fri Mar 23, 2007 5:39 pm   



Quote:
No własnie, czy zastosował Pan urządzenie ochronne różnicowoprądowe z
podwyższoną wytrzymało¶cią na prąd udarowy?? Wink

Se przyjdĽ i se zobacz Wink)) Swoją drogą co tu ma udarówka do rzeczy?

Miłego, Wojtku.

__
Pzd, Irek.N. (irek na serwerze 1024.pl)

1024 Ireneusz Niemczyk
Guest

Fri Mar 23, 2007 5:40 pm   



Quote:
W parametrach falowników zwykle podają te "lewe"prądy.
I porównać z różnicówką.

Jak by¶ zobaczył A4 podkładane w A6 - tyle mniej więcej daje schneider -
to by¶ nawet nie szukał ;-)

__
Pzd, Irek.N. (irek na serwerze 1024.pl)

Jerry1111
Guest

Fri Mar 23, 2007 6:51 pm   



1024 Ireneusz Niemczyk wrote:
Quote:
Jak to co mozna skopac? To samo co ja w PFC - przedobrzyc z normami
EMC/EMI/CE i dac za duze pojemnosci ;-)

:)))

Podlacz przez termistory NTC - nie bedzie takiego dupniecia pradu.

Kiedy to nie nadmiarowy wylata, ino roznicowopradowy. Zjawisko jest znane
i radzic sobie mozna z nim przez ... ominiecie roznicowki, zastosowanie

Powaznie mowie - u mnie NTC pomogl. Byl to co prawda skutek uboczny, bo
glownie to sie pomylilem liczac prad udaru przy wlaczaniu do sieci.
Rozwiazanie - termistorek na gniazdo i nawet roznicowka przestala
wywalac (wywalala raz na 3-4 wlaczenia).
Troche pewnie tez zalezy od konstrukcji roznicowki, ale generalnie z
pradami uplywu to koszmar przy urzadzeniach impulsowych produkowanych do
EU ;-(

Quote:

Milego, Jerry.

Ano milego!


--
Jerry1111

1024 Ireneusz Niemczyk
Guest

Fri Mar 23, 2007 11:14 pm   



Quote:
Powaznie mowie - u mnie NTC pomogl. Byl to co prawda skutek uboczny, bo
glownie to sie pomylilem liczac prad udaru przy wlaczaniu do sieci.

TSX-y Omrona (sterowniki PLC) mają takowy w swoim zasilaczu. Pewnego dnia padły
u mojego klienta 2 sztuki. Naprawiłem... pare dni i padły znów... naprawiłem.
PóĽniej jeszcze gdzie¶ na hali cos takiego padło, więc poprzerabiałem na start
opornikowy. Okazało się że jeden z pracowników wpadł na genialny pomysł i jak
mu się maszyna zawieszała to nie robił odblokowania, tylko heblem głównym
resetował cało¶ć. Żaden zasilacz w tych TSX-ach tego nie wytrrzymywał! Go¶cia
się chyba uspokoił (albo go uspokojono), bo nie przerobiłem wszystkich - a
nowych już nie dostaje. Tak to jest z tymi termistorami.

Miłej Smile
__
Pzd, Irek.N. (irek na serwerze 1024.pl)