Tygrysek
Guest
Wed Sep 12, 2007 8:34 am
Witam,
Przyszło mi podłączyć płytę ceramiczną - zasilanie trójfazowe - i nie wiem
jak...
Kostka w ścianie ma kable w kolejności:
- brązowy
- czarny
- szary
- niebieski
- uziemienie (żółto-zielony)
Płyta ma złącza oznaczone:
L1 (R)
L2 (S)
L3 (T)
N (zero)
PE (uziemienie)
Nic nie wygooglałem (choć nie googlałem zbyt długo).
Mój pomysł: zlokalizować za pomocą neonówki fazy (na wszystkich trzech ma
świecić?) i zero, uziemienie jest oczywiste. Tylko czy kolejność faz może
mieć znaczenie? A jeśli ma - jak to sprawdzić?
Podejrzewam jednak że kolory i kolejność kabli mówią wszytko.
Wg instrukcji kabel OWY 5x1,5mm2. Płyta to AMICA PS445F
Pozdrawiam
Analyzer
Guest
Wed Sep 12, 2007 8:48 am
Użytkownik "Tygrysek" napisał
Quote:
Witam,
Przyszło mi podłączyć płytę ceramiczną - zasilanie trójfazowe - i nie wiem
jak...
Na początek ostrzegam i nie polecam dłubać przy sieci elektrycznej,
jak nie wiesz jak to proponowałbym zawołać elektryka ale jesli już chcesz
się tym zająć to podłączasz:
Quote:
Kostka w ścianie ma kable w kolejności:
- brązowy
- czarny
- szary
- niebieski
- uziemienie (żółto-zielony)
Płyta ma złącza oznaczone:
L1 (R)
L2 (S)
L3 (T)
N (zero)
PE (uziemienie)
brązowy, czarny, szary do faz L1, L2, L3
niebieski do N (zero)
żółto zielony do przewodu ochronnego PE.
kolejność faz jest nieistotna to nie silnik.
Pozdro
Analyzer
Szumek
Guest
Wed Sep 12, 2007 1:31 pm
Użytkownik "Analyzer" <xxxyyy9@op.pl> napisał w wiadomości
news:fc85jr$efi$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Użytkownik "Tygrysek" napisał
Witam,
Przyszło mi podłączyć płytę ceramiczną - zasilanie trójfazowe - i nie
wiem
jak...
Na początek ostrzegam i nie polecam dłubać przy sieci elektrycznej,
jak nie wiesz jak to proponowałbym zawołać elektryka ale jesli już chcesz
się tym zająć to podłączasz:
Kostka w ścianie ma kable w kolejności:
- brązowy
- czarny
- szary
- niebieski
- uziemienie (żółto-zielony)
Płyta ma złącza oznaczone:
L1 (R)
L2 (S)
L3 (T)
N (zero)
PE (uziemienie)
brązowy, czarny, szary do faz L1, L2, L3
niebieski do N (zero)
żółto zielony do przewodu ochronnego PE.
kolejność faz jest nieistotna to nie silnik.
jak nie !!!!
najwyżej będzie grzać w druga stronę
PAndy
Guest
Wed Sep 12, 2007 1:47 pm
"Analyzer" <xxxyyy9@op.pl> wrote in message
news:fc85jr$efi$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
brązowy, czarny, szary do faz L1, L2, L3
niebieski do N (zero)
żółto zielony do przewodu ochronnego PE.
kolejność faz jest nieistotna to nie silnik.
ech chociaz zasugerowalbys sprawdzenie czy faktycznie na wspomnianych
kolorach wystepuja "fazy" chociazby w ostatecznosci tzw "probka"
widzialem juz specow ktorzy dawali na czarnym N a na niebieskim ktoras z
faz...
HB
Guest
Wed Sep 12, 2007 2:32 pm
Użytkownik "PAndy" <pandrw_cutthis_@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:fc8n54$1no$1@news.onet.pl...
Quote:
ech chociaz zasugerowalbys sprawdzenie czy faktycznie na wspomnianych
kolorach wystepuja "fazy" chociazby w ostatecznosci tzw "probka"
Firma raczej solidna - nie podejrzewam o takie błędy.
Ale na wszelki wypadek sprawdzić warto. JAK?
1. neonówka?
2. żarówka 230V: faza-faza czy faza-zero ?
Makxio
Guest
Wed Sep 12, 2007 2:42 pm
Quote:
Firma raczej solidna - nie podejrzewam o takie błędy.
Ale na wszelki wypadek sprawdzić warto. JAK?
1. neonówka?
2. żarówka 230V: faza-faza czy faza-zero ?
Oj z tym faza - faza to bym nieco uwazal, w koncu to jakby 400 V a zarowka
na 230
moze dwie zarowki w szereg ?
Pzdr
Marcin
Analyzer
Guest
Wed Sep 12, 2007 3:10 pm
Użytkownik "HB" napisał
Quote:
Ale na wszelki wypadek sprawdzić warto. JAK?
1. neonówka?
2. żarówka 230V: faza-faza czy faza-zero ?
wskaźnikiem neonowym !! aż do zaświecenia
Pozdro
Analyzer
Analyzer
Guest
Wed Sep 12, 2007 3:11 pm
Użytkownik "Szumek" napisał :
Quote:
najwyżej będzie grzać w druga stronę
o to chyba lodówki są podłączane odwrotnie, hehe
Pozdro
Analyzer
xymax
Guest
Thu Sep 13, 2007 1:57 pm
Użytkownik "Makxio" napisał w wiadomości
Quote:
Firma raczej solidna - nie podejrzewam o takie błędy.
Ale na wszelki wypadek sprawdzić warto. JAK?
1. neonówka?
2. żarówka 230V: faza-faza czy faza-zero ?
Oj z tym faza - faza to bym nieco uwazal, w koncu to jakby 400 V a zarowka
na 230
moze dwie zarowki w szereg ?
Ja w sklepie kupiłem coś takiego
http://www.allegro.pl/item242695181_wykrywacz_detector_fazer_777.html (nie
jest to reklama)
i świetnie mi się sprawdza. Nawet kable w ścianie lokalizuje.
--
MS
__Maciek
Guest
Thu Sep 13, 2007 5:26 pm
Wed, 12 Sep 2007 15:32:57 +0200 jednostka biologiczna o nazwie "HB"
<taurus-ui.N.O.S.P.A.M.@wp.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
Quote:
1. neonówka?
2. żarówka 230V: faza-faza czy faza-zero ?
Multimetrem ustawionym na pomiar napięcia przemiennego. Pomiędzy
fazami będzie ok. 400V, a między każdą z faz a zerem ok. 230V.
Żarówka na 230V włączona pomiędzy fazy będzie świecić raczej niezbyt
długo.
Jeżeli już to, tak jak ktoś wspomniał, dwie żarówki połączone
szeregowo.
--
RUN"
Press PLAY then any key: