Goto page 1, 2 Next
Jarek P.
Guest
Tue Jun 08, 2010 12:07 pm
Panowie, na gwałt pomoc mi jest potrzebna:
pewne urządzenie raportuje stan dołączonego do niego zasilania (DC, z
siłowni nie z akumulatora, jak to sugerują opisy wartości, ale to
akurat nieistotny szczegół), w raportach występują trzy wartości:
- high battery voltage
- low battery voltage
- positive battery voltage
Pierwsze dwie wartości są dość oczywiste i wynoszą mniej więcej tyle,
co nominalne napięcie zasilającej ustrojstwo siłowni (54V). Czym jest
jednak trzecia wartość? Jest ona o ok. 50% wyższa od nominalnej i
nijak do niczego nie pasuje...
J.
J.F.
Guest
Tue Jun 08, 2010 1:40 pm
Użytkownik "Jarek P." <jarekprzybyl@gmail.com> napisał w
Quote:
- positive battery voltage
co nominalne napięcie zasilającej ustrojstwo siłowni (54V). Czym
jest
jednak trzecia wartość? Jest ona o ok. 50% wyższa od nominalnej i
nijak do niczego nie pasuje...
Zazwyczaj tlumaczyloby sie na "dodatnie napiecie baterii".
Ujemny biegun jest tam podlaczony do masy ? Moze ma swoj niezerowy
potencjal ?
50% .. troche za duzo jak na ladowanie. Jaka to bateria - olowiowa
"48V" ?
J.
Jacek Maciejewski
Guest
Tue Jun 08, 2010 2:03 pm
Dnia Tue, 8 Jun 2010 03:07:30 -0700 (PDT), Jarek P. napisał(a):
Quote:
Czym jest
jednak trzecia wartość? Jest ona o ok. 50% wyższa od nominalnej i
nijak do niczego nie pasuje...
A moze by tak zapytać producenta?
--
Jacek
Jarek P.
Guest
Tue Jun 08, 2010 3:58 pm
On 8 Cze, 15:40, "J.F." <jfox_xnosp...@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Zazwyczaj tlumaczyloby sie na "dodatnie napiecie baterii".
Tak, ale tutaj to trochę bezsensownie brzmi.
Quote:
Ujemny biegun jest tam podlaczony do masy ? Moze ma swoj niezerowy
potencjal ?
50% .. troche za duzo jak na ladowanie. Jaka to bateria - olowiowa
"48V" ?
To telekomunikacyjne urządzenie, zasilane z typowej siłowni, własnej
baterii nie ma ani w żaden sposób nie wspiera tej siłownianej, ma po
prostu zaciski "power" i tyle. I monitoruje napięcie na nich. Nie ma
szans, żeby tam wystąpiło na zasilaniu nawet chwilowo takie napięcie,
za durzo zasilanych z tej samej siłowni urządzeń by na to zareagowało
delikatnie mówiąc niezdrowo. Dokumentacja niestety te parametry
opisuje jedynie w ten sposób, jak w nagłówku postu, nie wyjaśniając, o
czym ten parametr mówi.
J.
Desoft
Guest
Tue Jun 08, 2010 5:21 pm
To telekomunikacyjne urządzenie, zasilane z typowej siłowni, własnej
baterii nie ma ani w żaden sposób nie wspiera tej siłownianej, ma po
prostu zaciski "power" i tyle. I monitoruje napięcie na nich.
Siłownie telekomunikacyjne budowane są w taki sposób aby umożliwić zasilanie
bezprzerwowe.
W przypadku pracy na akumulatorach siłownia ma zapewnić napięcie w
określonych granicach. Przy spadku napięcia akumulatorów załączana jest
przetwornica dodawcza, która podnosi napięcie wyjściowe.
Być może chodzi tutaj o monitorowanie awarii takiej przetwornicy.
--
Desoft
Jarek P.
Guest
Tue Jun 08, 2010 6:23 pm
Użytkownik "Desoft" <Desoft@interia.pl> napisał w wiadomości
news:hulu6u$ups$1@news.onet.pl...
