MH
Guest
Sun Nov 27, 2011 2:45 am
Witam ,
Nieee , nie chodzi mi o sygnał CLK. Ta cała elektronika w piecu CO (Vaillant)
jest o kant d... rozbić. Banalny układ czasowy , lekko pozwoli mi na
oszczędnośc rzędu 30% (tak na "oko").
Do rzeczy , kiedyś namierzyłem bardzo fajny scalak w puszce DIP-8. Parę
badziewi w otoczeniu , typu oscylator (częstotliwości nie pamiętam , ale to
nieistotne) , komunikacja (programowanie/odczyt przez SPI) , odmierza toto
czas z dokładnością do 1s/rok , podaje datę , dzień tygodnia i takie tam...
Koszt , parę zeta... Za cholerę nie pamiętam symbolu,producenta i gdzie to
kupić...
Może być coś innego , ale w tym stylu.. Pomożecie ??
MH
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
mw158979
Guest
Sun Nov 27, 2011 2:49 am
" MH" <logiznam@WYTNIJ.gazeta.pl> schrieb im Newsbeitrag
news:jas16t$gko$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Nieee , nie chodzi mi o sygnał CLK. Ta cała elektronika w piecu CO
(Vaillant)
jest o kant d... rozbić. Banalny układ czasowy , lekko pozwoli mi na
oszczędnośc rzędu 30% (tak na "oko").
Do rzeczy , kiedyś namierzyłem bardzo fajny scalak w puszce DIP-8. Parę
badziewi w otoczeniu , typu oscylator (częstotliwości nie pamiętam , ale
to
nieistotne) , komunikacja (programowanie/odczyt przez SPI) , odmierza toto
czas z dokładnością do 1s/rok , podaje datę , dzień tygodnia i takie
tam...
Koszt , parę zeta... Za cholerę nie pamiętam symbolu,producenta i gdzie
to
kupić...
Może być coś innego , ale w tym stylu.. Pomożecie ??
Zapewne RTC. I zapewne nie chodzi
o dokladnosc 1s/rok (w przeciwnym razie
dobry kwarc laboratoryjny do tego)
mw
MH
Guest
Sun Nov 27, 2011 4:55 am
mw158979 <e@tam.pl> napisał(a):
Quote:
" MH" <logiznam@WYTNIJ.gazeta.pl> schrieb im Newsbeitrag
news:jas16t$gko$1@inews.gazeta.pl...
Nieee , nie chodzi mi o sygnał CLK. Ta cała elektronika w piecu CO
(Vaillant)
jest o kant d... rozbić. Banalny układ czasowy , lekko pozwoli mi na
oszczędnośc rzędu 30% (tak na "oko").
Do rzeczy , kiedyś namierzyłem bardzo fajny scalak w puszce DIP-8. Parę
badziewi w otoczeniu , typu oscylator (częstotliwości nie pamiętam , ale
to
nieistotne) , komunikacja (programowanie/odczyt przez SPI) , odmierza toto
czas z dokładnością do 1s/rok , podaje datę , dzień tygodnia i takie
tam...
Koszt , parę zeta... Za cholerę nie pamiętam symbolu,producenta i gdzie
to
kupić...
Może być coś innego , ale w tym stylu.. Pomożecie ??
Zapewne RTC. I zapewne nie chodzi
o dokladnosc 1s/rok (w przeciwnym razie
dobry kwarc laboratoryjny do tego)
mw
=================
Być może masz rację. Co prawda w moim przypadku Dokładność może być ByleJaka.
A niech to będzie 1godz./rok.
To naprawdę w tym zastosowaniu nie jest punktem krytycznym.
---------
No dobra , opiszę bardziej szczegółowo problem :
1) piec zaczyna jarać
2) zanim w jaskini zrobi się ciepło , idzie non-stop
3) pkt. 1-2 , jest OK!!!
4) (No i teraz się zaczyna !!) Piec wyłancza się na ok. 40s.
5) Piec włancza się na ok. 2-3 minuty.
6) JMP @4
No i tak wkoło macieju. W pkt.4 , LEKKO można dziada wyłączyć na 20-30 minut ,
i będzie OK. No przeca nie będę latał jak popapraniec co chwilę i "pśtrykał"
tym badziewiem.
