unky
Guest
Sun Oct 10, 2004 7:43 am
Witam serdecznie
W związku z montowanym właśnie alarmem ma pytanie do grupowiczów.
Czy przewody połączeniowe od czujników do centrali alarmu mogą iść razem w
korytkach z prezwodami elektrycznymi czy moze to generować jakieś zakłocenia
alarmu i linie mogą przechodzic obok siebie?
Ze względów technicznych wygodnie jest mi puscic przewody od czujek w
korytkach prądowych jednakże obawiam się czy aby nie wygeneruje mi to w
przyszlosci jakichs problemów z indukcją elektromagnetyczna?
pozdrowienia
unky
psb
Guest
Sun Oct 10, 2004 7:52 am
Quote:
W związku z montowanym właśnie alarmem ma pytanie do grupowiczów.
Czy przewody połączeniowe od czujników do centrali alarmu mogą iść razem
w
korytkach z prezwodami elektrycznymi czy moze to generować jakieś
zakłocenia
alarmu i linie mogą przechodzic obok siebie?
Ze względów technicznych wygodnie jest mi puscic przewody od czujek w
korytkach prądowych jednakże obawiam się czy aby nie wygeneruje mi to w
przyszlosci jakichs problemów z indukcją elektromagnetyczna?
Wszystko zależy od długości odcinka na którym będą biegły równolegle, od
rodzaju przewodów energetycznych, a przede wszystkim od wielkości prądów
nimi płynących. Różnie też mogą zachowywać się różne centrale alarmowe.
Nikt Ci chyba nie odpowie Tak lub Nie.
W ekstremalnych przypadkach możesz zastosować przeród ekranowany (np
skrętkę FTP).
digi
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Oct 10, 2004 7:54 am
Quote:
Ze względów technicznych wygodnie jest mi puscic przewody od czujek w
korytkach prądowych jednakże obawiam się czy aby nie wygeneruje mi to w
przyszlosci jakichs problemów z indukcją elektromagnetyczna?
Mogą, mogą. Sygnał z czujek ma tak nieskomplikowaną budowę (zwarcie
lub przerwa) że nic mu nie zaszkodzi. A na wejściach centralek są
fest filtry.
Wyjątek - centrale z wejściami adresowalnymi.
--
Jacek
unky
Guest
Sun Oct 10, 2004 8:13 am
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmac@go2.pl> napisał w wiadomości
news:ckatc9$l07$1@news.dialog.net.pl...
Quote:
Ze względów technicznych wygodnie jest mi puscic przewody od czujek w
korytkach prądowych jednakże obawiam się czy aby nie wygeneruje mi to w
przyszlosci jakichs problemów z indukcją elektromagnetyczna?
Mogą, mogą. Sygnał z czujek ma tak nieskomplikowaną budowę (zwarcie
lub przerwa) że nic mu nie zaszkodzi. A na wejściach centralek są
fest filtry.
Wyjątek - centrale z wejściami adresowalnymi.
Mam zakupioną centralę Satel CA-6.
Tam wjescia są z góry przypisane więc chyba nie są adresowalne?
Co o tym sadzisz?
A co z przewodem do manipulatora?
Manipulator typu LED - tam jest sygnał chyba trochę bardziej skomplikowany?
pozdrówka
unky
Marcin Dymek
Guest
Sun Oct 10, 2004 10:56 am
Do CA6 itp. przewody do czujek mogą iść razem z enegetycznymi... co to
mamipulatorka to na odcinku do ok 50 nie powinno być żadnych problemów..
jaenak na dużo większe odległości to bym radził nie puszczać razem. .. . bo
sie potrafią naprawde rużne cuda dziać.. .
pozdr.
Użytkownik "unky" <unkyNOSPAM@z.pl> napisał w wiadomości
news:ckauec$br3$1@eol.man.bydgoszcz.pl...
Quote:
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmac@go2.pl> napisał w wiadomości
news:ckatc9$l07$1@news.dialog.net.pl...
Ze względów technicznych wygodnie jest mi puscic przewody od czujek w
korytkach prądowych jednakże obawiam się czy aby nie wygeneruje mi to
w
przyszlosci jakichs problemów z indukcją elektromagnetyczna?
Mogą, mogą. Sygnał z czujek ma tak nieskomplikowaną budowę (zwarcie
lub przerwa) że nic mu nie zaszkodzi. A na wejściach centralek są
fest filtry.
Wyjątek - centrale z wejściami adresowalnymi.
Mam zakupioną centralę Satel CA-6.
Tam wjescia są z góry przypisane więc chyba nie są adresowalne?
Co o tym sadzisz?
A co z przewodem do manipulatora?
Manipulator typu LED - tam jest sygnał chyba trochę bardziej
skomplikowany?
pozdrówka
unky
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Sun Oct 10, 2004 12:13 pm
Quote:
Wszystko zależy od długości odcinka na którym będą biegły równolegle, od
rodzaju przewodów energetycznych, a przede wszystkim od wielkości prądów
nimi płynących. Różnie też mogą zachowywać się różne centrale alarmowe.
Nikt Ci chyba nie odpowie Tak lub Nie.
W ekstremalnych przypadkach możesz zastosować przeród ekranowany (np
skrętkę FTP).
Jest przewód ekranowany do systemów alarmowych. Wykorzystywanie skrętki FTP
jest bardzo złym pomysłem.
Jacek "Plumpi"
BARMAN
Guest
Sun Oct 10, 2004 12:33 pm
Użytkownik "unky" <unkyNOSPAM@z.pl> napisał w wiadomości
news:ckauec$br3$1@eol.man.bydgoszcz.pl...
