Problemy z falownikami w instalacji fotowoltaicznej 120 kWp - co z stycznikami AC?

Instalacja fotowoltaiczna 120 kWp - pytanie.

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Problemy z falownikami w instalacji fotowoltaicznej 120 kWp - co z stycznikami AC?

titanus
Guest

Thu Jan 01, 1970 2:00 am   



Nie mam jeszcze schematu, ale byem na krótkim przegldzie takiego
potworka.
Firma która to robia umya rce (pada) pó roku temu.
Jeden z falowników - s 4 + 20kW magazyn.- zgasza bd (jaki
FMA) tylko z diodami, wic nie wiem jeszcze co si
dzieje.
Drugi po resecie odpali si prawidowo.
Na tym drugim mam podgld parametrów: L1-0V, L2-232V,L3-176V ;-D
W szafie sterujcej oprócz zabezpiecze nad prdowych s dla
kadego falownika po 2 styczniki 40A-3F na stronie AC. W T F ???
Moim zdaniem to proszenie si o kopoty ( co zreszt tu miao
miejsce - który stycznik ewidentnie sklejony)...po kiego grzyba
stosuje si takie rozwizania na stronie AC?
Do tego jest jeli sterownik, który steruje tymi stycznikami na
kadym wyjciu kadego falownika i gada z falownikami po
LANie.
Panele na dachu duej hali, z jednej strony, w stringach po ok
600-700V.
Chciabym wymieni te styczniki na sterowane rozczniki, tylko
nadal nie wiele po kiego grzyba to jest od strony sieci AC? Nie
to nie jest tzw straak. Nie ta strona.
Kto, co?

--
Pozdrawiam - titanus


----Android NewsGroup Reader----
https://piaohong.s3-us-west-2.amazonaws.com/usenet/index.html

titanus
Guest

Thu Jan 01, 1970 2:00 am   



Janusz <janusz_k@o2.pl> Wrote in message:r
Quote:
W dniu 3.02.2026 o 14:38, titanus pisze:> Moim zdaniem to proszenie się o kłopoty ( co zresztą tu miało> miejsce - któryś stycznik ewidentnie sklejony)...po kiego grzyba> stosuje się takie rozwiązania na stronie AC?


Może po to aby je awaryjnie odciąć od sieci, jest tam jakiś
bezpiecznik dostosowany prądowo?

Też mi przyszło do głowy, ale po pierwsze to zwykłe styczniki,
nawet bez układów gaszeniowych. W trakcie słonecznego dnia prądu,
w każdej fazie od groma. Odpukac w razie awarii to chyba pierwszy
element który zacznie się palić.
Po drugie nawet przy normalnej pracy przez takie styki jakie w
nich są to ciągle płyną do sieci szalone prady, i napięcia ponad
257V (tak, przez chwilę podczas przeglądu falownik pokazywał mi
takie napięcia podawane do sieci ! ...i się nie rozłączał). Więc
jak tam wrócę to czeka mnie sporo roboty....
Po 3 - odbiory w tej hali spokojnie potrafią pociągnąć 40-50kW:
sporo grzałek elektrycznych i urządzeń do elektrolizy, więc mocy
też tam potrzeba sporo cały czas.

I najlepszev po restarcie falowników ewidentnie i z szafy - z
okolicy styczników - słychać było skwierczenie... I jednego
falownika z sekcji przetwornika napięcia TEŻ.
Falownik ma trochę ponad pół roku.

Coś się tam dzieje niedobrego i mam już jakieś podejrzenia, ale
wolę to najpierw zweryfikować i potwierdzić przypuszczenia.


-- Janusz


--
Pozdrawiam - titanus

Janusz
Guest

Tue Feb 03, 2026 7:06 pm   



W dniu 3.02.2026 o 14:38, titanus pisze:
Quote:
Moim zdaniem to proszenie się o kłopoty ( co zresztą tu miało
miejsce - któryś stycznik ewidentnie sklejony)...po kiego grzyba
stosuje się takie rozwiązania na stronie AC?
Może po to aby je awaryjnie odciąć od sieci,

jest tam jakiś bezpiecznik dostosowany prądowo?


