Goto page 1, 2 Next
k
Guest
Sun Nov 25, 2007 7:54 pm
Jaki powinien być prąd jałowy transformatora?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Nov 25, 2007 8:04 pm
Hello k,
Sunday, November 25, 2007, 7:54:47 PM, you wrote:
Quote:
Jaki powinien być prąd jałowy transformatora?
Mały.
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam (rdzenie ferrytowe do przetwornic i nie tylko):
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
VSS
Guest
Sun Nov 25, 2007 8:06 pm
k wrote:
Quote:
Jaki powinien być prąd jałowy transformatora?
toroida kilkanaście miliamper
--
VSS
http://vss.pl http://sp3yee.org
https://ssl.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=10683
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Sun Nov 25, 2007 8:06 pm
Użytkownik "k" <kronosss1@poczta.gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:ficgde$hs1$1@news.dialog.net.pl...
Quote:
Jaki powinien być prąd jałowy transformatora?
Adekwatny ;P
Włodek
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Sun Nov 25, 2007 9:03 pm
Użytkownik "VSS" <vss@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:fich34$842$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
k wrote:
Jaki powinien być prąd jałowy transformatora?
toroida kilkanaście miliamper
Czyżbyś wiedział o czymś, o czym nie wiemy ?
Włodek
Marek Lewandowski
Guest
Sun Nov 25, 2007 9:45 pm
On Nov 25, 7:54 pm, "k" <kronos...@poczta.gazeta.pl> wrote:
Quote:
Jaki powinien być prąd jałowy transformatora?
przesunięty w fazie o 90 stopni do napiecia.
--
Marek Lewandowski
k
Guest
Sun Nov 25, 2007 10:00 pm
Chodzi o trafa 1-2 kVA.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Nov 25, 2007 10:22 pm
Hello Włodzimierz,
Sunday, November 25, 2007, 9:03:36 PM, you wrote:
Quote:
Jaki powinien być prąd jałowy transformatora?
toroida kilkanaście miliamper
Czyżbyś wiedział o czymś, o czym nie wiemy ?
Szklana kula mu powiedziała.
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam (rdzenie ferrytowe do przetwornic i nie tylko):
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
VSS
Guest
Sun Nov 25, 2007 10:26 pm
Włodzimierz Wojtiuk wrote:
Quote:
Czyżbyś wiedział o czymś, o czym nie wiemy ?
tak
--
VSS
http://vss.pl http://sp3yee.org
https://ssl.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=10683
Wmak
Guest
Sun Nov 25, 2007 10:41 pm
k <kronosss1@poczta.gazeta.pl> napisał(a):
Quote:
Jaki powinien być prąd jałowy transformatora?
O! kolejny wątek....
Zależy do czego trafo.
Jeśli do wzmacniacza audio, gdzie podstawowym parametrem jest odstęp od
zakłoceń (m.in.przydźwięk sieci) to trafa toroidalne 500W do końcówki mocy
mają prąd jałowy rzędu kilkudziesięciu miliamperów.
W 1000watowym transformatorze do kuchenki mikrofalowej, gdzie jak najmniejsze
(bo tanie) trafo pracuje (po rozgrzaniu żarzenia magnetronu) zawsze z
maksymalną mocą, prąd jałowy może być nawet 1A.
Wmak
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
entroper
Guest
Mon Nov 26, 2007 2:42 pm
Użytkownik "k" <kronosss1@poczta.gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:ficgde$hs1$1@news.dialog.net.pl...
Quote:
Jaki powinien być prąd jałowy transformatora?
nie ma obawy, na pewno nie jest taki jak powinien :)
przykład.
bardzo popularny producent transformatorów w Polsce, trafo na rdzeniu EI,
model handlowy, 150W: prąd jałowy RMS około 300mA, silnie odkształcony
ten sam producent, trafo o zbliżonej mocy, ale wykonane na specjalne
zamówienie (większe): prąd jałowy 30mA, prawie sinusoidalny.
e.
Wmak
Guest
Mon Nov 26, 2007 5:41 pm
entroper <entroper@CWD.spamerom.poczta.onet.pl> napisał(a):
[quote:91baa141ba]bardzo popularny producent transformatorów w Polsce, trafo na rdzeniu EI,
model handlowy, 150W: prąd jałowy RMS około 300mA, silnie odkształcony
ten sam producent, trafo o zbliżonej mocy, ale wykonane na specjalne
zamówienie (większe): prąd jałowy 30mA, prawie sinusoidalny.
e.
