Wed Apr 26, 2006 7:49 am
Witam Grupowiczow.
Sytuacja przedstawia się nastepująco:
Mam w firmie kilka komputerow pełniących funkcje routera,
wszystkie maja podtrzymanie napiecia zasilajacego w formie UPS'a
routery sa skomunikowane z ups'ami kablem rs232.
Moge w momencie kiedy zasilanie przechodzi na bateryjne
automatycznie wylaczyc router, ale ...
No wlasnie jezeli prad wroci zanim ups sie rozladuje
nie zadziala mi funkcja 'Wake Up After Power Fail'
ktora jest zaimplementowana w Biosie systemu.
Tutaj wlasnie rodzi sie pytanie czy ma ktos pomysl
jak monitorowac powrot zasilania jeszcze przed ups
i ewentualnie wlaczyc komputer kiedy ta awaria zasilania
zostanie usunieta? Z gory dziekuje za wszelkie sugestie.
--
Pozdrawiam.
Lukasz
J.F.
Guest
Wed Apr 26, 2006 8:42 am
On Wed, 26 Apr 2006 09:49:56 +0200, iceman wrote:
Quote:
Mam w firmie kilka komputerow pełniących funkcje routera,
wszystkie maja podtrzymanie napiecia zasilajacego w formie UPS'a
routery sa skomunikowane z ups'ami kablem rs232.
Moge w momencie kiedy zasilanie przechodzi na bateryjne
automatycznie wylaczyc router, ale ...
No wlasnie jezeli prad wroci zanim ups sie rozladuje
nie zadziala mi funkcja 'Wake Up After Power Fail'
Chyba niektore APC mialy to lepiej rozwiazane i na pewno
wylaczaly komputer. I jeszcze dodatkowo nie wlaczaly sie
poki akumulator nie podladowal sie na tyle zeby zapewnic
zadany czas pracy [zeby sie system zdazyl wylaczyc po powtornym
zaniku pradu].
Quote:
Tutaj wlasnie rodzi sie pytanie czy ma ktos pomysl
jak monitorowac powrot zasilania jeszcze przed ups
i ewentualnie wlaczyc komputer kiedy ta awaria zasilania
zostanie usunieta? Z gory dziekuje za wszelkie sugestie.
No coz, mozesz dac jakis impulsator ktory zwiera przycisk wlaczenia,
albo jakims stycznikiem na pewno wylaczyc zasilanie komputerowi.
Bez procesorka i przekaznika sie raczej nie obejdzie.
Albo swoistego watchdoga - jesli komputer nie daje znaku zycia
przez 5 minut, to wylacz mu zasilanie na pare sekund.
J.
iceman
Guest
Wed Apr 26, 2006 8:52 am
J.F. wrote:
Quote:
Chyba niektore APC mialy to lepiej rozwiazane i na pewno
wylaczaly komputer. I jeszcze dodatkowo nie wlaczaly sie
poki akumulator nie podladowal sie na tyle zeby zapewnic
zadany czas pracy [zeby sie system zdazyl wylaczyc po powtornym
zaniku pradu].
Niestety to jest Activ Power a wymiana 20 UPS'ow ze wzgledow finansowych
nie wchodzi w rachube :/.
Z UPS sa przekazywane tylko dwa stany ze ups przechodzi na zasilanie
bateryjne, oraz ze poziom baterii jest krytycznie niski.
Wylacza sie server po pierwszym z tych komunikatow, bo jest sporo daemonow
do wylaczenia. Finalnie baterie jeszcze trzymaja a jak 220 z sieci wroci
ups sie przelaczy ale bedzie brak reakcji ze strony pc.
Quote:
No coz, mozesz dac jakis impulsator ktory zwiera przycisk wlaczenia,
albo jakims stycznikiem na pewno wylaczyc zasilanie komputerowi.
Bez procesorka i przekaznika sie raczej nie obejdzie.
Albo swoistego watchdoga - jesli komputer nie daje znaku zycia
przez 5 minut, to wylacz mu zasilanie na pare sekund.
Jestem otwarty na tego typu propozycje, jednak o ile potrafie takie cos
zlozyc i zaprogramowac to nie mam pojecia jak to zaprojetowac i jakich
elemntow uzyc. jezeli ktos mial by chec mi w tym troche pomoc byl bym
zobowiazany.
--
Pozdrawiam.