--
Janusz

J.F
Guest

Tue Feb 03, 2026 9:49 pm   



On Tue, 3 Feb 2026 14:38:56 +0100 (GMT+01:00), titanus wrote:
Quote:
Nie mam jeszcze schematu, ale byłem na krótkim przeglądzie takiego
potworka.
Firma która to robiła umyła ręce (padła) pół roku temu.
Jeden z falowników - są 4 + 20kW magazyn.- zgłasza błąd (jakiś
FMA) tylko z diodami, więc nie wiem jeszcze co się
dzieje.
Drugi po resecie odpalił się prawidłowo.
Na tym drugim mam podgląd parametrów: L1-0V, L2-232V,L3-176V ;-D
W szafie sterującej oprócz zabezpieczeń nad prądowych są dla
każdego falownika po 2 styczniki 40A-3F na stronie AC. W T F ???
Moim zdaniem to proszenie się o kłopoty ( co zresztą tu miało
miejsce - któryś stycznik ewidentnie sklejony)...po kiego grzyba
stosuje się takie rozwiązania na stronie AC?

Ja się nie znam, ale taki stycznik wydaje mi się bardzo użytecznym.

Można odłączyc sieć od falownika, albo falownik od sieci - tzn mam na
myśli jedno rozłączenie, tylko rózne cele.
Może chcemy np wymienić falownik i nie robić tego pod napięciem,
może np sieć ma zwarcie, a chcemy sobie przetestować falownik.

Tylko wtedy byłby chyba lepszy reczny wyłącznik, a nie stycznik
sterowany nie wiadomo jak.

No ale czemu są dwa? Szeregowo połączone, czy umożliwiają podłączenie
falownika do dwóch różnych obwodów ?

Quote:
Do tego jest jeśliś sterownik, który steruje tymi stycznikami na
każdym wyjściu każdego falownika i gada z falownikami po
LANie.

Moze ma realizować jakąs sprytną strategie.
Ze np jak jest nadmiar mocy, to grzeje wodę, albo połowa grzeje, a
połowa idzie do sieci energetycznej.

on grid, off grid - też trzeba jakoś realizować.


Quote:
Chciałbym wymienić te styczniki na sterowane rozłączniki, tylko

Ale co - obawiasz się, że stycznik to kiepski rozłącznik?

Quote:
nadal nie wiele po kiego grzyba to jest od strony sieci AC? Nie
to nie jest tzw strażak. Nie ta strona.

J.

Lisciasty
Guest

Tue Feb 03, 2026 11:42 pm   



W dniu 03.02.2026 o 14:38, titanus pisze:
Quote:
Nie mam jeszcze schematu, ale byłem na krótkim przeglądzie takiego
potworka.
Firma która to robiła umyła ręce (padła) pół roku temu.
Jeden z falowników - są 4 + 20kW magazyn.- zgłasza błąd (jakiś
FMA) tylko z diodami, więc nie wiem jeszcze co się
dzieje.

Może SMA?
Jak tak to przydałyby się hasła do konta, bez tego za wiele nie
podziałasz. Albo twardy reset, tylko nie wiem czy się da jak już jest
zarejestrowany.

Quote:
Drugi po resecie odpalił się prawidłowo.
Na tym drugim mam podgląd parametrów: L1-0V, L2-232V,L3-176V ;-D

Wygląda jak problem z N, może gdzieś na styku trochę przewodzi, trochę
nie? Chyba że coś padło w środku.


Quote:
W szafie sterującej oprócz zabezpieczeń nad prądowych są dla
każdego falownika po 2 styczniki 40A-3F na stronie AC. W T F ???

Może to jakiś ulep bez wyłącznika w falowniku? Nie wiem czy takie coś
istnieje ale kto wie.

Quote:
Do tego jest jeśliś sterownik, który steruje tymi stycznikami na
każdym wyjściu każdego falownika i gada z falownikami po
LANie.

