Mam kilka timerów elektronicznych, mniej więcej takich
http://p.alejka.pl/i2/p_new/30/04/programator-czasowy-brilux-pce-10-ad-pce100-10_0_b.jpg
Wszystkie je dopadła dziwna przypadłość. Kiedy są włączone do kontaktu,
ale styki przekaźnika są w stanie spoczynkowym (czyli nie włączone) na
wyświetlaczu jest kompletny chaos, zapalone są wszystkie segmenty. Tylko
dobre wpatrzenie się pozwala odczytać to co faktycznie jest wyświetlane,
te segmenty są ciut ciemniejsze. Trochę lepsza sytuacja jest kiedy timer
jest wyłączony z kontaktu. Natomiast całkiem dobrze jest wtedy, kiedy
timer jest w kontakcie i kiedy przekaźnik jest włączony i podaje
napięcie na wyjście. Czy jest jakiś sposób żeby to poprawić, czy raczej
musze się z tym pogodzić? TIA
--
Big Jack
////// GG: 660675
( o o)
--ooO-( )-Ooo-
Wmak
Guest
Sun Mar 25, 2012 12:55 pm
Big Jack <aaaaa@bbbbb.zz> napisał(a):
Natomiast całkiem dobrze jest wtedy, kiedy
Quote:
timer jest w kontakcie i kiedy przekaźnik jest włączony i podaje
napięcie na wyjście. Czy jest jakiś sposób żeby to poprawić, czy raczej
musze się z tym pogodzić? TIA
Sprawdź zasilacz beztransformatorowy w tym urządzeniu.
To jest źródło prądowe (z szeregowym kondensatorem), obciążone przekaźnikiem a
gdy ten nie bierze prądu diodą zenera - niestety często zbyt małej mocy - pada z
przegrzania .
Sprawdź, czy napięcie na niej jest prawidłowe w stanie ON i OFF timera.
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Arti
Guest
Mon Mar 26, 2012 4:33 am
Jest zbyt wysokie napięcie zasilania części cyfrowej. Uszkodzone są
akumulatorki podtrzymujące 1,2V, które powinny ograniczać to napięcie
lub/oraz dioda zenera (umieszczona wcześniej, na wyższym napięciu
zasilającym przekaźnik).