CodeBoy
Guest
Tue Apr 04, 2006 8:18 pm
Bardzo ciekawy przypadek.
Codziennie od 3 dni, włącza mi się UPS Ever 500, o 5 rano.
niestety wstaje o 6 wiec ta 5 troche mnie denerwuje
co ciekawe, napiecie jest bo nic sie nie resetuje, podejrzewam ze jest
jakis porogramowe przelaczenie sieci, lub inne obciazenie, zastanawia mnie
tylko dlaczego UPS nie wraca do pracy z sieci, skoro napiecie potem jest.
Macie jakis pomysl ?. Niestety zabawka juz bez gwarancji i mysle nad
zakupem nowego, ale nie wiem czy to cos pomoze bo moze kazdy sie bedzie
tak zachowywal.
--
Using Opera's revolutionary e-mail client:
http://www.opera.com/m2/
J.F.
Guest
Tue Apr 04, 2006 8:54 pm
On Tue, 04 Apr 2006 22:18:21 +0200, CodeBoy wrote:
Quote:
Bardzo ciekawy przypadek.
Codziennie od 3 dni, włącza mi się UPS Ever 500, o 5 rano.
niestety wstaje o 6 wiec ta 5 troche mnie denerwuje
co ciekawe, napiecie jest bo nic sie nie resetuje, podejrzewam ze jest
jakis porogramowe przelaczenie sieci, lub inne obciazenie, zastanawia mnie
tylko dlaczego UPS nie wraca do pracy z sieci, skoro napiecie potem jest.
Napewno od 3 dni ?
Moze ma planowy test, a po zmianie czasu Cie budzi :-)
J.
darnok
Guest
Tue Apr 04, 2006 9:31 pm
In news:op.s7h2ovnqffm25v@coder2005, *CodeBoy* wrote:
Quote:
Bardzo ciekawy przypadek.
Codziennie od 3 dni, włącza mi się UPS Ever 500, o 5 rano.
niestety wstaje o 6 wiec ta 5 troche mnie denerwuje
co ciekawe, napiecie jest bo nic sie nie resetuje, podejrzewam ze jest
jakis porogramowe przelaczenie sieci, lub inne obciazenie, zastanawia
mnie tylko dlaczego UPS nie wraca do pracy z sieci, skoro napiecie
potem jest. Macie jakis pomysl ?. Niestety zabawka juz bez gwarancji
i mysle nad zakupem nowego, ale nie wiem czy to cos pomoze bo moze
kazdy sie bedzie tak zachowywal.
Do everow jest darmowy soft na stronie.
Podlacz go kablem przez RSa do kompa i uruchom soft. Mozesz tam dodac
rejestratory napiecia akumulatora i sieci z wykresami. Zrob wykres o
feralnej godzinie i cos wiecej sie dowiesz o co moze chodzic.
Moze to jakies przeciazenie i chwilowy zanik napiecia w sieci (wlacza sie
jakis ogromny silnik w okolicy o tej porze?).
--
darnok
CodeBoy
Guest
Wed Apr 05, 2006 5:59 am
On Tue, 04 Apr 2006 23:31:35 +0200, darnok
wrote:
Quote:
In news:op.s7h2ovnqffm25v@coder2005, *CodeBoy* wrote:
Bardzo ciekawy przypadek.
Codziennie od 3 dni, włącza mi się UPS Ever 500, o 5 rano.
niestety wstaje o 6 wiec ta 5 troche mnie denerwuje
co ciekawe, napiecie jest bo nic sie nie resetuje, podejrzewam ze jest
jakis porogramowe przelaczenie sieci, lub inne obciazenie, zastanawia
mnie tylko dlaczego UPS nie wraca do pracy z sieci, skoro napiecie
potem jest. Macie jakis pomysl ?. Niestety zabawka juz bez gwarancji
i mysle nad zakupem nowego, ale nie wiem czy to cos pomoze bo moze
kazdy sie bedzie tak zachowywal.
Do everow jest darmowy soft na stronie.
Podlacz go kablem przez RSa do kompa i uruchom soft. Mozesz tam dodac
rejestratory napiecia akumulatora i sieci z wykresami. Zrob wykres o
feralnej godzinie i cos wiecej sie dowiesz o co moze chodzic.
Moze to jakies przeciazenie i chwilowy zanik napiecia w sieci (wlacza
sie jakis ogromny silnik w okolicy o tej porze?).
No jesli bym mial w tym cudzie RS to juz dawno bym to zrobil, ten UPS
niestety takiego cuda nie posiada, to dosc stary model.
--
Using Opera's revolutionary e-mail client:
http://www.opera.com/mail/
Piotr [PKi]
Guest
Wed Apr 05, 2006 8:21 am
CodeBoy napisał(a):
Quote:
On Tue, 04 Apr 2006 23:31:35 +0200, darnok
> wrote:
In news:op.s7h2ovnqffm25v@coder2005, *CodeBoy* wrote:
Bardzo ciekawy przypadek.
Codziennie od 3 dni, włącza mi się UPS Ever 500, o 5 rano.
niestety wstaje o 6 wiec ta 5 troche mnie denerwuje
co ciekawe, napiecie jest bo nic sie nie resetuje, podejrzewam ze jest
jakis porogramowe przelaczenie sieci, lub inne obciazenie, zastanawia
mnie tylko dlaczego UPS nie wraca do pracy z sieci, skoro napiecie
potem jest. Macie jakis pomysl ?. Niestety zabawka juz bez gwarancji
i mysle nad zakupem nowego, ale nie wiem czy to cos pomoze bo moze
kazdy sie bedzie tak zachowywal.
Do everow jest darmowy soft na stronie.
Podlacz go kablem przez RSa do kompa i uruchom soft. Mozesz tam dodac
rejestratory napiecia akumulatora i sieci z wykresami. Zrob wykres o
feralnej godzinie i cos wiecej sie dowiesz o co moze chodzic.
Moze to jakies przeciazenie i chwilowy zanik napiecia w sieci (wlacza
sie jakis ogromny silnik w okolicy o tej porze?).
No jesli bym mial w tym cudzie RS to juz dawno bym to zrobil, ten UPS
niestety takiego cuda nie posiada, to dosc stary model.
--Using Opera's revolutionary e-mail client:
http://www.opera.com/mail/
Sprawa jest moim zdaniem banalna. O piątej rano jest jakieś przełączenie
sieci, napięcie minimalnie spada (krótkotrwale spada mocno), UPS
przełącza na prace bateryjną, nie wraca bo brakuje pewnie kilka
dziesiątych volta.
Nie włącza ci sie jakiś piec o 5tej?
Propozycje:
- w ups-ie jest potencjometr którym możesz podregulować progi działania,
serwis EVER powie którym krecic (mi zawsze mówili jak dzwoniłem z pytaniem)
- zmierz napięcie w ganiazdkach o tej 5tej, miernikiem RMS, jak będzie
poniżej 230V zadzwoń do zakładu energetycznego i zgłoś że masz za niskie
napięcie, podniosą na odczepie trafo i po problemie.
Ja bym sugierował podejscie numer dwa. Porządek musi być. Nic cie to nie
będzie kosztować.