Czołem.
Czy pomiar pojemności kondensatora energetycznego zwykłym mostkiem RLC
ma sens ? Niby mostek pracuje w zakresie ( pojemności do 500 uF ), a
pojemności łatwo przelicza się na kVAr. Otrzymane wartości obiegają na
(+) od nominalnych, jakieś 10-20%. Trudno natomiast szacować upływność,
bo kondensatory mają wbudowane rezystory rozładowcze.
Kondensatory marki Nokian, ok. 20 letnie.
--
P. Jankisz
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na wiecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
J.F.
Guest
Sat Nov 09, 2019 10:32 am
Dnia Sat, 9 Nov 2019 09:37:37 +0100, PeJot napisał(a):
Quote:
Czy pomiar pojemności kondensatora energetycznego zwykłym mostkiem RLC
ma sens ? Niby mostek pracuje w zakresie ( pojemności do 500 uF ), a
Ale taki prawdziwy mostek, czy miernik ... niekoniecznie mostkowy ?
pomyslmy:
-to chyba nie MLCC, ale pojemnosc moze zalezec od napiecia
akurat mostek moze miec napiecie duze, a moze tez miec malutkie :-)
-czestotliwosc moze miec znaczenie dla duzych zwijanych kondensatorow
foliowych, a mostek moze dzialac np 50Hz.
Ale jak przyrzad uniwersalny, to pewnie ma wieksza czestotliwosc.
- w mostku przydalby sie kondensator odniesienia podobnego rzedu
pojemnosci, a przeciez nie wsadzili tam 500uF, ani nawet 50uF.
mostkowo mozna i wieksze stosunki mierzyc, ale projekt powinien
byc odpowiedni ...
Quote:
pojemności łatwo przelicza się na kVAr. Otrzymane wartości obiegają na
(+) od nominalnych, jakieś 10-20%.
Calkiem przyzwoita dokladnosc - dawniej by podali, ze to w granicach
tolerancji.
Quote:
Trudno natomiast szacować upływność,
bo kondensatory mają wbudowane rezystory rozładowcze.
Chyba relatywnie duze, bo nikomu na stratach nie zalezy.
Teoretycznie w mostku mozna to skompensowac.
J.
PeJot
Guest
Sat Nov 09, 2019 1:07 pm
W dniu 2019-11-09 o 10:32, J.F. pisze:
Quote:
Dnia Sat, 9 Nov 2019 09:37:37 +0100, PeJot napisał(a):
Czy pomiar pojemności kondensatora energetycznego zwykłym mostkiem RLC
ma sens ? Niby mostek pracuje w zakresie ( pojemności do 500 uF ), a
Ale taki prawdziwy mostek, czy miernik ... niekoniecznie mostkowy ?
A taki Fluke PM6304 Programmable RLC Meter. Może faktycznie
niekoniecznie mostkowy.
Quote:
pomyslmy:
-to chyba nie MLCC, ale pojemnosc moze zalezec od napiecia
Ano może. Ale z drugiej strony, w XXI wieku jakoś nie jestem fanem
metody technicznej, 400 V i setek amperów prądu.
Quote:
akurat mostek moze miec napiecie duze, a moze tez miec malutkie :-)
-czestotliwosc moze miec znaczenie dla duzych zwijanych kondensatorow
foliowych, a mostek moze dzialac np 50Hz.
Akurat tu 100 Hz, ale i przy 1 kHz wynik jest podobny.
Quote:
pojemności łatwo przelicza się na kVAr. Otrzymane wartości obiegają na
(+) od nominalnych, jakieś 10-20%.
Calkiem przyzwoita dokladnosc - dawniej by podali, ze to w granicach
tolerancji.
Dziwi mnie trochę ta stała odchyłka na (+).
--
P. Jankisz
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na wiecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
J.F.
Guest
Sat Nov 09, 2019 9:12 pm
Dnia Sat, 9 Nov 2019 13:07:11 +0100, PeJot napisał(a):
Quote:
W dniu 2019-11-09 o 10:32, J.F. pisze:
Dnia Sat, 9 Nov 2019 09:37:37 +0100, PeJot napisał(a):
Czy pomiar pojemności kondensatora energetycznego zwykłym mostkiem RLC
ma sens ? Niby mostek pracuje w zakresie ( pojemności do 500 uF ), a
Ale taki prawdziwy mostek, czy miernik ... niekoniecznie mostkowy ?
A taki Fluke PM6304 Programmable RLC Meter. Może faktycznie
niekoniecznie mostkowy.
pomyslmy:
-to chyba nie MLCC, ale pojemnosc moze zalezec od napiecia :-)
Ano może. Ale z drugiej strony, w XXI wieku jakoś nie jestem fanem
metody technicznej, 400 V i setek amperów prądu.
Nie trzeba setek amperow - wystarczy ze miernik zmierzy ładunek i
napiecie.
Tylko jesli dobrze licze - 400V na 500uF to 40J ... z malej bateryjki
bedzie troche trwalo ładowanie :-)
Ale akurat metoda techniczna moze sie tu sprawdzic, jesli dobrze licze
to 500uF to 6 ohm przy 50Hz, niecale 70 A przy 400V...
J.
PeJot
Guest
Sat Nov 09, 2019 10:04 pm
W dniu 2019-11-09 o 21:12, J.F. pisze:
Quote:
Ale akurat metoda techniczna moze sie tu sprawdzic, jesli dobrze licze
to 500uF to 6 ohm przy 50Hz, niecale 70 A przy 400V...
Z byle gniazdka w ścianie tyle nie uciągnę, trzeba by się konkretnie
zorganizować.
--
P. Jankisz
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na wiecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem