PiteR
Guest

Thu Jun 16, 2016 3:43 pm   



trójfazowy, 7kW, do daczy nad jeziorem.

Kabel (L1 L2 L3 PEN) od budki na agregat do daczy jest już zakopany.

Facet wciąga sobie przedłużacz przez dziurę w progu vs. przykręca
przedłużacz do ściany. Czy to już jest instalacja? Co z uziemieniem i
co z ochronnym PE? Ma mieć w tej sytuacji PE czy nie musi?




zanim odpowiesz w tym wątku kliknij przycisk Akceptuję

"Rozumiem i przyjmuję do wiadomości, że dacza nie jest i nie będzie
podłączona do sieci energetyki zawodowej"

--
Piter

Let me see your war face.

J.F.
Guest

Thu Jun 16, 2016 3:48 pm   



Użytkownik "PiteR" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:XnsA629B45DEDD1CPanElektronik@localhost.net...
Quote:
trójfazowy, 7kW, do daczy nad jeziorem.
Kabel (L1 L2 L3 PEN) od budki na agregat do daczy jest już zakopany.

A zero ?

Quote:
Facet wciąga sobie przedłużacz przez dziurę w progu vs. przykręca
przedłużacz do ściany. Czy to już jest instalacja? Co z uziemieniem i
co z ochronnym PE? Ma mieć w tej sytuacji PE czy nie musi?

Ja tam nie wiem czy musi, ale niech jakas mysza kabel przegryzie i
jedna faze uziemi ...

J.

PiteR
Guest

Thu Jun 16, 2016 5:00 pm   



J.F. pisze tak:

Quote:
trójfazowy, 7kW, do daczy nad jeziorem.
Kabel (L1 L2 L3 PEN) od budki na agregat do daczy jest już zakopany.

A zero ?

Zero? IMHO to będzie miał jak sobie PEN rozdzieli i uziemi.
Wtedy będzie miał L1, L2, L3, N i PE

--
Piter

Let me see your war face.

RoMan Mandziejewicz
Guest

Thu Jun 16, 2016 6:28 pm   



Hello J.F.,

Thursday, June 16, 2016, 5:48:17 PM, you wrote:

Quote:
trójfazowy, 7kW, do daczy nad jeziorem.
Kabel (L1 L2 L3 PEN) od budki na agregat do daczy jest już zakopany.
A zero ?

No jest PEN przecież.

Quote:
Facet wciąga sobie przedłużacz przez dziurę w progu vs. przykręca
przedłużacz do ściany. Czy to już jest instalacja? Co z uziemieniem i
co z ochronnym PE? Ma mieć w tej sytuacji PE czy nie musi?
Ja tam nie wiem czy musi, ale niech jakas mysza kabel przegryzie i
jedna faze uziemi ...

Agregaty raczej mają trójkąt...

--
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)

Mirek
Guest

Thu Jun 16, 2016 6:38 pm   



W dniu 16.06.2016 o 20:28, RoMan Mandziejewicz pisze:

Quote:
Agregaty raczej mają trójkąt...

Serio?


A mnie uczyli, że tylko nie w trójkąt, bo 3-cia harmoniczna w kółko... a
może skleroza?

--
Mirek.

t-1
Guest

Thu Jun 16, 2016 7:55 pm   



W dniu 16.06.2016 o 17:43, PiteR pisze:
Quote:
trójfazowy, 7kW, do daczy nad jeziorem.

Kabel (L1 L2 L3 PEN) od budki na agregat do daczy jest już zakopany.

Facet wciąga sobie przedłużacz przez dziurę w progu vs. przykręca
przedłużacz do ściany. Czy to już jest instalacja? Co z uziemieniem i
co z ochronnym PE? Ma mieć w tej sytuacji PE czy nie musi?




zanim odpowiesz w tym wątku kliknij przycisk Akceptuję

"Rozumiem i przyjmuję do wiadomości, że dacza nie jest i nie będzie
podłączona do sieci energetyki zawodowej"

Z ciekawości.

Dlaczego agregat trójfazowy?

PiteR
Guest

Thu Jun 16, 2016 8:20 pm   



t-1 pisze tak:

Quote:
Z ciekawości.
Dlaczego agregat trójfazowy?


a są mocne jednofazowe? Bo to jakaś duża, mocna Honda. Przy tym bardzo
cicha. Na kable też nie żałował. Pierwyj sort.

Może bogaty z domu ;)


--
Piter

Let me see your war face.

