Goto page 1, 2 Next
Mirek
Guest
Tue Jan 28, 2014 8:00 pm
Niestety - taki moduł
http://allegro.pl/modul-zasilacz-regulowany-lm2596-1-25v-30v-3a-48-i3845297342.html
w wykonaniu HV - czyli niby do 60V - nie wytrzymuje - kończy się to
eksplozją scalaka (6 na 10 przypadków). Napięcie zostało już zmniejszone
do 36V (3 akumulatory 12V zamiast 4) - mimo to, po dłuższym czasie padły
następne 2 (na 10 zainstalowanych). Dodatkowo w kilku przypadkach nagle
z ustawionych 12V zrobiło się 6-9V (odbrze, że w tą steonę). W
podmienianych już wstawialiśmy stałe rezystory zamiast tego
potencjometru. Koszmar - tak działa jak i kosztuje.
Czy ktoś ma jakiś sposób na ten wynalazek? Albo coś w zamian, ale
budżetowego?
--
Mirek.
mw158979
Guest
Tue Jan 28, 2014 8:55 pm
"Mirek" <i_tak@zaspamowany.adres> schrieb
Quote:
w wykonaniu HV
Co tam siedzi - scalak, dlawik?
Jesli tez 33uH to mysle ze to to
(za maly, za duze tetnienia)
mw
Mirek
Guest
Tue Jan 28, 2014 9:15 pm
On 28.01.2014 20:55, mw158979 wrote:
Quote:
Co tam siedzi - scalak, dlawik?
OIDP - 2596HV - w każdym razie szukałem gdzie taki kupić i nie
znalazłem. Jeśli mam jeszcze jedną nieruszaną, to jutro zrobię zdjęcie.
Quote:
Jesli tez 33uH to mysle ze to to
(za maly, za duze tetnienia)
I przez to może padać?
Z tego zasilamy oświetlacze podczerwone - w środku jest kolejna
przetwornica zasilająca LED-y. Nominalnie oświetlacze są na 12V, 1,8A
48V jest ze względu na długość przewodów (obecnie jest 36V - po bandzie)
--
Mirek.
Andrzej W.
Guest
Tue Jan 28, 2014 9:33 pm
W dniu 2014-01-28 20:00, Mirek pisze:
Quote:
A co za dioda tam siedzi?
--
Pozdrawiam,
Andrzej
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Jan 28, 2014 9:53 pm
Hello Mirek,
Tuesday, January 28, 2014, 8:00:36 PM, you wrote:
Quote:
Niestety - taki moduł
http://allegro.pl/modul-zasilacz-regulowany-lm2596-1-25v-30v-3a-48-i3845297342.html
w wykonaniu HV - czyli niby do 60V - nie wytrzymuje - kończy się to
eksplozją scalaka (6 na 10 przypadków). Napięcie zostało już zmniejszone
do 36V (3 akumulatory 12V zamiast 4) - mimo to, po dłuższym czasie padły
następne 2 (na 10 zainstalowanych). Dodatkowo w kilku przypadkach nagle
z ustawionych 12V zrobiło się 6-9V (odbrze, że w tą steonę). W
podmienianych już wstawialiśmy stałe rezystory zamiast tego
potencjometru. Koszmar - tak działa jak i kosztuje.
Czy ktoś ma jakiś sposób na ten wynalazek? Albo coś w zamian, ale
budżetowego?
Flyback na UC3843.
--
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
mw158979
Guest
Wed Jan 29, 2014 4:24 pm
"Mirek" <i_tak@zaspamowany.adres> schrieb
Quote:
I przez to moze padac?
Mozliwe, bezposrednia przyczyna jest oczywiscie
przegrzanie. Stosujesz tam radiator?
Co do induktora nawet w pdf podaja wyzsze wartosci.
Powinno byc 68uH dla Uin=30~40V, LM2596.
Wersja HV nie wiem jaka jest...
mw
Mirek
Guest
Wed Jan 29, 2014 7:57 pm
On 29.01.2014 16:24, mw158979 wrote:
Quote:
"Mirek" <i_tak@zaspamowany.adres> schrieb
I przez to moze padac?
Mozliwe, bezposrednia przyczyna jest oczywiscie
przegrzanie. Stosujesz tam radiator?
Oczywiście. Przegrzanie raczej nie, bo ze dwie nam padły natychmiast po
włączeniu (eksplozja), natomiast nie ma związku czas awarii z
temperaturą otoczenia.
Quote:
Co do induktora nawet w pdf podaja wyzsze wartosci.
Powinno byc 68uH dla Uin=30~40V, LM2596.
Wersja HV nie wiem jaka jest...
http://postimg.org/image/rqe5ajk5z/
Czyli LM2596HVS-ADJ i dławik 33uH.
BTW -czy ktoś wie gdzie kupić taki scalak (w ilościach serwisowych -
powiedzmy 10 sztuk)?