Quote:
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmac@go2.pl> napisał w wiadomości
news:ckatc9$l07$1@news.dialog.net.pl...
Ze względów technicznych wygodnie jest mi puscic przewody od czujek w
korytkach prądowych jednakże obawiam się czy aby nie wygeneruje mi to
w
przyszlosci jakichs problemów z indukcją elektromagnetyczna?
Mogą, mogą. Sygnał z czujek ma tak nieskomplikowaną budowę (zwarcie
lub przerwa) że nic mu nie zaszkodzi. A na wejściach centralek są
fest filtry.
Wyjątek - centrale z wejściami adresowalnymi.
Mam zakupioną centralę Satel CA-6.
Tam wjescia są z góry przypisane więc chyba nie są adresowalne?
Co o tym sadzisz?
A co z przewodem do manipulatora?
Manipulator typu LED - tam jest sygnał chyba trochę bardziej
skomplikowany?
pozdrówka
unky
da rade czujki parametryzuj 2 rezolkami
manipulator powinien pojsc
jezeli bedzieszm mial powyzej 50 m do manipulatora to zapnij sygnaly clk dta
rezystorami 12k do masy
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Oct 10, 2004 1:12 pm
Quote:
Mam zakupioną centralę Satel CA-6.
Tam wjescia są z góry przypisane więc chyba nie są adresowalne?
Co o tym sadzisz?
Moja praktyka wskazuje że najdziwniej prowadzone kable czujka-wejście
nie są źródłem zakłóceń przeszkadzajacych zwykłej centralce w pracy.
Oczywiście, tyczy się to również CA6 czy CA10 Satela, najczęściej
stosowanych przeze mnie. Jedyne 2 przypadki jakie pamiętam kiedy
centralka źle pracowała (okresowe fałszywe alarmy) to zakłócenia
powodowane przez pobliski nadajnik. W jednym przypadku chodziło o
nadajnik łącza radiowego do firmy monitorującej (nie pamietam typu
centrali) oraz nadajnik radiowozu milicyjnego, parkującego zwyczajowo
nieopodal (centrala była na wpół amatorskiej konstrukcji).
Quote:
A co z przewodem do manipulatora?
Tu spektrum przesyłanych częstotliwości jest dużo większe, ale w
praktyce nie spotkałem się ze zjawiskiem sugerującym wpływ zakłóceń
przez kabel łaczący manipulator z centralką. W bardzo zakłóconym
środowisku jednak bym brał pod uwagę zastosowanie wszystkich kabelków
ekranowanych, zwłaszcza że nie są dużo droższe. Także bardzo
odpowiedzialne instalacje tego wymagają, np. bankowe. Musisz rozważyć
swoje lokalne uwarunkowania...
--
Jacek
unky
Guest
Tue Oct 12, 2004 7:57 am
Użytkownik "unky" <unkyNOSPAM@z.pl> napisał w wiadomości
news:ckasko$be3$1@eol.man.bydgoszcz.pl...
Quote:
Witam serdecznie
W związku z montowanym właśnie alarmem ma pytanie do grupowiczów.
Czy przewody połączeniowe od czujników do centrali alarmu mogą iść razem w
korytkach z prezwodami elektrycznymi czy moze to generować jakieś
zakłocenia
alarmu i linie mogą przechodzic obok siebie?
Ze względów technicznych wygodnie jest mi puscic przewody od czujek w
korytkach prądowych jednakże obawiam się czy aby nie wygeneruje mi to w
przyszlosci jakichs problemów z indukcją elektromagnetyczna?
Kolejne pytanko odnosnie alarmu.
Kabelki już sobie pieknie poprowadziłem. Z opini grupoqwiczow wynika ze nie
powinno być zadnych zakłócen.
Teraz stoję przed dylematem podłączenia czujników do centralki.
Jak już wspomniałem centralka to SatelCA-6 natomiast czujniki to DSS303
bosha.
Problem w tym że opis podłączenia centralki do czujników w dokumentacji
Satela jest niezgodny z opisem wyjść czujników Bosha i nijak nie wiem jak to
ugryźć.
Po prostu opis styków jest inny i nie wiem jak to podłączyc zeby czegos nie
spaprac.
Ma ktos moze jakies doswiadczenie jaki styki podłączyć?
pozdrówka
unky
Plumpi
Guest
Wed Oct 13, 2004 4:32 am
Quote:
Kolejne pytanko odnosnie alarmu.
Kabelki już sobie pieknie poprowadziłem. Z opini grupoqwiczow wynika
ze nie powinno być zadnych zakłócen.
Teraz stoję przed dylematem podłączenia czujników do centralki.
Jak już wspomniałem centralka to SatelCA-6 natomiast czujniki to
DSS303 bosha.
Problem w tym że opis podłączenia centralki do czujników w
dokumentacji Satela jest niezgodny z opisem wyjść czujników Bosha i
nijak nie wiem jak to ugryźć.
Po prostu opis styków jest inny i nie wiem jak to podłączyc zeby
czegos nie spaprac.
Ma ktos moze jakies doswiadczenie jaki styki podłączyć?
A jaki jest ten opis ?
Ogólna zasada podłączania czujek jest taka sama o ile nie trafiłeś na czujkę
adresowalną lub specjalną, która współpracuje tylko i wyłacznie z centralami
danego producenta np. tak jak robi to firma Bonelli.
Może jakiś skan ulotki dołączonej do czujki ? Czujek na rynku jest cała
masa i nie sposób jest znać i pamiętać jakie ona ma opisy.
--
Jacek "Plumpi"
plumpixjr@wp.pl
Usuń iksa - zabezpieczenie antyspamowe