Lukasz
J.F.
Guest
Wed Apr 26, 2006 9:35 am
On Wed, 26 Apr 2006 10:52:52 +0200, iceman wrote:
Quote:
Niestety to jest Activ Power a wymiana 20 UPS'ow ze wzgledow finansowych
nie wchodzi w rachube :/.
Z UPS sa przekazywane tylko dwa stany ze ups przechodzi na zasilanie
bateryjne, oraz ze poziom baterii jest krytycznie niski.
prawdopodobnie jest jeszcze sygnal w druga strone - wylacz UPS.
moze sie przydac.
J.
iceman
Guest
Wed Apr 26, 2006 9:38 am
J.F. wrote:
Quote:
prawdopodobnie jest jeszcze sygnal w druga strone - wylacz UPS.
moze sie przydac.
Jezeli dobrze zrozumialem intencje tego dzialania powinienem otrzymac
sygnal ze ups wrocil na zasilanie pradowe. Moze to miec miejsce
ale nie sadze by mozna bylo obudzic system z poziomu tego sygnalu z rs.
Jezeli inaczej to i tak by byl potrzebny uklad ktory mial by za zadanie
interpretacje sygnalow z upsa i odpowiednie reagowanie na nie a dokladnie
na ten jeden wysylajac impuls uruchomienia komputera.
--
Pozdrawiam.
Lukasz
Marek Wodzinski
Guest
Wed Apr 26, 2006 9:49 am
iceman wrote:
Quote:
J.F. wrote:
prawdopodobnie jest jeszcze sygnal w druga strone - wylacz UPS.
moze sie przydac.
Jezeli dobrze zrozumialem intencje tego dzialania powinienem otrzymac
sygnal ze ups wrocil na zasilanie pradowe.
nie.
To Ty wysyłasz upsowi na koniec zamykania systemu sygnał, żeby ups się
wyłączył (wyłączając równocześnie komputer). Po powrocie zasilania ups
wstaje, komputer razem z nim.
pozdrawiam
majek
--
"If you want something done...do yourself!"
Jean-Baptiste Emmanuel Zorg
iceman
Guest
Wed Apr 26, 2006 10:27 am
Marek Wodzinski wrote:
Quote:
iceman wrote:
J.F. wrote:
prawdopodobnie jest jeszcze sygnal w druga strone - wylacz UPS.
moze sie przydac.
Jezeli dobrze zrozumialem intencje tego dzialania powinienem otrzymac
sygnal ze ups wrocil na zasilanie pradowe.
nie.
To Ty wysyłasz upsowi na koniec zamykania systemu sygnał, żeby ups się
wyłączył (wyłączając równocześnie komputer). Po powrocie zasilania ups
wstaje, komputer razem z nim.
Niestety ups'a (bynajmniej tego) nie da sie wylaczyc w ten sposob poza tym
tak wylaczony ups nie wlaczy sie po powrocie zasilania
--
Pozdrawiam.
Lukasz
William
Guest
Wed Apr 26, 2006 11:03 am
Quote:
To Ty wysyłasz upsowi na koniec zamykania systemu sygnał, żeby ups się
wyłączył (wyłączając równocześnie komputer). Po powrocie zasilania ups
wstaje, komputer razem z nim.
Niestety ups'a (bynajmniej tego) nie da sie wylaczyc w ten sposob poza tym
tak wylaczony ups nie wlaczy sie po powrocie zasilania
W takim razie (wybacz szczerość) masz UPS dobrany zupełnie nie do tego
zastosowania co trzeba. UPS do serwera potrafi odciąć mu zasilanie aby
skorzystać z funkcji automatycznego uruchamiania ATX albo ma wyjście
kontraktonu do połączenia z płytą główną w miejsce przycisku power. Twoje
UPS-y są zdecydowanie "desktopowe"
iceman
Guest
Wed Apr 26, 2006 11:47 am
William wrote:
Quote:
W takim razie (wybacz szczerość) masz UPS dobrany zupełnie nie do tego
zastosowania co trzeba. UPS do serwera potrafi odciąć mu zasilanie aby
skorzystać z funkcji automatycznego uruchamiania ATX albo ma wyjście
kontraktonu do połączenia z płytą główną w miejsce przycisku power. Twoje
UPS-y są zdecydowanie "desktopowe"
Niestety zgadzam sie. Jak były kupowane to nie bylo mnie jeszcze tutaj, wiec
niestety musze sie meczyc z tym co jest. Wiem ze Ups serwerowy dziala
inaczej ale serwer tez dziala inaczej niz zwykly pc. Ale coz albo miec,
albo byc..