--
Mirek.
Mirek
Guest
Wed Jan 29, 2014 8:05 pm
On 28.01.2014 21:53, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello Mirek,
Flyback na UC3843.
Ale to już będzie transformator, czyli cena idzie w górę.
Kto nam coś takiego sprzeda / zrobi?
Mógłbyś podać orientacyjną cenę przy zamówieniu 10 sztuk?
--
Mirek.
Andrzej W.
Guest
Wed Jan 29, 2014 9:55 pm
W dniu 2014-01-29 19:57, Mirek pisze:
Quote:
Na zdjęciu jest szczotka na 40V.
Dla 36V wejściowego to bym dał na 50V.
--
Pozdrawiam,
Andrzej
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Jan 29, 2014 10:42 pm
Hello Mirek,
Wednesday, January 29, 2014, 8:05:17 PM, you wrote:
Quote:
Flyback na UC3843.
Ale to już będzie transformator, czyli cena idzie w górę.
Ale bezpieczeństwo większe. Izolować się możesz...
Quote:
Kto nam coś takiego sprzeda / zrobi?
Wiesz kto :)
Quote:
Mógłbyś podać orientacyjną cenę przy zamówieniu 10 sztuk?
Nie. Ja projektuję a nie wyceniam. Ale 24W to nie będzie jakiś kosmos.
Pisz na służbowy - coś wymyślimy na szybko.
--
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Mirek
Guest
Wed Jan 29, 2014 11:39 pm
On 29.01.2014 22:42, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Kto nam coś takiego sprzeda / zrobi?
Wiesz kto :)
Nie wiem czy się dobrze rozumiemy: nie chodzi mi o transformator tylko o
gotową przetwornicę. Gdyby jeszcze zawierała tyle elementów co tamta, to
można by ręcznie poskładać - zakładając że załatwimy projekt, płytki,
części... ale przy większej komplikacji układu to się po prostu nie opłaci.
--
Mirek.
Mirek
Guest
Wed Jan 29, 2014 11:52 pm
On 29.01.2014 21:55, Andrzej W. wrote:
Quote:
Na zdjęciu jest szczotka na 40V.
Dla 36V wejściowego to bym dał na 50V.
To miało być niby do 60V.
Czyli tak: dławik za mały, dioda schottky-ego za słaba... coś jeszcze?
A ten scalak? To nie jest po prostu LM2596 przechszczony przez Chińczyka
na jakiś "HVS-co_tam_klient_chce" ?
--
Mirek.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Jan 29, 2014 11:57 pm
Hello Mirek,
Wednesday, January 29, 2014, 11:39:24 PM, you wrote:
Quote:
Kto nam coś takiego sprzeda / zrobi?
Wiesz kto
Nie wiem czy się dobrze rozumiemy: nie chodzi mi o transformator tylko o
gotową przetwornicę. Gdyby jeszcze zawierała tyle elementów co tamta, to
można by ręcznie poskładać - zakładając że załatwimy projekt, płytki,
części... ale przy większej komplikacji układu to się po prostu nie opłaci.
No soryy - wybacz. Szukaj w takim razie gotowej. Jeśli zożenie kilku
elementów stanowi aż tak wielki problem i lubisz przepłacać...
--
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Pszemol
Guest
Thu Jan 30, 2014 1:42 am
"Mirek" <i_tak@zaspamowany.adres> wrote in message
news:lc8uoe$k9n$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
Dużo się można o tym module dowiedzieć z obrazka udostępnionego na aukcji
:-)
W datasheet scalaka LM2596 od Texas Instruments czytasz że ma Vin max = 40V.
Sam scalak więc nie może dostać więcej...
http://www.ti.com/product/lm2596
Do tego masz Vr diody Schottky'go, jak widze na obrazku, jest to SK54B,
czyli też 40V.
http://www.smc-diodes.com/products/data/SK54B%20N0105%20REV.-.pdf
Oba kondensatory elektrolityczne 220uF (ten na wejściu i ten na wyjściu)
mają kod VFK, gdzie V jest literą oznaczającą maksymalne napięcie pracy:
35V.
http://www.mouser.com/ds/2/315/pic_fk_series-183378.pdf
Na mój gust, najwyższe napięcie standardowe jakie można bezpiecznie
na wejście tego modułu podać aby pracował z jakimś marginesem
bezpieczeństwa to będą dwa aku po 12-14V, czyli 24-28V DC.
Pszemol
Guest
Thu Jan 30, 2014 1:51 am
"mw158979" <e@tam.pl> wrote in message
news:52e91d3a$0$2363$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Wersja HV nie wiem jaka jest...
Z obrazka na allegro wynika, że jest tam zamontowany LM2596S-ADJ.
Witryna producenta nie słyszała o "wersji HV":
http://www.ti.com/product/lm2596
Goto page 1, 2 Next