RTV forum PL | NewsGroups PL

Prędkość narastania napięcia przy włączaniu urządzenia 230V z triakiem BT136

Predkosc narastania napiecia?

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Prędkość narastania napięcia przy włączaniu urządzenia 230V z triakiem BT136

Tomasz Ozon
Guest

Sun Nov 21, 2010 11:40 pm   



Jaką można przyjąć prędkość narastania napięcia przy włączaniu urządzenia
do sieci 230V zwykłym przełącznikiem?

Zastanawia mnie to, bo np. triak BT136 ma:
dV/dt max = 50V/us. Jak rozumiem po przekroczeniu tej wartosci triak sam
się włączy?
Czy jest możliwe, że podczas włączania urządzenia zawierającego taki triak,
będzie on przewodził przez jeden półokres prądu w sieci?

Po co mi to?
Próbuję zabezpieczyć zasilacz RC (beztransformatorowy) przed udarem
prądowym podczas włączania.
C=12uF a więc dość dużo
Idea jest taka, żeby zastosować triak+optotriak włączany w zerze, dzięki
czemu pierwsze ładowanie kondensatora po włączeniu będzie łagodne.

pozdr
T

Desoft
Guest

Mon Nov 22, 2010 8:37 am   



Quote:
Jaką można przyjąć prędkość narastania napięcia przy włączaniu urządzenia
do sieci 230V zwykłym przełącznikiem?

Zastanawia mnie to, bo np. triak BT136 ma:
dV/dt max = 50V/us. Jak rozumiem po przekroczeniu tej wartosci triak sam
się włączy?
Czy jest możliwe, że podczas włączania urządzenia zawierającego taki
triak,
będzie on przewodził przez jeden półokres prądu w sieci?

Raczej bałbym się zakłóceń. Ewentualnie mały dławik w szereg załatwi
problemy dV/dt


Quote:

Po co mi to?
Próbuję zabezpieczyć zasilacz RC (beztransformatorowy) przed udarem
prądowym podczas włączania.
C=12uF a więc dość dużo
Idea jest taka, żeby zastosować triak+optotriak włączany w zerze, dzięki
czemu pierwsze ładowanie kondensatora po włączeniu będzie łagodne.

A tak jak robią wszyscy?
Rezystor ? termistor NTC?

--
Desoft

Tomek
Guest

Mon Nov 22, 2010 10:19 am   



Quote:
Raczej bałbym się zakłóceń.

Nie bardzo rozumiem.

Quote:
Ewentualnie mały dławik w szereg załatwi
problemy dV/dt

Tak zrobię.

Quote:
A tak jak robią wszyscy?
Rezystor ? termistor NTC?

Wszyscy dają np rezystor, co przy prądzie 20mA jest OK. Tutaj płynie prawie
1A.
NTC też się grzeje, wstawię, jak nie zadziałają inne sposoby.

pozdr
T

EM
Guest

Mon Nov 22, 2010 10:53 am   



Quote:
A tak jak robią wszyscy?
Rezystor ? termistor NTC?

Wszyscy dają np rezystor, co przy prądzie 20mA jest OK. Tutaj płynie prawie
1A.
NTC też się grzeje, wstawię, jak nie zadziałają inne sposoby.

W zasilaczach, gdzie ładuje się dużą pojemność, rzędu 100-220uF są rezystory w
granicach np. 2,7R lub NTC np. 5 omów na zimno.
Są też zasilacze, gdzie nie ma nic szeregowo poza mostkiem Smile
No i tam prąd załączania jest dużo wyższy.

Natomiast jak dla mnie słabą ideą jest zasilacz beztransformatorowy o takim
prądzie. To może pracować bardziej jako korektor współczynnika mocy.
--
Pozdrawiam
EM

J.F.
Guest

Mon Nov 22, 2010 11:42 am   



Użytkownik "Tomasz Ozon" <tozon@za.reklame.dziekuje.o2.pl> napisał
w
Quote:
Zastanawia mnie to, bo np. triak BT136 ma:
dV/dt max = 50V/us. Jak rozumiem po przekroczeniu tej wartosci
triak sam
się włączy?

Powiedzmy: producent gwarantuje, ze ponizej tej wartosci triak sie
nie wlaczy.

Quote:
Próbuję zabezpieczyć zasilacz RC (beztransformatorowy) przed
udarem
prądowym podczas włączania.
C=12uF a więc dość dużo
Idea jest taka, żeby zastosować triak+optotriak włączany w zerze,
dzięki
czemu pierwsze ładowanie kondensatora po włączeniu będzie
łagodne.

Stroboskop jakis ?

J.

Andrzej W.
Guest

Mon Nov 22, 2010 11:47 am   



W dniu 2010-11-21 23:40, Tomasz Ozon pisze:
Quote:
Próbuję zabezpieczyć zasilacz RC (beztransformatorowy) przed udarem
prądowym podczas włączania.

Przy większych mocach stosowałem rezystor i przekaźnik z opóźnieniem.