Bo mamy wolny rynek...[/quote:91baa141ba]
Pamiętam, gdy w latach 80-tych próbowaliśmy dla firmy zamówić w Zatrze
transformatory ok 120VA do amplitunerów i wzmacniaczy audio.
Chcieliśmy, by nawinięto o ok 25% więcej zwojów na pierwotnym uzwojeniu, niż
w typowym "zatrowskim wykonaniu".
Przez zmniejszenie rozproszenia poprawiało to nam odstęp od zakłóceń o
kilkanaście dB.
Zatra odmówiła, "bo im tak wychodzi ze wzorów" i "trafo nie będzie
optymalne".
Próbowaliśmy ich namówić na wykonanie transformatorów EI ze skróconymi do ok
1/3 blachami środkowej i bocznych kolumn - cewka robi się wąska i ma kształt
długiego prostokąta - wkłada się w nią bardzo gruby pakiet tych
skróconych "E".
Dzięki temu trafo o dużej mocy mieściłoby się w niskiej (modnej) obudowie.
Też odmówili, "bo przekrój żelaza za duży w stosunku do przekroju okna" no
i "wycinanie kształtek EI nie będzie bezodpadowe".
Chcieliśmy dobrze płacić - "nie i już".
Może dla prostownika samochodowego optymalna jest waga i cena trafa a dla
mnie najważniejsze były moc wzmacniacza i decybele S/N - trafo wprawdzie
droższe ale lepszy wzmacniacz możnaby drożej sprzedać.
Wmak
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Heliogabal
Guest
Mon Nov 26, 2007 5:49 pm
Użytkownik "VSS":
[quote:721ec75b3d]toroida kilkanaście miliamper
[/quote:721ec75b3d]
Miliamperow, gamoniu.
Heliogabal
J.F.
Guest
Mon Nov 26, 2007 6:00 pm
On Mon, 26 Nov 2007 16:33:42 +0000 (UTC), Wmak wrote:
[quote:3128b9657d]Pamiętam, gdy w latach 80-tych próbowaliśmy dla firmy zamówić w Zatrze
transformatory ok 120VA do amplitunerów i wzmacniaczy audio.
Chcieliśmy, by nawinięto o ok 25% więcej zwojów na pierwotnym uzwojeniu, niż
w typowym "zatrowskim wykonaniu".
Zatra odmówiła, "bo im tak wychodzi ze wzorów" i "trafo nie będzie
optymalne".
[/quote:3128b9657d]
Moze zle podeszliscie - trzeba bylo zamowic trafo 150VA na 280V :-)
[quote:3128b9657d]Próbowaliśmy ich namówić na wykonanie transformatorów EI ze skróconymi do ok
1/3 blachami środkowej i bocznych kolumn - cewka robi się wąska i ma kształt
długiego prostokąta - wkłada się w nią bardzo gruby pakiet tych
skróconych "E".
Też odmówili, "bo przekrój żelaza za duży w stosunku do przekroju okna" no
i "wycinanie kształtek EI nie będzie bezodpadowe".
Chcieliśmy dobrze płacić - "nie i już".
[/quote:3128b9657d]
Duza byla partia ?
Trudno oceniac, ale nie zawsze jest tak ze klient ma racje
Koszt wykrojnika, formy do karkasow, oprzyrzadowania, pomyslunku
- a spadaj szanowny kliencie ..
J.
entroper
Guest
Mon Nov 26, 2007 6:23 pm
Użytkownik " Wmak" <wmak@WYTNIJ.gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:fiesh6$p1e$1@inews.gazeta.pl...
(...)
[quote:cba5fae574]Też odmówili, "bo przekrój żelaza za duży w stosunku do przekroju okna"
no i "wycinanie kształtek EI nie będzie bezodpadowe".
[/quote:cba5fae574]
w arkuszu excela, którym posługują się wszystkie te firmy wyskoczył
prawdopodobnie taki właśnie komunikat :)
odniosłem też wrażenie, że w firmie o której pisałem, projektowaniem
wszystkiego zajmuje się jeden, supertajny człowiek (o kontakcie z nim w ogóle
zapomnij), na dodatek chyba nie etatowy pracownik, samo "przekazanie mu
sprawy" zajmuje 2 tygodnie, jak zachoruje, to d..., nic nie załatwisz, chyba,
że podasz po prostu ile chcesz zwojów i jakim drutem. O nietypowym rdzeniu
(albo nawet o złożeniu EI bez przekładania - ze szczeliną) nawet nie ma co
marzyć. Nóż się w kieszeni otwiera.
e.
Goto page 1, 2 Next