Zakupiłem DS1820 za parę groszy, są biblioteki (www.mikroe.com) do komunikacji z ATMEGA8, na symulatorze (Proteus) wszystko jest cacy. W praktyce niestety lipa.
Protokół "łan łajer" jest trochę delikatnie mówiąc 'potrzaskany'. Najchętniej sam bym se naskrobał soft do komunikacji ATMEGA<=>Temperaturomierz(SPI).

Źle googlam, czy co? Za cholerę nie mogę namierzyć czujek temperaturowych z komunikacją SPI. Jak macie jakąś wiedzę w tym temacie, b. proszę o namiar.

John Smith
Guest

Tue Aug 12, 2014 4:15 am   



On 12-08-2014 04:15, stchebel@gmail.com wrote:
Quote:
Zakupiłem DS1820 za parę groszy, są biblioteki (www.mikroe.com) do komunikacji z ATMEGA8, na symulatorze (Proteus) wszystko jest cacy. W praktyce niestety lipa.
Protokół "łan łajer" jest trochę delikatnie mówiąc 'potrzaskany'. Najchętniej sam bym se naskrobał soft do komunikacji ATMEGA<=>Temperaturomierz(SPI).

Źle googlam, czy co? Za cholerę nie mogę namierzyć czujek temperaturowych z komunikacją SPI. Jak macie jakąś wiedzę w tym temacie, b. proszę o namiar.


Texas robi kilkanaście typów:
http://www.ti.com/lsds/ti/sensors/digital-output-products.page#p158=SPI
Inni producenci podobnie.
K.

Zbych
Guest

Tue Aug 12, 2014 5:42 am   



W dniu 12.08.2014 o 04:15, stchebel@gmail.com pisze:
Quote:
Zakupiłem DS1820 za parę groszy, są biblioteki (www.mikroe.com) do komunikacji z ATMEGA8, na symulatorze (Proteus) wszystko jest cacy. W praktyce niestety lipa.
Protokół "łan łajer" jest trochę delikatnie mówiąc 'potrzaskany'.

Protokół jest prosty, tylko trzeba pilnować czasu trwania bitu, co może
być upierdliwe jak w tle muszą działać przerwania - dlatego wygodnie
jest czasem wykorzystać UART do generowania impulsów.

Quote:
Najchętniej sam bym se naskrobał soft do komunikacji ATMEGA<=>Temperaturomierz(SPI).
Źle googlam, czy co? Za cholerę nie mogę namierzyć czujek temperaturowych z komunikacją SPI. Jak macie jakąś wiedzę w tym temacie, b. proszę o namiar.

http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/20092a.pdf

Choć większy wybór będzie w termometrach z I2C.

AlexY
Guest

Tue Aug 12, 2014 8:26 am   



Użytkownik stchebel@gmail.com napisał:
Quote:
Zakupiłem DS1820 za parę groszy, są biblioteki (www.mikroe.com) do komunikacji z ATMEGA8, na symulatorze (Proteus) wszystko jest cacy. W praktyce niestety lipa.
Protokół "łan łajer" jest trochę delikatnie mówiąc 'potrzaskany'. Najchętniej sam bym se naskrobał soft do komunikacji ATMEGA<=>Temperaturomierz(SPI).

Jeśli mi na 89c2051 w ASM się udało zrobić bezbłędnie działający soft to
i Tobie powinno, z czym konkretnie masz problem?

--
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html

Pawel O'Pajak
Guest

Tue Aug 12, 2014 5:18 pm   



Powitanko,

Quote:
Najchętniej sam bym se naskrobał soft do
komunikacji ATMEGA<=>Temperaturomierz(SPI).

To use Bascoma, wszystko proste. Do tak prostych rzeczy znakomicie sie
nadaje. Chyba jest nawet gotowiec w zalaczonych przykladach.
A nie jest to aby odmiana 18B20?, bo tam cos bylo inaczej.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
--
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE:
moje imie.(kropka)nazwisko, ten_smieszny_znaczek, gmail.com

Guest

Wed Aug 13, 2014 6:21 am   



Quote:
A nie jest to aby odmiana 18B20?, bo tam cos bylo inaczej.

Odwrotnie DS18B20 to następca DS1820 i ma inną czułość.