ELP
Guest
Sat May 05, 2007 6:17 pm
Witam.
Jest w maszynie falownik firmy KEB, który pracował bezproblemowo parę lat.
Ostatnio, przez jakiś czas był zanik jednej fazy. Operator wyłączył
maszynę po kilku minutach. Po ponownym załączeniu (już z 3-ma fazami) na
wyświetlaczu falownika pojawia sie "E_LSF" albo "E_L5F" (kwestia
interpretacji), a falownik ni chu chu. Domyślam się, że on po prostu
informuje o jakimś tam błędzie zasilania (zanik fazy). Problem leży jednak
gdzie indziej. Jest to staaary falownik firmy KEB. Jedyne co można się o
nim dowiedzieć z tabliczki znamionowej to:
Art-no: 20.56.200
Ser. nr: 93170729/073662
Output: 52kVA
AC-MOT.: 37kW
Current: 75A
Wszelkie poszukiwania informacji w necie nie przyniosły żadnych
rezultatów. KEB nie przyznaje się do niego. Może któryś z grupowiczów ma
jakieś papiery na jego temat?
Jak się do nigo dobrać ?
Pozdrawiam
ELP
Adam C
Guest
Sat May 05, 2007 6:58 pm
Nie podałeś typu falownika.
Tutaj masz instrukcje do falowników ,kody błędów są takie same w innych
typach.
http://www.falmot.pl/1315.html
http://www.dokumentacje.com/index.php?func=8&page=8z&firm=23
Powodzenia
A..m
ELP
Guest
Sat May 05, 2007 7:03 pm
Quote:
Wszystko co można było wyczytać podałem. Jest tylko tabliczka znamionowa z
danymi, które podałem.
Ale już patrzę na Twoje linki.
Dzięki
ELP
Guest
Sun May 06, 2007 11:20 am
Quote:
Ale już patrzę na Twoje linki.
Dzięki
Z opisu złącza podchodzi pod modele klasy "F4"
Jest opisany ten błąd, no i sposób kasowania. Jutro sprawdzę, czy zatrybi.
Jeszcze raz dzięki