Guest
Sun Dec 05, 2004 11:18 pm
Czy mozna spokojnie podlaczyc do wyjscia na centralce pozarowej (np Synova),
rownolegle kilka sygnalizatorow ??? Oczywiscie max pobor pradu nie jest
przekroczony. Chodzi mi o to, zebym to mogl zrobic na jednej petli, a nie
musial ciagnac osobnego kabla do kazdego sygnalizatora
Dzieki
Grzesiek
Amino
Guest
Mon Dec 06, 2004 5:47 am
Quote:
Czy mozna spokojnie podlaczyc do wyjscia na centralce pozarowej (np
Synova),
rownolegle kilka sygnalizatorow ??? Oczywiscie max pobor pradu nie jest
przekroczony. Chodzi mi o to, zebym to mogl zrobic na jednej petli, a nie
musial ciagnac osobnego kabla do kazdego sygnalizatora
Można, z tym, że linię sygnalizadorów należy wg nowych przepisów ułożyć
przewodem HDGS lub HLGS a wszystkie połączenia przewodu (podłączenia do
sygnalizatorów) należy wykonywać w puszkach metalowych z kostką ceramiczną.
--
Amino
Adam
Guest
Mon Dec 06, 2004 8:35 am
Quote:
Można, z tym, że linię sygnalizadorów należy wg nowych przepisów ułożyć
mozesz podac tez przepisy ?
Amino
Guest
Mon Dec 06, 2004 12:59 pm
Quote:
mozesz podac tez przepisy ?
PN-EN 54