Hah !! , a jakbyście popatrzeli na wykresy zamieszczone na "Kąputerze" owego
pieca (tak toto określają fachury z Vaillanta) , to w/g mojej wiedzy ( nie
studium w prywatnej szkółce ) , to wręcz woła o pomstę do nieba..
Taak , no niestety dałem się w to wkręcić. Nie patrząc na IMBECYLNE wykresy ,
słuchając tylko pi.....nia sprzedawców. No cóż , teraz to ja mam problem..
Mea Culpa !!
Jak macie jakąś kochę na oku , dajcie pdf'a !!
MH
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
nom
Guest
Sun Nov 27, 2011 4:55 am
Użytkownik " MH" <logiznam@NOSPAM.gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:jas8rg$2s0$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
mw158979 <e@tam.pl> napisał(a):
No i tak wkoło macieju. W pkt.4 , LEKKO można dziada wyłączyć na 20-30
minut ,
i będzie OK. No przeca nie będę latał jak popapraniec co chwilę i
"pśtrykał"
tym badziewiem.
A co to za kocioł? Nie ma modulacji palnika?
Kocioł ma zadaną jak mniemam temp. zasilania CO, np. 60*C (+ - histereza,
np.8*C).
Jeżeli odiągnie 68*C to się wyłącza, a jak spadnie poniżej 52*C to się
włącza.
Jak ma modulacje palnika to stara się utrzymać te 60*C cały czas, no chyba,
że kocioł jest przewymiarowany i moc minimalna jest za duża jak na
powierzchnię budynku do ogrzania i tak będzie taktował.
Poza tym to sobie ustaw tą instalację prawidłowo a nie grzeb w elektronice
kotła.
MH
Guest
Sun Nov 27, 2011 6:45 am
nom <nom73@usunto.gazeta.pl> napisał(a):
Quote:
Użytkownik " MH" <logiznam@NOSPAM.gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:jas8rg$2s0$1@inews.gazeta.pl...
mw158979 <e@tam.pl> napisał(a):
No i tak wkoło macieju. W pkt.4 , LEKKO można dziada wyłączyć na 20-30
minut ,
i będzie OK. No przeca nie będę latał jak popapraniec co chwilę i
"pśtrykał"
tym badziewiem.
A co to za kocioł? Nie ma modulacji palnika?
Kocioł ma zadaną jak mniemam temp. zasilania CO, np. 60*C (+ - histereza,
np.8*C).
Jeżeli odiągnie 68*C to się wyłącza, a jak spadnie poniżej 52*C to się
włącza.
Jak ma modulacje palnika to stara się utrzymać te 60*C cały czas, no chyba,
że kocioł jest przewymiarowany i moc minimalna jest za duża jak na
powierzchnię budynku do ogrzania i tak będzie taktował.
Poza tym to sobie ustaw tą instalację prawidłowo a nie grzeb w elektronice
kotła.
=====================
A tak z innej beki... Zaś do diabła mam problemy w moim starym "124".
Pamiętasz , w temacie innym Twoja porada była na 100% .
Wymieniłem przekaźnik (ten co świece żarowe obsługuje). No i jasna piłka ,
coś nie jest tak jak być powinno. Mam 6 garów , w przeciągu 1/4 roku 2
świeczki padły..
Gdzie Twoim zdaniem może być przyczyna ??
Pozdro.,
MH
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
MH
Guest
Sun Nov 27, 2011 6:45 am
nom <nom73@usunto.gazeta.pl> napisał(a):
Quote:
Użytkownik " MH" <logiznam@NOSPAM.gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:jas8rg$2s0$1@inews.gazeta.pl...
mw158979 <e@tam.pl> napisał(a):
No i tak wkoło macieju. W pkt.4 , LEKKO można dziada wyłączyć na 20-30
minut ,
i będzie OK. No przeca nie będę latał jak popapraniec co chwilę i
"pśtrykał"
tym badziewiem.
A co to za kocioł? Nie ma modulacji palnika?
Kocioł ma zadaną jak mniemam temp. zasilania CO, np. 60*C (+ - histereza,
np.8*C).
Jeżeli odiągnie 68*C to się wyłącza, a jak spadnie poniżej 52*C to się
włącza.