Quote:
Siłownie telekomunikacyjne budowane są w taki sposób aby umożliwić
zasilanie bezprzerwowe.
W przypadku pracy na akumulatorach siłownia ma zapewnić napięcie w
określonych granicach. Przy spadku napięcia akumulatorów załączana jest
przetwornica dodawcza, która podnosi napięcie wyjściowe.
Być może chodzi tutaj o monitorowanie awarii takiej przetwornicy.
Wszystko się zgadza, ale z punktu widzenia zacisków wyjściowych takiej
siłowni, napięcie nie ma prawa nawet drgnąć i jest w niej ileś poziomów
zabezpieczeń przed taką sytuacją, więc nie przypuszczam, żeby tutaj samo
urządzenie dodatkowo to monitorowało. Zwłaszcza, że po zasileniu z 75V to
już by raczej były zwłoki.
J.
Jarek P.
Guest
Tue Jun 08, 2010 6:24 pm
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmacwytnij@o2.pl> napisał w wiadomości
news:slzq0r0n9ba0.1wk8umwwjhgp.dlg@40tude.net...
Quote:
A moze by tak zapytać producenta?
Wiesz... jak by to powiedzieć.... właśnie w tym sęk, że ktoś już zapytał ;-)
J. (i ogromny koncern, w którym nie wie prawica, co robi lewica)
Marek Lewandowski
Guest
Tue Jun 08, 2010 8:15 pm
Jarek P. wrote:
Quote:
Zwłaszcza, że po zasileniu z 75V to
już by raczej były zwłoki.
Nie mam pojęcia, jak zasilane są urządzenia t-com, ale niektóre
specyficzne przemysłowe instalacje DC miewają pływający potencjał
utrzymywany przez osobne urządzenie na niezerowym poziomie względem
masy. Monitoruje się to napięcie względem masy i jak jest ine, niż
zadane, to znaczy, że gdzieś jest zwarcie do ziemi. Może masz coś
podobnego zaimplementowanego? Między + a - 56V, ale między + a GND 75V?
Nie zabijajcie, tak mi się skojarzyło.
Marek
--
Marek Lewandowski
Jarek P.
Guest
Tue Jun 08, 2010 8:27 pm
Użytkownik "Marek Lewandowski" <locust@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:877mn2F3apU1@mid.individual.net...
Quote:
Nie mam pojęcia, jak zasilane są urządzenia t-com, ale niektóre
specyficzne przemysłowe instalacje DC miewają pływający potencjał
utrzymywany przez osobne urządzenie na niezerowym poziomie względem
masy.
Nie, u nas nie ma tu żadnych filozofii, normalne DC, od "reszty świata"
różniące się jedynie plusem na masie.
Quote:
podobnego zaimplementowanego? Między + a - 56V, ale między + a GND 75V?
Niestety, +56V jest z GND defaultowo zwarte.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Jun 08, 2010 8:38 pm
Hello Jarek,
Tuesday, June 8, 2010, 10:27:33 PM, you wrote:
Quote:
Nie mam pojęcia, jak zasilane są urządzenia t-com, ale niektóre
specyficzne przemysłowe instalacje DC miewają pływający potencjał
utrzymywany przez osobne urządzenie na niezerowym poziomie względem
masy.
Nie, u nas nie ma tu żadnych filozofii, normalne DC, od "reszty świata"
różniące się jedynie plusem na masie.
podobnego zaimplementowanego? Między + a - 56V, ale między + a GND 75V?
Niestety, +56V jest z GND defaultowo zwarte.
W Strowgerze bateria +50V to była bateria licznikowa - zasilająca
liczniki. W Siemensie telegraficznym (telex) zasilanie było
symetryczne +/-60V. Być może w nowszych urządzeniach też występuje
jakieś napięcie dodatnie do celów sygnalizacji?
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Jarek P.
Guest
Tue Jun 08, 2010 8:53 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:1375037785.20100608223825@pik-net.pl...