--
Pozdrawiam,
Andrzej

J.F.
Guest

Mon Nov 22, 2010 1:00 pm   



Użytkownik "Andrzej W." <awa_wp.a_to_wytnij.@wp.pl> napisał
Quote:
W dniu 2010-11-21 23:40, Tomasz Ozon pisze:
Próbuję zabezpieczyć zasilacz RC (beztransformatorowy) przed
udarem
prądowym podczas włączania.
Przy większych mocach stosowałem rezystor i przekaźnik z
opóźnieniem.

Porzadna konstrukcja .. ale czy ten przekaznik nie zuzywal wiecej
mocy niz rezystor ? :-)

J.

Desoft
Guest

Mon Nov 22, 2010 2:29 pm   



Quote:
Raczej bałbym się zakłóceń.

Nie bardzo rozumiem.

Zaprojektowałem kiedyś układzik: stroboskop.
Idea była taka że poprzez diodę i rezystor 10R ładowałem kondensator.
Wyzwolenie palnika następowało tylko wówczas kiedy napięcie sieci było
ujemne.
I dioda 3A czasami padała.

Nie wiem jaki to zasilacz, ale co się stanie gdy triak (tyrystor) załączy
się sam z siebie - dokładnie przez jakieś zakłócenie?


Quote:

Ewentualnie mały dławik w szereg załatwi
problemy dV/dt

Tak zrobię.

A tak jak robią wszyscy?
Rezystor ? termistor NTC?

Wszyscy dają np rezystor, co przy prądzie 20mA jest OK. Tutaj płynie
prawie
1A.

Telewizory biorą większy prąd, rezystory tam spotykane to 4,7R/5W


Quote:
NTC też się grzeje, wstawię, jak nie zadziałają inne sposoby.

Hmm Termistory rozruchowe mają 30-50 miliomów po nagrzaniu. W tym zakresie
napięć to nawet tranzystory MOS przy nich wymiękają.

--
Desoft

Paweł Pawłowicz
Guest

Mon Nov 22, 2010 4:51 pm   



On Sun, 21 Nov 2010 23:40:12 +0100, Tomasz Ozon
<tozon@za.reklame.dziekuje.o2.pl> wrote:

Quote:
Jaką można przyjąć prędkość narastania napięcia przy włączaniu urządzenia
do sieci 230V zwykłym przełącznikiem?

Zastanawia mnie to, bo np. triak BT136 ma:
dV/dt max = 50V/us. Jak rozumiem po przekroczeniu tej wartosci triak sam
się włączy?

Unikaj sytuacji "triak sam się włączy". Triaki tego bardzo nie lubią.
Do ochrony służy gasik, opornik i kondensator połączone szeregowo
zwierające triak. Do określania wartości pojemności i rezystancji
służą nomogramy. Opornik powinien być bezindukcyjny, a kondensator na
co najmniej 630V (lub do pracy na sieci).

Pozdrawiam,
Paweł

Tomek
Guest

Mon Nov 22, 2010 5:47 pm   



Quote:
NTC też się grzeje, wstawię, jak nie zadziałają inne sposoby.

Hmm Termistory rozruchowe mają 30-50 miliomów po nagrzaniu. W tym zakresie
napięć to nawet tranzystory MOS przy nich wymiękają.

Dobrze wiedzieć. Poszukam.

pozdr
T

Waldemar Krzok
Guest

Mon Nov 22, 2010 6:27 pm   



Pawe? Paw?owicz wrote:

Quote:
On Sun, 21 Nov 2010 23:40:12 +0100, Tomasz Ozon
tozon@za.reklame.dziekuje.o2.pl> wrote:

Jaką można przyjąć prędkość narastania napięcia przy włączaniu urządzenia
do sieci 230V zwykłym przełącznikiem?

Zastanawia mnie to, bo np. triak BT136 ma:
dV/dt max = 50V/us. Jak rozumiem po przekroczeniu tej wartosci triak sam
się włączy?

Unikaj sytuacji "triak sam się włączy". Triaki tego bardzo nie lubią.
Do ochrony służy gasik, opornik i kondensator połączone szeregowo
zwierające triak. Do określania wartości pojemności i rezystancji
służą nomogramy. Opornik powinien być bezindukcyjny, a kondensator na
co najmniej 630V (lub do pracy na sieci).

Triaki, które się same załączą lubią się potem nie wyłączać.

Waldek

Tomek
Guest

Mon Nov 22, 2010 6:31 pm   



Quote:
Unikaj sytuacji "triak sam się włączy".

Dlatego właśnie założyłem ten wątek ;)

Przeprowadziłem dzisiaj próby, triak BT139-800 połączony szeregowo z C=12uF
rzeczywiście przewodzi jeden półokres przy włączeniu do sieci (jak się
trafi akurat na szczyt sinusa). Po podłączeniu dławiczka o bliżej nieznanej
indukcyjności efekt znika.

Quote:
Do ochrony służy gasik, opornik i kondensator połączone szeregowo
zwierające triak. Do określania wartości pojemności i rezystancji
służą nomogramy.

Poszukam.

pozdr
T

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Prędkość narastania napięcia przy włączaniu urządzenia 230V z triakiem BT136

NOWY TEMAT

Regulamin - Zasady uzytkowania Polityka prywatnosci Kontakt RTV map News map