Jak ma modulacje palnika to stara się utrzymać te 60*C cały czas, no chyba,
że kocioł jest przewymiarowany i moc minimalna jest za duża jak na
powierzchnię budynku do ogrzania i tak będzie taktował.
Poza tym to sobie ustaw tą instalację prawidłowo a nie grzeb w elektronice
kotła.
=================
Hmm , i tutaj chyba Kolego nie masz racji. Dlaczego ?? , Ano dlatego , że
należałaoby uwzględnić straty energetyczne/cieplne na zewnątrz. Pewnie , jest
to B. istotne. Nie mniej jednak , sądzę , że piecyk działa na zasadzie bądź to
analogowego pomiaru temperatury na wyjjściu z badziewnej 30-Watowej pompki ,
bądź gdzieś tam jest zainstalowany jakiś BIMETAL...
Absolutnie , nie chcę włazić w wewnętrzną elektronikę!! Już bardziej
SPIERDOLIĆ się tego nie da !! Niemcy zrobili to PERFEKCYJNIE !! A jeszcze
jakbyś zobaczył to "odrutowanie"... MatkoBosko - takiego ciulstwa za KOMUNY
nie widziałem...
No i proste , chcę zrobić układ czasowy :
1) x - sekund - piec jest włączony
2) y - sekund - piec jest wyłączony
3) JMP @1
======
Pozdro ,
MH
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
MH
Guest
Sun Nov 27, 2011 6:45 am
[cut]
Czy Ty Kolego przypadkiem nie doradzłeś mi w temacie usprawnienia auta ??
Hmmm , no bo ja mam taką pamięć dobrą , ale niestety krótką.. Ot taki flash...
Jeżeli można , to znowu poproszę o poradę.. Pierwsza porada , to "strzał w
dziesiątkę" !!
MH
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
William Bonawentura
Guest
Sun Nov 27, 2011 8:32 am
Użytkownik " MH" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:jas8rg$2s0$1@inews.gazeta.pl...
Poszukaj w instrukcji twojego KOTŁA (piec masz zapewne w kuchni) ustawień
typu "czas przerwy" i "histereza". Podnieś pierwszy do np. piętnastu minut,
histerezę do powiedzmy 15 stopni i zapewne uzyskasz to, o czym myślisz.
j.r.
Guest
Sun Nov 27, 2011 8:44 am
MH wrote:
Quote:
potencjometrem ustalasz wypełnienie natomiast
zmieniając C1 zmieniasz okres przebiegu.
ewentualnie ATMELek np. ATTINY
wtedy wybierasz sobie czasy dowolnie.
--
pzdr, j.r.
nom
Guest
Sun Nov 27, 2011 6:16 pm
Użytkownik " MH" <logiznam@NOSPAM.gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:jashhu$hdb$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
nom <nom73@usunto.gazeta.pl> napisał(a):
A tak z innej beki... Zaś do diabła mam problemy w moim starym "124".
Pamiętasz , w temacie innym Twoja porada była na 100% .
Nie pamiętam, chyba mnie z kimś pomyliłeś.
Damian G
Guest
Mon Nov 28, 2011 12:32 pm
W dniu 27.11.2011 03:55, MH pisze:
Quote:
No dobra , opiszę bardziej szczegółowo problem :
1) piec zaczyna jarać
2) zanim w jaskini zrobi się ciepło , idzie non-stop
3) pkt. 1-2 , jest OK!!!
4) (No i teraz się zaczyna !!) Piec wyłancza się na ok. 40s.
5) Piec włancza się na ok. 2-3 minuty.
6) JMP @4
No i tak wkoło macieju. W pkt.4 , LEKKO można dziada wyłączyć na 20-30 minut ,
i będzie OK. No przeca nie będę latał jak popapraniec co chwilę i "pśtrykał"
tym badziewiem.
A jak zmienia się temperatura na wyświetlaczu (wody w obiegu grzewczym)?
Spróbuj zwiększyć parametr "czas wybiegu pompy" przyciskami na kotle.
Szczegóły w instrukcji.
A nie masz zapchanej wężownicy (paprochami i/lub kamieniem) - to
spowalnia przepływ wody, co powoduje jej szybki wzrost (w tym efekty
akustyczne) i wyłączenie palnika? Pomogło przepłukanie i odkamienienie.
--
Damian