RoMan Mandziejewicz
Guest

Thu Jun 16, 2016 8:58 pm   



Hello Mirek,

Thursday, June 16, 2016, 8:38:18 PM, you wrote:

Quote:
W dniu 16.06.2016 o 20:28, RoMan Mandziejewicz pisze:

Agregaty raczej mają trójkąt...
Serio?

Nie. Jakieś bzdury piszę :(

Quote:
A mnie uczyli, że tylko nie w trójkąt, bo 3-cia harmoniczna w kółko... a
może skleroza?

Przede wszystkim jakikolwiek brak symetrii obciążenia rozjeżdża
napięcia.


--
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)

Magnus Elephantus
Guest

Fri Jun 17, 2016 1:11 am   



Użytkownik "PiteR" <email@fauszywy.pl> napisał w wiadomości
news:XnsA629B45DEDD1CPanElektronik@localhost.net...
Quote:
trójfazowy, 7kW, do daczy nad jeziorem.

Kabel (L1 L2 L3 PEN) od budki na agregat do daczy jest już zakopany.

Facet wciąga sobie przedłużacz przez dziurę w progu vs. przykręca
przedłużacz do ściany. Czy to już jest instalacja? Co z uziemieniem i
co z ochronnym PE? Ma mieć w tej sytuacji PE czy nie musi?




zanim odpowiesz w tym wątku kliknij przycisk Akceptuję

"Rozumiem i przyjmuję do wiadomości, że dacza nie jest i nie będzie
podłączona do sieci energetyki zawodowej"


Jesli, ten generator nie jest przewidziany do zasilania obiektow
budowlanych, to, to nie jest instalacja w obiekcie budowlanym, tylko,
tymczasowe zasilanie urzadzenia, (najczesciej II klasy ochronnosci), w
terenie.
Agregat ow, powinien spelniac warunki, ktore zwykle spelniaja transformatory
separacyjne.
I nie wystapi tam przewod PEN.


--

PiteR
Guest

Sat Jun 18, 2016 1:00 pm   



Magnus Elephantus pisze tak:

Quote:
Jesli, ten generator nie jest przewidziany do zasilania obiektow
budowlanych, to, to nie jest instalacja w obiekcie budowlanym,
tylko, tymczasowe zasilanie urzadzenia, (najczesciej II klasy
ochronnosci), w terenie.

tenkju

Jeśli nikt nie zgłasza sprzeciwu to bardzo mi się to podoba.


Jeszcze chyba w instrukcji agregatu może być napisane, że należy
agregat uziemić blisko miejsca gdzie stoi?

--
Piter

Let me see your war face.

Magnus Elephantus
Guest

Sun Jun 19, 2016 12:50 am   



Użytkownik "PiteR" <email@fauszywy.pl> napisał w wiadomości
news:XnsA62B98C0911DCPanElektronik@localhost.net...
Quote:
Magnus Elephantus pisze tak:

Jesli, ten generator nie jest przewidziany do zasilania obiektow
budowlanych, to, to nie jest instalacja w obiekcie budowlanym,
tylko, tymczasowe zasilanie urzadzenia, (najczesciej II klasy
ochronnosci), w terenie.

tenkju

Jeśli nikt nie zgłasza sprzeciwu to bardzo mi się to podoba.


Jeszcze chyba w instrukcji agregatu może być napisane, że należy
agregat uziemić blisko miejsca gdzie stoi?



To bez specjalnego znaczenia, gdzie zostanie uziemniony punkt (PE), masy
agregatu, poniewaz jakikolwiek prad plynacy przez ten przewod masowy,
powinien byc limitowany rezystancja izolacji uzwojen, tego agregatu, ( tzw:
separacja, przewod PE, w zadnym razie, nie laczy sie z przewodami
roboczymi ).

Rezystancja tej izolacji, powinna byc nie_mnijsza niz 1 [MOhm] i jej stan,
to krytycznne zagadnienie, w tego typu ochronie.
http://www.bezel.com.pl/index.php/pomiary-elektryczne/sprawdzanie-srodkow-ochrony
Zobacz padpunkt: 3.3.4.3 'Ochrona za pomocą separacji ochronnej'

Ostatnio pojawily sie urzadzenia GFCI, ktorych prad zadzialania wynosi okolo
5 [mA] i mogly by byc uzupelnieniem, tego agregatu.
http://tinyurl.com/hqqa5vg

A tu 'How its work?'
http://www.screenlightandgrip.com/html/481_GFCI_Workshop.html


--