Quote:
W Strowgerze bateria +50V to była bateria licznikowa - zasilająca
liczniki. W Siemensie telegraficznym (telex) zasilanie było
symetryczne +/-60V. Być może w nowszych urządzeniach też występuje
jakieś napięcie dodatnie do celów sygnalizacji?
Występuje tam cała masa różnych napięć do przeróżnych celów, ale w tym
przynajmniej urządzeniu o które pytam (a także chyba we wszystkich znanych
mi innych) są one produkowane lokalnie już w samym urządzeniu, często wręcz
na poszczególnych kartach urządzenia. Całe ustrojstwo jest zasilane
dwużyłowym przewodem, a ów tajemniczy parametr owego zasilania awansuje
powoli na jakąś cholerną zemstę zakonu Templariuszy, bo o co chodzi - nikt
nie wie.
Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to zaimplementowana w sofcie i albo
jeszcze nierealizowana sprzętowo, albo zarzucona na jakimś etapie projektu
możliwość bezpośredniego wspierania osobno dołączanego akumulatora. Tyle, że
nic więcej na to nie wskazuje...
Miałem nadzieję, że jest to jakiś typowy parametr, z którym się do tej pory
nie spotkałem po prostu, wychodzi jednak na to, że nie.
J.
Piotr Gałka
Guest
Wed Jun 09, 2010 6:07 am
Użytkownik "Jarek P." <jarekprzybyl@gmail.com> napisał w wiadomości
news:hum92k$fv5$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Nie, u nas nie ma tu żadnych filozofii, normalne DC, od "reszty świata"
różniące się jedynie plusem na masie.
W takim razie logika by mówiła, że normalnie jest Negative battery voltage,
a jak jest odwrotnie to trzeba alarmować.
P.G.
Jarek P.
Guest
Wed Jun 09, 2010 9:18 am
On 9 Cze, 08:07, Piotr Gałka <piotr.ga...@CUTTHISmicromade.pl> wrote:
Quote:
W takim razie logika by m wi a, e normalnie jest Negative battery voltage,
a jak jest odwrotnie to trzeba alarmowa .
Rzadko, ale zdarzały się przypadki odwrotnego podłączenia półki i
wtedy faktycznie jest alarm, dużo bardziej dobitny niż komunikat
systemowy. Wietrzyć pomieszczenie długo potem trzeba...
J.
entroper
Guest
Wed Jun 09, 2010 12:13 pm
Użytkownik "Jarek P." <jarekprzybyl@gmail.com> napisał w wiadomości
news:a41e1849-0eab-4432-a5f4-8e98476ab7e0@c33g2000yqm.googlegroups.com...
Quote:
w raportach występują trzy wartości:
- high battery voltage
- low battery voltage
- positive battery voltage
Quote:
Pierwsze dwie wartości są dość oczywiste i wynoszą mniej więcej tyle,
co nominalne napięcie zasilającej ustrojstwo siłowni (54V). Czym jest
jednak trzecia wartość? Jest ona o ok. 50% wyższa od nominalnej i
nijak do niczego nie pasuje...
może chodzi o maksymalne dopuszczalne napięcie, jakie wytrzymuje
urządzenie albo przy którym odłącza się ono dla ochrony zasilacza?
Porządny sprzęt na 48V wytrzymuje gdzieś do 72V. Trochę dziwne jest to
"positive", bo w siłowniach jest + na masie, ale może wewnętrznie w
urządzeniu masa jest na -?
e.
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Jun 09, 2010 4:12 pm
Dnia Tue, 8 Jun 2010 03:07:30 -0700 (PDT), Jarek P. napisał(a):
Quote:
Czym jest
jednak trzecia wartość?
Przyszła mi do głowy jeszcze jedna możliwość. Być może chodzi tu o
maksymalne napięcie między masą urządzenia (do której jak mówisz jest
podłączony + zasilania) a ziemią.
--
Jacek
Goto page 1, 2 Next