No chyba że to było coś do blokady exportu do sieci, jakiś prymitywny
rodzaj sterowania że jak na hali jest pobór to falownik działa, a jak
nie ma to go odcina tym stycznikiem? Durne ale sporo rzeczy człowiek w
życiu widział :>

L.

Lisciasty
Guest

Tue Feb 03, 2026 11:44 pm   



A dobra, to jest 120kW więc już nie mikro ale mała instalacja, a takie
mają obowiązek być konsultowane z OSD i może być że był nakaz instalacji
tzw. telemechaniki, czyli kontroler + elementy wykonawcze żeby w razie
czego operator mógł sobie zdalnie całe ustrojstwo wyłączyć. Może
falowniki nie miały opcji komunikacji ze sterownikiem, albo był wymóg
zastosowała wyłączników? Cholera wie, spytać dostawcy prundu albo
poszukać w papierach, jakieś warunki przyłączenia te sprawy ;)

L.

Tomasz Gorbaczuk
Guest

Wed Feb 04, 2026 11:54 am   



W dniu .02.2026 o 14:38 titanus <titanussiedemsiedem@gjemail.kom> pisze:


Quote:
Chciałbym wymienić te styczniki na sterowane rozłączniki, tylko
nadal nie wiele po kiego grzyba to jest od strony sieci AC? Nie
to nie jest tzw strażak. Nie ta strona.
Ktoś, coś?


Na 99% do zdalnego odpięcia instalacji od sieci.
Nie grzeb bez sprawdzania papierów.

TG

Janusz
Guest

Wed Feb 04, 2026 3:53 pm   



W dniu 3.02.2026 o 19:34, titanus pisze:
Quote:
Janusz <janusz_k@o2.pl> Wrote in message:r
W dniu 3.02.2026 o 14:38, titanus pisze:> Moim zdaniem to proszenie się o kłopoty ( co zresztą tu miało> miejsce - któryś stycznik ewidentnie sklejony)...po kiego grzyba> stosuje się takie rozwiązania na stronie AC?


Może po to aby je awaryjnie odciąć od sieci, jest tam jakiś
bezpiecznik dostosowany prądowo?

Też mi przyszło do głowy, ale po pierwsze to zwykłe styczniki,
nawet bez układów gaszeniowych. W trakcie słonecznego dnia prądu,
Ale to AC, gasiki są zbędne a nawet szkodliwe, bo będą puszczać trochę

prądu w sieć a to jest niedopuszczalne jeśli mają te styczniki pełnić
rolę odcięcia od sieci.


Quote:
w każdej fazie od groma. Odpukac w razie awarii to chyba pierwszy
element który zacznie się palić.
Po drugie nawet przy normalnej pracy przez takie styki jakie w
nich są to ciągle płyną do sieci szalone prady, i napięcia ponad
257V (tak, przez chwilę podczas przeglądu falownik pokazywał mi
takie napięcia podawane do sieci ! ...i się nie rozłączał). Więc
Ale to normalne, musi być chyba 10 minut żeby się rozłączył, dopiero jak

przekroczy 263V to rozłącza natychmiast, ja w swojej PV też tak mam na
Sofarze.


Quote:
jak tam wrócę to czeka mnie sporo roboty....
Po 3 - odbiory w tej hali spokojnie potrafią pociągnąć 40-50kW:
sporo grzałek elektrycznych i urządzeń do elektrolizy, więc mocy
też tam potrzeba sporo cały czas.
Lepiej zobacz miernikiem gdzie masz te spadki na fazach bo przy takich

mocach to ci ogień pójdzie ze styczników. Kamera IR też się przyda.

Quote:

I najlepszev po restarcie falowników ewidentnie i z szafy - z
okolicy styczników - słychać było skwierczenie... I jednego
falownika z sekcji przetwornika napięcia TEŻ.
Falownik ma trochę ponad pół roku.
To go odłącz i otwórz, może się przegrzał albo kondensatory mu się wylały.

Coś się tam dzieje niedobrego i mam już jakieś podejrzenia, ale
wolę to najpierw zweryfikować i potwierdzić przypuszczenia.
Trzeba mierzyć punkt po punkcie i szukać słabych styków.


--
Janusz