RTV forum PL | NewsGroups PL

Jak zabezpieczyć układ na Atmel '51 przed zakłóceniami z czujnika PNP?

podlaczanie czujnika do uP.

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zabezpieczyć układ na Atmel '51 przed zakłóceniami z czujnika PNP?

Pytajnik
Guest

Sat Mar 21, 2009 8:42 pm   



koledzy pomozcie.

mam uklad na atmelu '51 do ktorego przez transoptor podlaczylem
wyjscie przemyslowego czujnika optycznego typu PNP. wyjscie jest
podlaczone przez transoptor i to jest ok, ale w pewnych ukladach
zaklocenie wchodzi mi po masie z troj-zylowego przewodu tego czujnika.
przewod nie jest ekranowany.
jak mozna odciac zaklocenia wchodzace w ten sposob?
uklad zasilany jest w stary sposob: trafo 230>18V + prostowanie i
7812 z kondensatorami 100n i elektrolitami buforowymi. czy spinanie 0V
tego ukladu zasilania z zerowana do PE obudowana nie bedzie bledem?

--
pozdrawiam
Pytajnik.

Rafal(sxat)
Guest

Sat Mar 21, 2009 8:55 pm   



Quote:
podlaczone przez transoptor i to jest ok, ale w pewnych ukladach
zaklocenie wchodzi mi po masie z troj-zylowego przewodu tego czujnika.
przewod nie jest ekranowany.

dlaczego nie oddzielisz calkowicie zasilania czujnika od zasilania uP?

Rf

Tomasz Grodnicki
Guest

Mon Mar 23, 2009 2:52 pm   



Użytkownik "Rafal(sxat)" <gonzak@op.pl.usunto> napisał w wiadomości
news:gq3cvq$644$1@atlantis.news.neostrada.pl
Quote:
podlaczone przez transoptor i to jest ok, ale w pewnych ukladach
zaklocenie wchodzi mi po masie z troj-zylowego przewodu tego
czujnika. przewod nie jest ekranowany.

dlaczego nie oddzielisz calkowicie zasilania czujnika od zasilania uP?


Autor powinien określić charakter zakócenia.
Zakłócenia wysokoczęstotliwościowe mogą przedostać się przez separację
zasilania.
Ogólnie zaleca się łączyć masę urządzenia z obudową.

Być może na wejściach z czujnika należy zastosować filtr i ogranicznik
przepięć.

--
Tomek

entroper
Guest

Mon Mar 23, 2009 5:25 pm   



Użytkownik "Pytajnik" <pytajnik@guest.pl> napisał w wiadomości
news:gq3ce4$oj8$1@opal.icpnet.pl...

Quote:
mam uklad na atmelu '51 do ktorego przez transoptor podlaczylem
wyjscie przemyslowego czujnika optycznego typu PNP. wyjscie jest
podlaczone przez transoptor i to jest ok, ale w pewnych ukladach
zaklocenie wchodzi mi po masie z troj-zylowego przewodu tego czujnika.
przewod nie jest ekranowany.

Przemyśleć prowadzenie masy z tego czujnika do zasilacza. Skoro wejście jest
oddzielone transoptorem, masa czujnika powinna szerokim łukiem omijać
procesor i wracać do zasilania. Inna sprawa, że atmel '51 (może jeszcze coś
z serii 2051) jest delikatnie mówiąc dość mocno podatny na zakłócenia i
prawidłowe wykonanie druku jest krytyczne, bo co z tego, że oddzielisz
czujnik jak kilkanaście cm dalej kłapnie jakiś przekaźnik (niekoniecznie w
Twoim urządzeniu Smile ) i procek się zawiesi. Jak masz zły druk podłączenie
masy do PE spowoduje masakrę.