--
Pozdrawiam.
Lukasz
J.F.
Guest
Wed Apr 26, 2006 11:50 am
On Wed, 26 Apr 2006 12:27:14 +0200, iceman wrote:
Quote:
Marek Wodzinski wrote:
nie.
To Ty wysyłasz upsowi na koniec zamykania systemu sygnał, żeby ups się
wyłączył (wyłączając równocześnie komputer). Po powrocie zasilania ups
wstaje, komputer razem z nim.
Niestety ups'a (bynajmniej tego) nie da sie wylaczyc w ten sposob poza tym
Jestes pewny ze nie ma ? To byla dosc typowa funkcja w zasilaczach
Quote:
tak wylaczony ups nie wlaczy sie po powrocie zasilania
Zasadniczo wymagalo to podania napiecia na pewien pin i wlaczenia
transoptora. Jak potem komputer tracil zasilanie to przestawal
wylaczac UPS i mogl sie wlaczyc
Trzeba by sprawdzic jak to dziala w twoich.
J.
iceman
Guest
Wed Apr 26, 2006 12:17 pm
J.F. wrote:
Quote:
Niestety ups'a (bynajmniej tego) nie da sie wylaczyc w ten sposob poza tym
Jestes pewny ze nie ma ? To byla dosc typowa funkcja w zasilaczach
Wiem ze jak sie rozladuje do cna to sie wylaczy,ale to chyba oczywiste
Jednak po rozladowaniu zupelnym a po powrocie ~220 z sieci ups sie
nie wlaczy chociaz na wszeli wypadek sprawdze jeszcze raz.
Quote:
tak wylaczony ups nie wlaczy sie po powrocie zasilania
Zasadniczo wymagalo to podania napiecia na pewien pin i wlaczenia
transoptora. Jak potem komputer tracil zasilanie to przestawal
wylaczac UPS i mogl sie wlaczyc
Trzeba by sprawdzic jak to dziala w twoich.
J.
--
Pozdrawiam.
Lukasz
Franciszek Sosnowski
Guest
Wed Apr 26, 2006 9:30 pm
Dnia Wed, 26 Apr 2006 12:27:14 +0200, iceman tak nawijal:
Quote:
Niestety ups'a (bynajmniej tego)
-----------------^^^^^^^
Przynajmniej!
Quote:
nie da sie wylaczyc w ten sposob poza tym
tak wylaczony ups nie wlaczy sie po powrocie zasilania
No to zamiast wylaczac upsa, to zrobic prosty uklad
astabilny np. na ne555, ktory dostanie zasilanie
sprzed upsa (trafo, mostek, kondik, stabek 5v) i
wykonywac bedzie 'zwarcie' np. 0.5s co 5s.
Wyjscie (out) podlaczyc do odpowiedniego pinu w zlaczu
power-button plyty glownej (tranzystorem) zas wejscie
RST do PowetGood zasilacza, ew galezi +5V glownej
(oczywiscie przez oporek).
www.fairchildsemi.com/ds/SA%2FSA555.pdf
(strona 5, rys 5).
Dokladnie tak wykonalem mojego kompa, ktory ma w sobie
UPS'a. U mnie jest o tyle inaczej, ze zasilanie ukladu
leci z samego zasilacza ATX z +5v aux, ktore pojawia sie
zaraz, gdy ups poda prad; wlaczanie wiec jest "startem"
UPSa, wylaczenie zas jest zrobione na wyjsciu plyty
glownej - albo poleci shutdown z systemu (badz przycisk
plyty) i plyta zrzuci O/C na PS-ON (14 pin), badz calkiem
hardwareowo - rozwarcie podtrzymania: wylacza sie wszystko
natychmiast.
Choc ja nie potrzebuje wake-up_after_power_failure, to
omawiany uklad generuje krotkie 'zwarcia' gdy sie pojawia
prad - tyle, ze w innym 'kontekscie'.
Poki co dziala poprawnie juz od 5 lat.
Pozdr,
f.
--
Fran,
Nam jest wszystko jedno...
Nam to nawet wszystko jedno,
czy jest nam wszystko jedno.